Заземление в зданиях

Консультации и обсуждение вопросов устройства и эксплуатации заземлителей, контуров, систем уравнивания потенциалов и молниезащиты. (Только для членов клуба и VIP-пользователей). Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Консультации по "схемам электрощитов и электропроектам" в частных домах и квартирах, производятся только для VIP-пользователей! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Аватара пользователя
Grumm
1
Энергетик
Энергетик

Re: Заземление в зданиях

Сообщение Grumm » 08 фев 2011, 13:32

Вопрос: ...появилась третья жилы заземления. Откуда она берется...
Ответ: PEN-проводник приходящий с ТП разделяют в ВРУ на ноль рабочий (N) и ноль защитный (РЕ)...заземлена на собственный контур...
Или вам написать как штыри кувалдой загонять?

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

Re: Заземление в зданиях

Сообщение Объявления » 08 фев 2011, 13:32

Аватара пользователя
Василич
Энергетик
Энергетик

Re: Заземление в зданиях

Сообщение Василич » 08 фев 2011, 15:20

Господа, что за переходы на личности!? _:als
Электричество - оно вещь в себе - ему ничего не объяснишь!

Аватара пользователя
Pukin
Член клуба
Член клуба
Инженер
Инженер

Re: Заземление в зданиях

Сообщение Pukin » 08 фев 2011, 16:08

Grumm писал(а):
Или вам написать как штыри кувалдой загонять?


Кстати о штырях, загоняемых кувалдой. ;;1):
Господа, поделитесь соображениями, кто использут штыревую систему заземления? Насколько удобная штука?

Аватара пользователя
haramamburu
1
Энергетик
Энергетик

Re: Заземление в зданиях

Сообщение haramamburu » 08 фев 2011, 16:21

Grumm писал(а):
Или вам написать как штыри кувалдой загонять?

Именно, как в действующем жилом фонде (со своими клумбами и рассадой) проходит сей процесс.

Pukin писал(а):
Насколько удобная штука?

"Говорят" что да, особенно в стесненных городских условиях, и имхо самое оно к данному ракурсу вопроса

Аватара пользователя
Grumm
1
Энергетик
Энергетик

Re: Заземление в зданиях

Сообщение Grumm » 08 фев 2011, 17:48

haramamburu писал(а):
Именно, как в действующем жилом фонде (со своими клумбами и рассадой) проходит сей процесс.

Копаете траншею снаружи здания вдоль тратуара ( получается вдоль ограждения клумбы, газона... Куда деваться - бабушки, они и в Африке бабушки) метров 5, глубиной 0,5м. Равномерно забиваете штыри (арматуру, уголок) длиной 2,5мх25мм. По нашему грунту бывает достаточно 3шт. Связываете сваркой полосой 50х4 и той же полосой с ГЗШ. Через стену проходим в трубе. Делаем замеры. Траншею аккуратно засыпаем, по возможности восстанавливаем дерн. Вот и весь процесс.

Аватара пользователя
haramamburu
1
Энергетик
Энергетик

Re: Заземление в зданиях

Сообщение haramamburu » 08 фев 2011, 18:15

Хех, сам процесс известен, но кто реально так делает при реконструкции ? Я лично не видел.
ЗЫ Три штыря на здание - имхо халтура, для обеспечения необходимой формальности

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Re: Заземление в зданиях

Сообщение sergey_sav » 08 фев 2011, 18:55

haramamburu писал(а):
Три штыря на здание - имхо халтура, для обеспечения необходимой формальности

Отчего же?... Сопротивление повторного заземления на вводе в здание не нормируется.
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Аватара пользователя
haramamburu
1
Энергетик
Энергетик

Re: Заземление в зданиях

Сообщение haramamburu » 08 фев 2011, 19:17

sergey_sav писал(а):
Сопротивление повторного заземления на вводе в здание не нормируется.

Стоп, а 30 Ом куда девать?

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Заземление в зданиях

Сообщение Anatoliy » 08 фев 2011, 20:18

ПУЭ
1.7.103 к ВЛ
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
миш
Russia
Почётный член клуба
Почётный член клуба
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Заземление в зданиях

Сообщение миш » 08 фев 2011, 20:42

haramamburu могу сказать что делаю заземление везде где делаем кап ремонт.вот только кувалдой я не пользуюсь есть перфоратор "макс".берем коронку вынимаем направляющее сверло и ставим на перфорацию без сверловке и вперед забивать . штыри в 3 метра только в путь.дальше вызывается лаборатория ну все по списку.только бумагами я не занимаюсь.сколько штырей забивать это в проекте.
Электричество может поджарить ваш ужин, но так же оно может поджарить и вас... Не рекомендую пробовать.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.