Защита сырых помещений

Обсуждение электромонтажа, электропроводки, электроснабжения, обустройства освещения в гаражах, торговых, производственных и прочих нежилых помещениях.
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Аватара пользователя
миш
Автор темы
Russia
Почётный член клуба
Почётный член клуба
Главный энергетик
Главный энергетик

Защита сырых помещений

Сообщение миш » 16 фев 2010, 22:16

Установил на освещение в общественной душевой УЗО 10ма и светильники IP60 в проекте этого не было там , в проекте, светильники ЛБО и защита 16а автомат и все.пришел инженер ЖКХ и сказал что я дятел и на освещение узо не ставится. я конечно опешил но спорить не стал поскольку сразу не понял. вопрос в том кто прав и если можно конкретную ссылку. Анатолий это у тебя здорово получается насчет ссылок.

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

Защита сырых помещений

Сообщение Объявления » 16 фев 2010, 22:16

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Защита сырых помещений

Сообщение sergey_sav » 16 фев 2010, 23:05

Не знаю как по поводу дятла... (шутка сорри), а по поводу освещения прав частично. Просто нет требования ставить УЗО на группы освещения, но ставить никто не запретит и, тем более, в общественной душевой... Мало ли кто длиннорукий дотянется до корпуса светильника, а тот по стечению неведомых сил окажется под напряжением...
ЗЫ. Не стоит забывать, что решение о применении УЗО принимается проектировщиком, а отступление от проекта не всегда приветствуется.
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Аватара пользователя
миш
Автор темы
Russia
Почётный член клуба
Почётный член клуба
Главный энергетик
Главный энергетик

Защита сырых помещений

Сообщение миш » 16 фев 2010, 23:09

за шутки я не обижаюсь и их понимаю вот я испрашивал про сылку прочитал почти все и выходит что мои действия не совпадают с правилами
Электричество может поджарить ваш ужин, но так же оно может поджарить и вас... Не рекомендую пробовать.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Защита сырых помещений

Сообщение sergey_sav » 16 фев 2010, 23:11

СП31-110-2003
А.4.11 УЗО, как правило, следует устанавливать в групповых сетях, питающих штепсельные розетки. Установка УЗО в линиях, питающих стационарно установленное оборудование и светильники, а также в общедомовых осветительных сетях, как правило, не требуется.
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Аватара пользователя
миш
Автор темы
Russia
Почётный член клуба
Почётный член клуба
Главный энергетик
Главный энергетик

Защита сырых помещений

Сообщение миш » 16 фев 2010, 23:14

но как же быть с повышеной опасностью поражением электрическим током тут влажность охо
Электричество может поджарить ваш ужин, но так же оно может поджарить и вас... Не рекомендую пробовать.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Защита сырых помещений

Сообщение Anatoliy » 16 фев 2010, 23:26

Миш
Какие светильник можно использовать для освещения в бане, и какой марки кабель необходимо брать

Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться!

То что установили УЗО, правильно сделали. Рано или поздно прийдем к этому, так как практика показывает что
sergey_sav "по стечению неведомых сил окажется под напряжением..."

а неведомые силы сами понимаете как джин в бутылке сидит -:
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Защита сырых помещений

Сообщение sergey_sav » 16 фев 2010, 23:29

Ну тогда, стоит заглянуть в ГОСТ по душевым помещениям, где тоже речь только про розеткив купе с УЗО...
А вот по светильникам у Вас нарушение...
701.512.2. Электрооборудование должно иметь по меньшей мере следующие степени защиты:
в зоне 0 — IРХ7;
в зоне 1 — IРХ5;
в зоне 2 — IРХ4 (IРХ5 — в ваннах общего пользования);
в зоне 3 — IРХ1 (IРХ5 — в ваннах общего пользования).
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Аватара пользователя
миш
Автор темы
Russia
Почётный член клуба
Почётный член клуба
Главный энергетик
Главный энергетик

Защита сырых помещений

Сообщение миш » 16 фев 2010, 23:42

sergey_sav заглянул и посмотрел и сауны тоже прочел много. думаю в пользу . но понял одно что линии группового освещения не обязательно ставить узо.
Электричество может поджарить ваш ужин, но так же оно может поджарить и вас... Не рекомендую пробовать.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.

2.500 руб.