Сюрприз от застройщика? Розеточные провода сечением 1,5

Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения квартиры. (Только для членов клуба и VIP-пользователей). Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Консультации по "схемам электрощитов и электропроектам" в частных домах и квартирах, производятся только для VIP-пользователей! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Нет аватара
Oleg
Автор темы
Заглянувший

Сюрприз от застройщика? Розеточные провода сечением 1,5

Сообщение Oleg » 26 фев 2010, 13:40

Здравствуйте!
Ситуация такова. Квартира в новом доме. В общем этажном тамбуре эл.щит на 4 квартиры. Провода закрыты штукатуркой. На каждую квартиру стоит по 5 автоматов: один общий на 50А, один на эл.печь - 25А, освещение - 16А и два автомата на розетки - 25А и 16А. Решил немного изменить расположение и кол-во розеток по квартире, сбил штукатурку, теперь вся трасса открыта. С удивлением обнаружил, что эти два провода розеточных групп идут до первых распред.коробок сечением 1,5мм! А уже от них разводка по квартире идёт 2,5мм. Разве это допустимо? Получается, если я включу одновременно, допустим, свч, стиралку, чайник и холодильник, то именно в квартире и начнут плавиться провода? Хотелось бы по нормам узнать мнение. То, что кинуть новый кабель в щит можно, это ясно, но во-первых, это лишние расходы, во-вторых, хотелось бы, чтобы застройщик ответил за свой косяк, если это действительно косяк. Спасибо

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

Сюрприз от застройщика? Розеточные провода сечением 1,5

Сообщение Объявления » 26 фев 2010, 13:40

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Сюрприз от застройщика? Розеточные провода сечением 1,5

Сообщение sergey_sav » 26 фев 2010, 14:35

Допустимо на 1,5 мм2 ставить АВ 16А, но абсолютно без запаса... так называемый, бюджетный вариант. А вот АВ 25А на розеточные группы, это без комментариев.... пусть проектировщику икается.
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Сюрприз от застройщика? Розеточные провода сечением 1,5

Сообщение Anatoliy » 26 фев 2010, 16:25

Oleg писал(а):
Здравствуйте!
То, что кинуть новый кабель в щит можно, это ясно, но во-первых, это лишние расходы, во-вторых, хотелось бы, чтобы застройщик ответил за свой косяк, если это действительно косяк. Спасибо


Чтобы вам определится в этом вопросе, нужно смотреть проект.
Какая мощность определена на квартиру?
Какие сечения проводов заложены в проекте?

Нет аватара
Oleg
Автор темы
Заглянувший

Сюрприз от застройщика? Розеточные провода сечением 1,5

Сообщение Oleg » 26 фев 2010, 17:07

Проекта никакого нет, дом сдан два года назад, ТСЖ на запрос проекта разводит руками - говорят, что у них нет такового.
Ладно, предположим, что на одну розеточную группу они проектом заложили 16А. Тогда почему при этом не использовали по всей разводке 1,5мм? А про вторую группу 25А мне кажется, при такой проводке то место, где начинается переход с 2,5 на 1,5 и полыхнёт, если нагрузку дать, разве нет? 4А общую нагрузку дал на эту группу, например. 2,5провода выдержали, автомат 25А держит, а этот участок, где 1,5 горит?
И ещё вопрос, кого сейчас нужно брать за жабры? Куда писать кляузу? Где теперь искать проект? Спасибо

Аватара пользователя
ВИТАЛИЙ ЙЙ
Заслуженный член клуба
Заслуженный член клуба
Старший энергетик
Старший энергетик

Сюрприз от застройщика? Розеточные провода сечением 1,5

Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 26 фев 2010, 17:21

сделайте хорошую скрутку и опаяйте в расп коробке,автоматы дек стоят?
Монтаж систем видеонаблюдения
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Сюрприз от застройщика? Розеточные провода сечением 1,5

Сообщение Anatoliy » 26 фев 2010, 17:23

Правила устройства электроустановок ДНАОП 0.000-1-32-01

таблица 2.1
Наименьшие допустимые сечения кабелей и проводов электрических сетей в жилых домах

Групповая.......................................................... ........................1,5
Распределительная до квартирных щитков и электросчетчиков....2,5
Распределительная (стояки) для питания квартир.........................4,0
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Сюрприз от застройщика? Розеточные провода сечением 1,5

Сообщение sergey_sav » 26 фев 2010, 17:33

Где теперь искать проект?
У застройщика есть и проект и исполнительная документация. Должна быть и в ТСЖ или управляющей компании. Каким образом они собрались обслуживать дом, если не имеют исполнительных чертежей по инженерным коммуникациям?
Кляузы строчить в данный момент бессмысленно, не имея на руках проектного решения.
Повторно. Автомат 25А на розеточных группах, это не есть гут. Кто виноват?... Без чертежей не определить.
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Нет аватара
Oleg
Автор темы
Заглянувший

Сюрприз от застройщика? Розеточные провода сечением 1,5

Сообщение Oleg » 26 фев 2010, 17:50

А я думал наоборот, должны 25А стоять на розетки... И весь кабель должен быть 2,5мм. Так что же получается, я на один автомат хочу повесить два сплита, а на другой всё остальное. Получается, если должны стоять на розетки автоматы по 16А, так у меня после включения стиралки, утюга и свч выбьет ав16А? Что-то я никак не соображу, есть ли ошибка застройщика? Можете точно сформулировать её и чем это грозит? И варианты решения, тоже если можно подробно и точно. Ещё раз повторюсь, что в щитке на все автоматы (16,16,25), кроме вводного и печки, заведены полторушки, а разводка розеток внутри квартиры идёт кабелем на 2,5мм.

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Сюрприз от застройщика? Розеточные провода сечением 1,5

Сообщение sergey_sav » 26 фев 2010, 18:29

Если Вас интересует личное мнение, то на 1,5 мм2 ставим автомат 10А (максимум 13А) - группы освещения или розетки с ограниченным подключением нагрузок. На розетки силового назначения - кабель 3*2,5 под автоматом 16А (максимум 20А), но не практикуем... лучше лишнюю группу проложить.
Ну а ставить АВ 25А на 1,5 мм2 это явный косяк.
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Аватара пользователя
ВИТАЛИЙ ЙЙ
Заслуженный член клуба
Заслуженный член клуба
Старший энергетик
Старший энергетик

Сюрприз от застройщика? Розеточные провода сечением 1,5

Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 26 фев 2010, 18:36

13 Ампер? такой автомат существует?не разу не видел
Монтаж систем видеонаблюдения
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.

2.500 руб.