Какой провод ставить? Замена электропроводки.

Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения квартиры. (Только для членов клуба и VIP-пользователей). Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Консультации по "схемам электрощитов и электропроектам" в частных домах и квартирах, производятся только для VIP-пользователей! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Аватара пользователя
миш
Russia
Почётный член клуба
Почётный член клуба
Главный энергетик
Главный энергетик

Какой провод ставить? Замена электропроводки.

Сообщение миш » 11 апр 2010, 21:45

"Посмотрел бы я на электриков затягивающих ВВГ или ещё что по жёстче :) в каналы железобетонных плит, панельных 9, 10, 16 этажек".
Затягиваем ПВ 3 и сечения 2.5-6 квадрат.
"И я никогда в жизни не слышал ни от пожарников, ни от электриков выписывающих АКТы". Это у вас так работают службы . "Можно конечно попробовать и вовсе ПВ-3, но тогда слишком велика вероятность прочёсывания единственного слоя изоляции, в следствии чего возможно "КЗ"".
Затягивать надо со смыслом, а не с дури.
Электричество может поджарить ваш ужин, но так же оно может поджарить и вас... Не рекомендую пробовать.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

Какой провод ставить? Замена электропроводки.

Сообщение Объявления » 11 апр 2010, 21:45

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Какой провод ставить? Замена электропроводки.

Сообщение sergey_sav » 11 апр 2010, 22:16

И раз на то пошло, то для чего же тогда интересно выпускается ШВВП к примеру 3х2,5мм?.....Сдаётся мне что именно для скрытой эл. проводки, железобетон, штукатурка пр....
А зачем гадать и предполагать? Информации от производителя не достаточно?
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Какой провод ставить? Замена электропроводки.

Сообщение sergey_sav » 11 апр 2010, 22:23

Кстати, о пожарниках с актами и панельках 9, 12 ... и прочей этажности...
Тоже ни разу не видел указанных актов о запрете ПВС и ШВВП во внутриквартирной проводке... Очевидно, по простой причине, что эти провода никогда не применяли и ни в одном проекте не натыкался на подобное предложение проектировщиков...
vw_rtfm
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Какой провод ставить? Замена электропроводки.

Сообщение Anatoliy » 11 апр 2010, 22:56

Поддерживаю. Так ни один эксперт не пропустит проект с ПВС а только ВВГнг.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Нет аватара
Plazman
Участник
Участник

Какой провод ставить? Замена электропроводки.

Сообщение Plazman » 11 апр 2010, 23:10

Эксперт нужен на вновь смонтированную проводку в только что построенном объекте, и то если это не твоя личная квартира.
А замена эл. проводки в доме которому уже лет 35. не изменяя проект - не требуется никаких документов.
Всё что после эл. счётчика то и твоё. Наверно поэтому некому и запретить.


Я правильно понял? ПВ 3 можно ШВВП - нельзя?
так ШВВП тот же ПВ 3 только в 2,3 штуки и в изоляции?

Потом, соседи будут топить? ШВВП себя будет лучше вести.
Даже с новой проводкой в железобетонных плитах с ПВ 3 - Узошка может срабатывать не по делу. Если менять проводку то лучше уже провод в двойной изоляции.

Понятно, но спрошу по другому, кто-то хоть раз видел сетевой шнур какого либо эл. прибора из ШВВП 3х2,5мм? или больше. А его продают на рынках и в магазинах города фурами!!
Только покупают его в таких количествах не на шнуры. и всем пофиг. Если это не китай или турция - то через 10 лет ничего плохого с ним не произойдёт.

Покупают прорабы крупных строительных компаний с тремя вышившими образованиями)))))) и все электрики которым влом жарится, пытаясь затолкать в забитый канал ВВГ или пытаться примазать алебастром жмут оттопыривающихся проводов.

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Какой провод ставить? Замена электропроводки.

Сообщение sergey_sav » 11 апр 2010, 23:39

- ПВ1, ПВ3 можно только с дополнительной защитой, то есть в трубе, например. Встречал подобное лет пять назад.
- ПВ3 и ШВВП - не одно и тоже. Критерием сравнения не может служить наличие медных проволочек и изоляции на них.
- Если узошка реагирует на новую проводку, это не всегда говорит о качестве провода, чаще о способе протяжки и руках...
- Про шнурки ШВВП 3*2,5... Действительно не встречал на бытовой технике, чаще ПВС 3*2,5. Более того, в Питере не встречал и фур с упомянутым проводом... да и его самого тоже. Возможно, это великое упущение питерских менагеров.
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Нет аватара
Plazman
Участник
Участник

Какой провод ставить? Замена электропроводки.

Сообщение Plazman » 11 апр 2010, 23:51

Ясно, спасибо за ответ.

А в Днепропетровск везут отовсюду "Азов кабель" (г. Бердянск) "Тумен" (г. Одесса).
В прочем катают этот ШВВП почти в каждом бывшем колхозе)))))). Много хорошего ШВВП есть на рынке Киев, Запорожье, Днепродзержинский и т.д.. точно так же как и не меньше фуфла Китай, Турция, или наш самопал, усечённый, низкого качества. Или "медь" которая совсем не "медь")))) ещё хуже не цветной, не те цвета и который невозможно разделать.

Я ж и говорю что у себя наоборот практически нигде не видел что-бы кто-то работал с ВВГ. (Ну видать у нас по другому свё организовано. Работники "облэнерго" стоят себе коттеджи а пожарники ездят на джипа - никому как бы и в голову не приходит что провода не те!! главное деньги.)

Ну ещё модно ПВ 3 в трубе. Это в основном в крупных офисных зданиях. И то потому что стр. компании не местные

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Какой провод ставить? Замена электропроводки.

Сообщение Anatoliy » 12 апр 2010, 00:03

А что в Днепре новый ГОСТ 1000000 "Поляна". По нем принимают.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Какой провод ставить? Замена электропроводки.

Сообщение sergey_sav » 12 апр 2010, 00:13

Ну видать у нас по другому свё организовано.
Да нет, "все одинаковые" (с) :-
Зайдите на форум украиских проектировщиков и наберите в поиске "ШВВП", только несколько тем и выскочит... где проводам ШВВП и ПВС отводят своё место - удлинители и прочее
Рекомендации Донбасскабеля: провода предназначены для присоединения электроприборов и электроинструмента по уходу за жилищем и его ремонту, стиральных машин, холодильников, средств малой механизации для садоводства и огородничества и других подобных машин и приборов, и для изготовления шнуров удлинительных.
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Нет аватара
Plazman
Участник
Участник

Какой провод ставить? Замена электропроводки.

Сообщение Plazman » 12 апр 2010, 00:39

Не знаю что там где выскочит)))

При строительстве, больницы, садика, школы, санатория - всё это может быть.


Но кто сейчас такое строит?, строят элитное жильё, коттеджи где не будь в лесу, рестораны и кабаки которые держат известные авторитеты, строят офисные здания, нарушения начинаются с фундамента, этажности, архитектурного вопроса. (взятка на взятке) И без влиятельных связей и покровителей - не помогут даже деньги.
Потом всё это сдаётся в аренду. Строят огромные торгово развлекательные комплексы под аренду (в основном это ПВС, ШВВП в гофре) и каждый прокладывает что захочет, (сегодня тут ювелирный бутик, завтра пиво на розлив, послезавтра новый арендатор, в итоге скрутка на скрутке, затычка на перемычке) единственное что может потребовать инженер "ТЦ" от арендатора обязательную установку УЗО на вводе. Не вопрос, покупают самое при самое барыжное УЗО типа, Щит, Аско, Краз..... - которое в жизнь не сработает.

Насчёт требований.
Пожарник приходит в любой офис в его ПУЭ 2004г. написано типа: каждый потребитель должен быть включен в свою розетку, + должно быть заземление. Где это заземление в зданиях 70-х годов постройки??
Как 25 компьютеров с мониторами и принтерами, чайниками и прочей лабуденью, расположенные в центре комнаты а не по периметру вдоль стен! - могут быть включены не через 155 переносок?))) Кто будет к дорогой мебели прикручивать текстолитовые пластины под наружные розетки?
должны быть розетки в полу? - нельзя.
В метало рукаве по деревянным столам? Спускаться с потолка? потолки не подшиты - всё это решается намного проще, через деньги.

иначе офис опечатывается - работа прекращается.

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.

2.500 руб.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Электромонтаж в квартире»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей