Преимущество УЗОФ перед реле максимального тока?

Обсуждение электроустановочных изделий и комплектующих по электрике: провода, кабели, выключатели, розетки, светильники, люстры, лампы, автоматы, УЗО, УЗМ, ЭПРА, ПРА, контакторы, реле, наконечники, датчики, тёплые полы и т.д.
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Аватара пользователя
Anatoliy
Автор темы
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Сообщение Anatoliy » 18 фев 2010, 10:11

УЗОФ (Устройство Защиты Обрыва Фаз)

Прибор защиты крана от обрыва фаз предназначен для обеспечения требований безопасности в соответствии со ст. 2.12.15 "Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов" ПБ10-382-00 (защиты электрических кранов от падения груза или стрелы в случае обрыва любой из трех фаз питающей электрической сети, а также при обрыве любой из фаз в цепи питания электродвигателя).
Прибор предназначен для установки на грузоподъемные механизмы с электроприводом переменного тока и общепромышленных механизмов с током нагрузки до 900А.

Сообщение Похожие темы » 18 фев 2010, 10:11

Посмотрите здесь:
Реле контроля тока
Подключение реле контроля тока РКТ-1
Трансформаторы Тока
Трансформаторы тока
Трансформатор тока
Реклама на форуме
Реклама на форуме

Сообщение Объявления » 18 фев 2010, 10:11

Аватара пользователя
Anatoliy
Автор темы
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Сообщение Anatoliy » 18 фев 2010, 10:29

Нет не докажете
1. так как при обрыве фазы ток возростает не мгновенно.
А реле обрыва срабатывает мгновенно.
2. В правилах четкро прописано реле обрыва фаз
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
Anatoliy
Автор темы
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Сообщение Anatoliy » 18 фев 2010, 10:37

Да однозначно.
В былые времена когда этих приборов не было, я ставил три реле, и при обрыве фазы отключали цепи управления.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
Anatoliy
Автор темы
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Сообщение Anatoliy » 18 фев 2010, 10:48

С практики скажу что двигателя на кран-балках зачастую горят из за работы на двух фазах, так как кабель питающий кран-балку бывает повреждается.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
Anatoliy
Автор темы
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Сообщение Anatoliy » 18 фев 2010, 10:58

Все правила и пункты обоснованы конкретными авариями,
и на основании таких случаев прописываются такие пункты.
Что бы предупредить повторения таких случаев.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
Anatoliy
Автор темы
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Сообщение Anatoliy » 18 фев 2010, 11:04

Есть и такое дело. -:
Но мы должны это предупреждать, предвидеть. И устранять возможные причины.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
Anatoliy
Автор темы
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Сообщение Anatoliy » 18 фев 2010, 11:07

Удачи в установки релюшки. -:
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
Anatoliy
Автор темы
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Сообщение Anatoliy » 18 фев 2010, 16:40

yura писал(а):
Знаешь есть простая схема контроля фаз после пускателя на каждую фазу подсоеденяешь кондер 4мкф.\600вольт бумажный другие концы кондесаторов в звезду и между обшей точкой и нолем реле 24 вольта с закрытым контактом в цепи контактора. Схема очень чуствительна может реагировать на перекос фаз.Если фазы все напряжения между обшей точкой и нолем нет реле выключено фазу обрывает реле включается и отключает пускатель.Недостатки может реагировать на мошные однофазные потребители рядом (сварочные работы).Достоинство делается быстро затраты копейки работает как часы.

Идея не нова но интересная . Но такую схему нужно проводить через оформления рац-предложений. Как вы сами понимаете что это в теперешних временах сложно, и копеечно.

Аватара пользователя
Anatoliy
Автор темы
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Сообщение Anatoliy » 18 фев 2010, 17:12

Да я знаю сам ее использовал еще в молодости, если не ошибаюсь в журнале радио выудил. Но вот на сероуглероде она не прошла зарубили.
Пришлось делать защиту на релюшках
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Нет аватара
rdnaem
Russia
Участник
Участник

Re: Преимущество УЗОФ перед реле максимального тока?

Сообщение rdnaem » 31 янв 2014, 00:52

Anatoliy писал(а):
С практики скажу что двигателя на кран-балках зачастую горят из за работы на двух фазах, так как кабель питающий кран-балку бывает повреждается.

Anatoliy писал(а):
В правилах четко прописано реле обрыва фаз

Для защиты от падения груза при обрыве фазы ещё применяется реле контроля фаз ЕЛ-13 (и его модификации разных производителей).
Даже есть модификация этого реле для козловых кранов с длинными троллеями. Эти реле имеют увеличенное время удержания реле (0.5с) при переходе с одного троллея на другой -



Обычное исполнение с временем срабатывания 0.15 секунд - ЕЛ-13М-15.
Исполнение с временем срабатывания 0.5 секунд для работы с троллеями - ЕЛ-13М-1-15.
Года 3-4 назад на эти реле было разрешение Ростехнадзора (сейчас не знаю).

Строительная доска объявлений
Доска объявлений

Объявления на нашей доске просматриваются большим количеством посетителей, переходят из рук в руки и всегда имеют хороший отклик.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


Вернуться в «Электроустановочные изделия»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: DotBot и 0 гостей