Перенапряжение, причины и методы борьбы

Электросети. Технологическое присоединение к электросетям. А так-же темы не подходящие под другие разделы форума.
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Консультации по "схемам электрощитов и электропроектам" в частных домах и квартирах, производятся только для VIP-пользователей! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Аватара пользователя
Василич
Энергетик
Энергетик

Re: Перенапряжение, причины и методы борьбы

Сообщение Василич » 30 мар 2011, 11:23

sergey_sav писал(а):
sergey_sav » 29 мар, 2011 18:01

На новой ТП номинальное напряжение может быть и 230/400В.


Напряжение измеряется на границе балансовой принадлежности и ГОСТом оговорено 220 В, а 230 В - в холостом ходу источника и к потребителям отношения не имеет.

Лаборатория должна быть со свидетельством СРО и обязательно аккредитована в местном подразделении РосТехНадзора - обратитесь к Вашему инспектору (есть в разрешении на ввод в эксплуатацию, или которому сдаете на квалификационную группу) - у них есть список лабораторий. Приборы должны быть поверены сроком не более полугода. Или, если есть в Вашем населенном пункте - в Центр Стандартизации и Метрологии (где поверяете счетчики) - для них суточный мониторинг стандартная услуга.
Электричество - оно вещь в себе - ему ничего не объяснишь!

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

Re: Перенапряжение, причины и методы борьбы

Сообщение Объявления » 30 мар 2011, 11:23

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Re: Перенапряжение, причины и методы борьбы

Сообщение sergey_sav » 30 мар 2011, 22:43

Василич писал(а):
и ГОСТом оговорено 220

Ткните пальцем в этот пункт действующего ГОСТа!

Могу намекнуть про ГОСТ 29322-92 (МЭК 38-83) и на то что
230/400*
* Номинальные напряжения уже существующих сетей напряжением 220/380 и 240/415 В должны быть приведены к рекомендуемому значению 230/400 В. До 2003 года в качестве первого этапа электроснабжающие организации в странах, имеющих сеть 220/380 В, должны привести напряжения к значению 230/400 В ( %).

Но мы как всегда немного опаздываем.... ;5sad
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Нет аватара
деда
Новенький

Re: Перенапряжение, причины и методы борьбы

Сообщение деда » 31 мар 2011, 14:11

а как же быть с ГОСТом 13109-97 это о стандарте качества эл. энергии

Нет аватара
деда
Новенький

Re: Перенапряжение, причины и методы борьбы

Сообщение деда » 31 мар 2011, 15:45

за последние полгода снял в ремонт (по гарантии правда) 6 счетчиков соэ 5/60-2-010. постоянно глючат лифты. перенапряжение может быть причиной?

Аватара пользователя
Василич
Энергетик
Энергетик

Re: Перенапряжение, причины и методы борьбы

Сообщение Василич » 31 мар 2011, 18:17

sergey_sav писал(а):
sergey_sav » 30 мар, 2011 21:43


Ткните пальцем в этот пункт действующего ГОСТа!

Могу намекнуть про ГОСТ 29322-92 (МЭК 38-83) и на то что


Смотрим ДЕЙСТВУЮЩИЙ ГОСТ 21128 (на стороне потребителей)! - приведенный МЭК назван дополнительным.
О применимости новых напряжений: при том что основная масса трансформаторных подстанций в стране имеет срок эксплуатации более 30 лет - думаю говорить преждевременно (это как с техрегламентом на бензин: и хочется и надо вроде, но стоить будет 10-летнего бюджета государства)
Электричество - оно вещь в себе - ему ничего не объяснишь!

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Re: Перенапряжение, причины и методы борьбы

Сообщение sergey_sav » 31 мар 2011, 23:35

Василич писал(а):
Смотрим ДЕЙСТВУЮЩИЙ ГОСТ 21128 (на стороне потребителей)! - приведенный МЭК назван дополнительным.

В этом ГОСТе говорится, что для сетей допускаются дополнительные значения напряжений 230, 400....
Почему же исключаете возможность существования ТП с номинальным напряжением 230 на стороне потребителя у автора вопроса? А в новостройках не встречали новых подстанций "заточенных под дополнительный МЭК" ?.... :))biggrin ;)
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Аватара пользователя
Василич
Энергетик
Энергетик

Re: Перенапряжение, причины и методы борьбы

Сообщение Василич » 01 апр 2011, 19:32

и в 90-е годы даже оборудование на 380/660 В монтировал и все же все же, что написано в Догоаоре на поставку э/энергии - в нашем регионе, по крайней мере 220 В для бытовых нужд по III категории надежности - а у автора вопроса?
Электричество - оно вещь в себе - ему ничего не объяснишь!

Нет аватара
деда
Новенький

Re: Перенапряжение, причины и методы борьбы

Сообщение деда » 01 апр 2011, 20:30

чесно говоря я этот договор не видел. в следующую смену схожу в контору попрошу показать этот документ. самому стало интересно.

Нет аватара
жора2010
Новенький

Re: Перенапряжение, причины и методы борьбы

Сообщение жора2010 » 02 апр 2011, 09:39

Столкнулся с проблемой:при перепадах напряжения,электронные счетчики220в(энергомера це101,энергоучет со-эу10)изменяли показания в большую сторону.Есть ли решение данной проблемы?Есть данные что и на 380 показания менялись.

Аватара пользователя
Василич
Энергетик
Энергетик

Re: Перенапряжение, причины и методы борьбы

Сообщение Василич » 02 апр 2011, 10:36

жора2010 писал(а):
Столкнулся с проблемой:при перепадах напряжения,электронные счетчики220в(энергомера це101,энергоучет со-эу10)изменяли показания в большую сторону.Есть ли решение данной проблемы?Есть данные что и на 380 показания менялись.


В принципе: при большем напряжении та же нагрузка потребляет больше электроэнергии.
Если же прирост потребления индивидуальных счетчиков и общего не совпали, то можно только посочувствовать и предложить установить устройства отключающие нагрузку при превышении напряжение - о них много писалось на этом форуме.
Вообще принцип действия счетчика учитывает фактическое напряжение и ток - так в чем проблема?
Электричество - оно вещь в себе - ему ничего не объяснишь!

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.