Горят пробки-автоматы

Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения квартиры. (Только для членов клуба и VIP-пользователей). Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!

Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения квартиры, производятся только для членов клуба электриков и VIP-пользователей!
Создавать темы в этом разделе могут только члены клуба электриков и VIP-пользователи - Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Аватара пользователя
Anatoliy
Автор темы
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Горят пробки-автоматы

Сообщение Anatoliy » 12 фев 2010, 16:23

Проверьте контакты на пробочной колодке.
И смените пробки на 16А так как у вас проводка старая (алюминий)
а этот провод сечением 2,5 держит приблизительно 18-20А.
А при вашей нагрузке 4 кВт ток потребления 18,12А

Горят пробки-автоматы

Сообщение Похожие темы » 12 фев 2010, 16:23

Посмотрите здесь:
Срабатывают пробки (автоматы) после установки стабилизатора
Светильники вышибают пробки
Вырубает пробки при включении света.
Про старые пробки, УЗО и двухполюсный автомат, УЗО
Часто горят лампочки
Реклама на форуме
Реклама на форуме

Горят пробки-автоматы

Сообщение Объявления » 12 фев 2010, 16:23

Аватара пользователя
миш
Russia
Почётный член клуба
Почётный член клуба
Главный энергетик
Главный энергетик

Горят пробки-автоматы

Сообщение миш » 15 фев 2010, 23:02

я конечно не аптекарь но проверьте ноль. возми индикаторную отверку и проверь ею ноль она гореть не должна.
Электричество может поджарить ваш ужин, но так же оно может поджарить и вас... Не рекомендую пробовать.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Нет аватара
klimovotv
Новенький

Горят пробки-автоматы

Сообщение klimovotv » 19 апр 2010, 09:59

Добрый день! постоянно отгорает нулевой контакт на узо. Клеммы зажаты хорошо. Узо стоит на 40 ампер. Реально нагрузка идет до 32А. В чем причина? Подскажите пожалуйста.

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Горят пробки-автоматы

Сообщение sergey_sav » 19 апр 2010, 10:14

Автомат защиты перед/после УЗО имеется? Каков характер нагрузки? Чем измерялся потребляемый ток?
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Нет аватара
klimovotv
Новенький

Горят пробки-автоматы

Сообщение klimovotv » 19 апр 2010, 10:22

До УЗО установлен Латерр с автоматами на 32 ампера, после узо идет распределение на 8 автоматов по 25А. На латерре стоит амперметр на 30А. Отопленеив квартире инфракрасное, потребляемый ток 18А, так же эл. плита и эл. нагреватель. автоматы стоят отдельно на каждый прибор по 25А. Автоматы выдерживают, на Узо отгорает ноль

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Горят пробки-автоматы

Сообщение sergey_sav » 19 апр 2010, 12:04

Не мудрено, что автоматы по 25А выдерживают нагрузку... они больше для красоты стоят, чем для дела. Но это сейчас не важно.
Что стоит проверить.
- Автомат на вводе (АВ 32А) - имеет ли расцепитель... может статься, что это вообще рубильник.
- Сечение проводника от УЗО
- Суммарный максимальный ток нагрузок.
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Нет аватара
klimovotv
Новенький

Горят пробки-автоматы

Сообщение klimovotv » 19 апр 2010, 12:37

на счет расцепителя не знаю, может и стоит втсроенный. Сечение проводника от УЗО 3,5 многожилка медь, суммарный максимальный ток нагрузок 37А, но постоянно работает не больше 30А, в противном случае срабатывает защита на латерре. Контакт на УЗО отгорает приблизительно после 40-50 суток работы. Пока новый работает нормально, потом начинает греться нулевой контакт и в конце концов обугливается. Фазовый контакт остаётся постоянно холодным

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Горят пробки-автоматы

Сообщение sergey_sav » 19 апр 2010, 13:04

Что бы не гадать, озвучьте номиналы и типы применённых автоматов и УЗО.
"3,5 многожилка медь" - если речь о сечении, то 2,5 мм2 либо 4 мм2, промежуточных сечений не бывает.
37А - величина измеренная или рассчитанная? (по любому 2,5 мм2 мало и будет греться)
Есть возможность схемку набросать или фото выложить?

ЗЫ. "латерр" надо полагать это ЛАТР?
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Нет аватара
klimovotv
Новенький

Горят пробки-автоматы

Сообщение klimovotv » 19 апр 2010, 13:15

приеду домой, срисую схему, завтра выложу. Спасибо за информацию

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Горят пробки-автоматы

Сообщение sergey_sav » 19 апр 2010, 13:23

Пока ещё не за что...
Удачи.
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Строительная доска объявлений
Доска объявлений

Объявления на нашей доске просматриваются большим количеством посетителей, переходят из рук в руки и всегда имеют хороший отклик.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


Вернуться в «Электромонтаж в квартире»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей