Сюрприз от застройщика? Розеточные провода сечением 1,5

Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения квартиры. (Только для членов клуба и VIP-пользователей). Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!

Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения квартиры, производятся только для членов клуба электриков и VIP-пользователей!
Создавать темы в этом разделе могут только члены клуба электриков и VIP-пользователи - Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Аватара пользователя
sergey_sav
Автор темы
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Сюрприз от застройщика? Розеточные провода сечением 1,5

Сообщение sergey_sav » 26 фев 2010, 14:35

Допустимо на 1,5 мм2 ставить АВ 16А, но абсолютно без запаса... так называемый, бюджетный вариант. А вот АВ 25А на розеточные группы, это без комментариев.... пусть проектировщику икается.
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Сюрприз от застройщика? Розеточные провода сечением 1,5

Сообщение Похожие темы » 26 фев 2010, 14:35

Посмотрите здесь:
Доработка проводки от застройщика
Наращивание проводов разным сечением
Каким сечением бросить питающий кабель от этажного щита
Сечение провода ВГГ.
Акустика, провода
Реклама на форуме
Реклама на форуме

Сюрприз от застройщика? Розеточные провода сечением 1,5

Сообщение Объявления » 26 фев 2010, 14:35

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Сюрприз от застройщика? Розеточные провода сечением 1,5

Сообщение Anatoliy » 26 фев 2010, 16:25

Oleg писал(а):
Здравствуйте!
То, что кинуть новый кабель в щит можно, это ясно, но во-первых, это лишние расходы, во-вторых, хотелось бы, чтобы застройщик ответил за свой косяк, если это действительно косяк. Спасибо


Чтобы вам определится в этом вопросе, нужно смотреть проект.
Какая мощность определена на квартиру?
Какие сечения проводов заложены в проекте?

Аватара пользователя
ВИТАЛИЙ ЙЙ
Заслуженный член клуба
Заслуженный член клуба
Старший энергетик
Старший энергетик

Сюрприз от застройщика? Розеточные провода сечением 1,5

Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 26 фев 2010, 17:21

сделайте хорошую скрутку и опаяйте в расп коробке,автоматы дек стоят?
Монтаж систем видеонаблюдения
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Сюрприз от застройщика? Розеточные провода сечением 1,5

Сообщение Anatoliy » 26 фев 2010, 17:23

Правила устройства электроустановок ДНАОП 0.000-1-32-01

таблица 2.1
Наименьшие допустимые сечения кабелей и проводов электрических сетей в жилых домах

Групповая.......................................................... ........................1,5
Распределительная до квартирных щитков и электросчетчиков....2,5
Распределительная (стояки) для питания квартир.........................4,0
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
sergey_sav
Автор темы
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Сюрприз от застройщика? Розеточные провода сечением 1,5

Сообщение sergey_sav » 26 фев 2010, 17:33

Где теперь искать проект?
У застройщика есть и проект и исполнительная документация. Должна быть и в ТСЖ или управляющей компании. Каким образом они собрались обслуживать дом, если не имеют исполнительных чертежей по инженерным коммуникациям?
Кляузы строчить в данный момент бессмысленно, не имея на руках проектного решения.
Повторно. Автомат 25А на розеточных группах, это не есть гут. Кто виноват?... Без чертежей не определить.
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Аватара пользователя
sergey_sav
Автор темы
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Сюрприз от застройщика? Розеточные провода сечением 1,5

Сообщение sergey_sav » 26 фев 2010, 18:29

Если Вас интересует личное мнение, то на 1,5 мм2 ставим автомат 10А (максимум 13А) - группы освещения или розетки с ограниченным подключением нагрузок. На розетки силового назначения - кабель 3*2,5 под автоматом 16А (максимум 20А), но не практикуем... лучше лишнюю группу проложить.
Ну а ставить АВ 25А на 1,5 мм2 это явный косяк.
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Аватара пользователя
ВИТАЛИЙ ЙЙ
Заслуженный член клуба
Заслуженный член клуба
Старший энергетик
Старший энергетик

Сюрприз от застройщика? Розеточные провода сечением 1,5

Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 26 фев 2010, 18:36

13 Ампер? такой автомат существует?не разу не видел
Монтаж систем видеонаблюдения
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Сюрприз от застройщика? Розеточные провода сечением 1,5

Сообщение Anatoliy » 26 фев 2010, 18:42

Да. Виталий
Вложения
Автоматы Легранд.pdf
(92.34 КБ) 101 скачивание
Автоматы Легранд.pdf
(92.34 КБ) 101 скачивание

Аватара пользователя
ВИТАЛИЙ ЙЙ
Заслуженный член клуба
Заслуженный член клуба
Старший энергетик
Старший энергетик

Сюрприз от застройщика? Розеточные провода сечением 1,5

Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 26 фев 2010, 18:53

да.Анатолий! и не знал что на 2 ампера есть,спасибо! теперь знаю.они не ходовые!
Монтаж систем видеонаблюдения
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Сюрприз от застройщика? Розеточные провода сечением 1,5

Сообщение Anatoliy » 26 фев 2010, 18:54

Да обычно под заказ
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Строительная доска объявлений
Доска объявлений

Объявления на нашей доске просматриваются большим количеством посетителей, переходят из рук в руки и всегда имеют хороший отклик.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


Вернуться в «Электромонтаж в квартире»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей