Заземление в зданиях

Консультации и обсуждение вопросов устройства и эксплуатации заземлителей, контуров, систем уравнивания потенциалов и молниезащиты. (Только для членов клуба и VIP-пользователей). Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Консультации по "схемам электрощитов и электропроектам" в частных домах и квартирах, производятся только для VIP-пользователей! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Нет аватара
masterlazer
Новенький

Re: Заземление в зданиях

Сообщение masterlazer » 07 фев 2011, 23:17

Уважаемые подскажите (возможно не сильно в тему но название темы похоже))) - Кто сталкивался с капримонтами в городских домах, где меняли проводку? В таких домах в одночасье в месте с новыми медными жилами "фазы" и "ноля", появилась третья жилы заземления. Откуда она берется при проведении модернизации и замены проводки в многоэтажке? (не ужеле в подвале под каждым подьездом заземляют в землю металлические конструкции, а может ее как по старинки с нулем сматывают вместе но только уже не в щитке а в подвале по дальше от взора)))?

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

Re: Заземление в зданиях

Сообщение Объявления » 07 фев 2011, 23:17

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Заземление в зданиях

Сообщение Anatoliy » 08 фев 2011, 00:59

Раньше у вас на ЭЩ приходило 4 провода
1. фаза А
2. фаза В
3. фаза С
4. N
Этот 4 провод N как вы говорите в подвале подсоединялся к заземляющей шине.
Если при работающем электрооборудовании на этом 4 проводе замерить клещами ток
то на нем ток будет равен фазному току. Иными словами этот проводник задействован как рабочий.

Сейчас с той же шины которая называется ГЗШ (Главная Заземляющая Шина) провели вам 5 проводник
который не задействован в нагрузке электрооборудовании, а выполняет функцию защиты от прикосновения
к токоведущим частям. И называется этот проводник РЕ
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
haramamburu
1
Энергетик
Энергетик

Re: Заземление в зданиях

Сообщение haramamburu » 08 фев 2011, 01:05

Вопрос то немного в другом был...

Нет аватара
masterlazer
Новенький

Re: Заземление в зданиях

Сообщение masterlazer » 08 фев 2011, 01:35

Вопрос действительно не так интерпретирован - Я в курсе как это раньше было и то что к 3м фазам и нулю, при капримонте добавился 5й земляной провод. А вот откуда он берется на доме? Как реализуют "ГЗШ"?

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Заземление в зданиях

Сообщение Anatoliy » 08 фев 2011, 02:08

С ТП приходит PEN проводник + повторное заземление
Все это сведено на ГЗШ.
Вот оттуда он и берется.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
Василич
Энергетик
Энергетик

Re: Заземление в зданиях

Сообщение Василич » 08 фев 2011, 07:01

И раньше при вводе в здание ВРУ заземляли, но можно было использовать "естественные" заземлители - к примеру стальной водовод холодной воды до вводной задвижки. Ток в N - нуле (нейтрали) может достигать фазного, но при правильном распределении нагрузок по фазам будет стремится, в идеале, к нулю.
Электричество - оно вещь в себе - ему ничего не объяснишь!

Аватара пользователя
haramamburu
1
Энергетик
Энергетик

Re: Заземление в зданиях

Сообщение haramamburu » 08 фев 2011, 10:42

Василич писал(а):
И раньше при вводе в здание ВРУ заземляли,

Вот в том том то и вопрос был, если и "землили" - то давно могло и сгнить - так делают новый контур или нет?

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Заземление в зданиях

Сообщение Anatoliy » 08 фев 2011, 11:13

Для этого существует куча актов и протоколов при сдаче объекта после реконструкции.
Не думаю что без замера лаборатории все цепляли к старому.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
Grumm
1
Энергетик
Энергетик

Re: Заземление в зданиях

Сообщение Grumm » 08 фев 2011, 12:31

При реконструкции старого жилого фонда систему электроснабжения с TN-C переводят на TN-C-S.
Т.е. PEN-проводник приходящий с ТП разделяют в ВРУ на ноль рабочий (N) и ноль защитный (РЕ).
В ВРУ теперь две шины: ГЗШ, на которую садятся все РЕ-проводники (в том числе СУП в подвале) и которая в свою очередь заземлена на собственный контур (никуда не денешься, делать надо).
И вторая шина N. На неё садятся все рабочие нули.
Между собой шины соединяются перемычкой (только здесь и нигде более).
Вот и получается 5 жил: 3 фазных, рабочий ноль N и защитный ноль РЕ.

Аватара пользователя
haramamburu
1
Энергетик
Энергетик

Re: Заземление в зданиях

Сообщение haramamburu » 08 фев 2011, 13:04

2Grumm Еще раз - вопрос был не про 5 й провод, не про деление, а про контур!
А то можно еще и про самогонный аппарат написать.

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.

2.500 руб.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Заземление, зануление, молниезащита»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей