Горят пробки-автоматы

Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения квартиры. (Только для членов клуба и VIP-пользователей). Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Консультации по "схемам электрощитов и электропроектам" в частных домах и квартирах, производятся только для VIP-пользователей! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Нет аватара
Aleksey_musya
Автор темы
Заглянувший

Горят пробки-автоматы

Сообщение Aleksey_musya » 12 фев 2010, 14:38

Доброго всем времени суток! Сразу извиняюсь если что-то не туда написал, я в этом деле новичок.
У меня такая проблема: купил дом в нём старенький счётчик и стояло 2 пробки, Я вместо них поставил пробки автоматы на 16А. При включении большой нагрузки (как я потом посчитал 4 кВт) их выбивало. Я их сменил на 25А. И вот тут началось самое интересное!
Пока автоматы новые всё нормально, потом после срабатывания (где-то проходит месяц от момента установки до момента первого срабатывания) они начинают отстреливать даже на нагрузках около 2 кВт. Далее в вечернее время у нас бывает падение напряжения до 180 В и ниже, самое нижнее зарегестрировал 162 В (+- правда на точность китайского тестера). Так вот в это время включение больших потребителей энергии (обогревателя (2 кВт) так, как холодно зимой + что-то похожее той же мощности) приводит не к отлючению, а к сгоранию (с жуткой вонью и истечениями чорной житкости) этих пробок-автоматов. Проводка при этом работает нормально, так как частично заменена на хорошую медную. Помогите пожалуйста!!! Что делать!!!

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

Горят пробки-автоматы

Сообщение Объявления » 12 фев 2010, 14:38

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Горят пробки-автоматы

Сообщение Anatoliy » 12 фев 2010, 16:23

Проверьте контакты на пробочной колодке.
И смените пробки на 16А так как у вас проводка старая (алюминий)
а этот провод сечением 2,5 держит приблизительно 18-20А.
А при вашей нагрузке 4 кВт ток потребления 18,12А

Аватара пользователя
kot
Участник
Участник

Горят пробки-автоматы

Сообщение kot » 12 фев 2010, 19:38

вы пишите что частично заменили проводку, замените ее до конца и поставте в место пробок-автоматов просто автоматы. когда именно автоматы отстреливают вечером или днем(при падений напряжения) ?

Нет аватара
Aleksey_musya
Автор темы
Заглянувший

Горят пробки-автоматы

Сообщение Aleksey_musya » 15 фев 2010, 14:02

когда именно автоматы отстреливают вечером или днем(при падений напряжения) ?

Автоматы отстреливают как раз днём, а вечером при падении напряжения они не отстреливают они сгорают!

Аватара пользователя
миш
Russia
Почётный член клуба
Почётный член клуба
Главный энергетик
Главный энергетик

Горят пробки-автоматы

Сообщение миш » 15 фев 2010, 23:02

я конечно не аптекарь но проверьте ноль. возми индикаторную отверку и проверь ею ноль она гореть не должна.
Электричество может поджарить ваш ужин, но так же оно может поджарить и вас... Не рекомендую пробовать.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Нет аватара
klimovotv
Новенький

Горят пробки-автоматы

Сообщение klimovotv » 19 апр 2010, 09:59

Добрый день! постоянно отгорает нулевой контакт на узо. Клеммы зажаты хорошо. Узо стоит на 40 ампер. Реально нагрузка идет до 32А. В чем причина? Подскажите пожалуйста.

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Горят пробки-автоматы

Сообщение sergey_sav » 19 апр 2010, 10:14

Автомат защиты перед/после УЗО имеется? Каков характер нагрузки? Чем измерялся потребляемый ток?
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Нет аватара
klimovotv
Новенький

Горят пробки-автоматы

Сообщение klimovotv » 19 апр 2010, 10:22

До УЗО установлен Латерр с автоматами на 32 ампера, после узо идет распределение на 8 автоматов по 25А. На латерре стоит амперметр на 30А. Отопленеив квартире инфракрасное, потребляемый ток 18А, так же эл. плита и эл. нагреватель. автоматы стоят отдельно на каждый прибор по 25А. Автоматы выдерживают, на Узо отгорает ноль

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Горят пробки-автоматы

Сообщение sergey_sav » 19 апр 2010, 12:04

Не мудрено, что автоматы по 25А выдерживают нагрузку... они больше для красоты стоят, чем для дела. Но это сейчас не важно.
Что стоит проверить.
- Автомат на вводе (АВ 32А) - имеет ли расцепитель... может статься, что это вообще рубильник.
- Сечение проводника от УЗО
- Суммарный максимальный ток нагрузок.
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Нет аватара
klimovotv
Новенький

Горят пробки-автоматы

Сообщение klimovotv » 19 апр 2010, 12:37

на счет расцепителя не знаю, может и стоит втсроенный. Сечение проводника от УЗО 3,5 многожилка медь, суммарный максимальный ток нагрузок 37А, но постоянно работает не больше 30А, в противном случае срабатывает защита на латерре. Контакт на УЗО отгорает приблизительно после 40-50 суток работы. Пока новый работает нормально, потом начинает греться нулевой контакт и в конце концов обугливается. Фазовый контакт остаётся постоянно холодным

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.

2.500 руб.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Электромонтаж в квартире»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя