Заземление в зданиях

Консультации и обсуждение вопросов устройства и эксплуатации заземлителей, контуров, систем уравнивания потенциалов и молниезащиты. (Только для членов клуба и VIP-пользователей). Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Консультации по "схемам электрощитов и электропроектам" в частных домах и квартирах, производятся только для VIP-пользователей! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Аватара пользователя
kot
Автор темы
Участник
Участник

Заземление в зданиях

Сообщение kot » 11 фев 2010, 00:53

Подскажите пожалуйста, на какой высоте от пола должна находиться полоса заземления.

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

Заземление в зданиях

Сообщение Объявления » 11 фев 2010, 00:53

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Сообщение Anatoliy » 11 фев 2010, 01:51

Заземляющая шина крепится непосредственно к стенам зданий и
сооружений с помощью дюбелей и строительно-монтажного пистолета.
Крепление выполняется на высоте 0,4…0,6 м от уровня пола через
каждые 1,5 м.
Соединения отдельных полос заземляющей шины выполняются
сваркой внахлестку. Длина нахлеста должна быть не менее двойной
ширины шины.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
kot
Автор темы
Участник
Участник

Сообщение kot » 12 фев 2010, 19:29

вы пишите 0,4 от пола а в проектах пишут 0,3 от пола и что такое через 1,5 м , а на хлест сколько должен быть.

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Сообщение Anatoliy » 12 фев 2010, 20:26

1. крепление полосы через 1,5 метра.
2. ширина 40мм то нахлест 80мм
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
kot
Автор темы
Участник
Участник

Сообщение kot » 16 фев 2010, 01:22

А КАК МНЕ ОБОЙТИ ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ,

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Сообщение Anatoliy » 16 фев 2010, 01:28

на производстве обычно над дверными проемами.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Нет аватара
Артём
Электрик
Электрик

Сообщение Артём » 15 мар 2010, 17:03

Уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста. Есть экранное помещение (целиком обшитая металлом и ЗАЗЕМЛЁННАЯ комната в здании, для того чтоб "вражеские шпионы" ничего не пронюхали о приборах, испытываемых в нашем НИИ). В ней надо оборудовать рабочие места шинами защитного заземления, так вот, мне тут энергетик сказал, что можно эти шины, соеденить с голым одножильным кабелем, который в свою очередь приварить к стене комнаты, т.к. она-сплошная земля. У меня толи уже мозг опух от работы, толи Я реально чо то не понимаю, ведь если потенциал попадёт на шину, по ней перёйдёт на стены и пол, а их в данный момент может касаться кто угодно. Единственная мысль почему так можно сделать это то, что сопротивление человека больше сопротивления металлических стен и пола, и ток уйдёт через стены в заземлитель. Кто же прав? Если Я,то как аргументировать мне свою позицию. Заранее благодарю за ответы. Надеюсь они всё-таки будут а то на недавно созданную мной тему, ни одного ответа (((.

Нет аватара
makslelik
Член клуба
Член клуба
Бригадир
Бригадир

Сообщение makslelik » 15 мар 2010, 21:31

Артём писал(а):
Уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста. Есть экранное помещение (целиком обшитая металлом и ЗАЗЕМЛЁННАЯ комната в здании, для того чтоб "вражеские шпионы" ничего не пронюхали о приборах, испытываемых в нашем НИИ). В ней надо оборудовать рабочие места шинами защитного заземления, так вот, мне тут энергетик сказал, что можно эти шины, соеденить с голым одножильным кабелем, который в свою очередь приварить к стене комнаты, т.к. она-сплошная земля. У меня толи уже мозг опух от работы, толи Я реально чо то не понимаю, ведь если потенциал попадёт на шину, по ней перёйдёт на стены и пол, а их в данный момент может касаться кто угодно. Единственная мысль почему так можно сделать это то, что сопротивление человека больше сопротивления металлических стен и пола, и ток уйдёт через стены в заземлитель. Кто же прав? Если Я,то как аргументировать мне свою позицию. Заранее благодарю за ответы. Надеюсь они всё-таки будут а то на недавно созданную мной тему, ни одного ответа (((.

Утверждать,что так делать можно или нельзя я не могу,т.к. не очень подкован литературой,а вот из практики могу сказать,что так сделать можно и не кого не убьёт при прикосновении со стеной.Ток течет по наименьшему сопротивлению и на вас "ему" нет никокого дела пока есть связь с землей.Вот что точно знаю,так это то,что заземляющий провод должен быть обязательно медным.

Аватара пользователя
миш
Russia
Почётный член клуба
Почётный член клуба
Главный энергетик
Главный энергетик

Сообщение миш » 15 мар 2010, 22:09

начнем с того что заземление основание металлического здание или как в вашем варианте стен должно быть отельное от шин заземления на рабочем месте. провод голы нет . причем каждая шина на рабочем столе должна заземляться отдельно и не в коем случае они не должны быть заземлены последовательно.
Электричество может поджарить ваш ужин, но так же оно может поджарить и вас... Не рекомендую пробовать.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
ВИТАЛИЙ ЙЙ
Заслуженный член клуба
Заслуженный член клуба
Старший энергетик
Старший энергетик

Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 15 мар 2010, 22:13

да ,как ив розетках -последовательное зеземление запрещено -в случае последствий обрыва цепи
Монтаж систем видеонаблюдения
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.

2.500 руб.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Заземление, зануление, молниезащита»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей