Можно ли запитаться от разных нуля и фазы?

Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения квартиры. (Только для членов клуба и VIP-пользователей). Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Консультации по "схемам электрощитов и электропроектам" в частных домах и квартирах, производятся только для VIP-пользователей! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Аватара пользователя
ВИТАЛИЙ ЙЙ
Заслуженный член клуба
Заслуженный член клуба
Старший энергетик
Старший энергетик

Можно ли запитаться от разных нуля и фазы?

Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 01 фев 2010, 22:30

вроде в пуэ сказано что зануление допустимо!
Монтаж систем видеонаблюдения
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

Можно ли запитаться от разных нуля и фазы?

Сообщение Объявления » 01 фев 2010, 22:30

Аватара пользователя
elhouse
Russia
Председатель клуба
Председатель клуба
Генеральный директор
Генеральный директор

Можно ли запитаться от разных нуля и фазы?

Сообщение elhouse » 01 фев 2010, 22:36

Amar писал(а):
Блин, я сделал сначала без "нулевого заземления", потом как мне сказали, что надо с таким заземлением делать, я их переделывал. Во засада. А чем опасно? (а то обратно переделывать таАак не охота :-) ).

Может какой нибудь электрик при ремонте электрощитка на площадке, поменять провода местами (он же не знает) и у вас вместо нуля будет фаза - о последствиях можно только догадываться.
Электромонтажные работы на дачах и квартирах г. Москва.
Интернет-магазин «Electric House». Стабилизаторы напряжения, инверторы, ИБП, аккумуляторы. Voltron, Voltron 3D, Энергия, Энергия Classic/Ultra.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Можно ли запитаться от разных нуля и фазы?

Сообщение Anatoliy » 02 фев 2010, 00:14

Такое подсоединение с клеммы нуля на клемму контура перемычкой делать нельзя.
Если при отгорании нулевого провода, даже на вашей квартиры то через электроприборы на корпусе ваших электроприборов появится фаза.
Нужно прокидывать с этажного щитка отдельный провод. Но если нет возможности оставьте как было
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
elhouse
Russia
Председатель клуба
Председатель клуба
Генеральный директор
Генеральный директор

Можно ли запитаться от разных нуля и фазы?

Сообщение elhouse » 02 фев 2010, 00:20

Anatoliy писал(а):
Такое подсоединение с клеммы нуля на клемму контура перемычкой делать нельзя.
Если при отгорании нулевого провода, даже на вашей квартиры то через электроприборы на корпусе ваших электроприборов появится фаза.
Нужно прокидывать с этажного щитка отдельный провод. Но если нет возможности оставьте как было

+1
Электромонтажные работы на дачах и квартирах г. Москва.
Интернет-магазин «Electric House». Стабилизаторы напряжения, инверторы, ИБП, аккумуляторы. Voltron, Voltron 3D, Энергия, Энергия Classic/Ultra.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Нет аватара
Amar
Автор темы
Новенький

Можно ли запитаться от разных нуля и фазы?

Сообщение Amar » 02 фев 2010, 13:01

Все понял, спасибо, так делать, однозначно не буду.
ЗЫ. Тот чувак (читай электрик) который сказал мне, что надо землю для вилки на ноль скидывать все ровно доказывает мне, что надо делать как он сказал, даже после прочитанного. А может это где в правилах/нормах написано?

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Можно ли запитаться от разных нуля и фазы?

Сообщение Anatoliy » 02 фев 2010, 15:01

Скажете ему потом спасибо. Или штаны спустите. Когда окажетжется беда.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Нет аватара
Amar
Автор темы
Новенький

Можно ли запитаться от разных нуля и фазы?

Сообщение Amar » 03 фев 2010, 20:54

Amar писал(а):
Тот чувак (читай электрик) который сказал мне, что надо землю для вилки на ноль скидывать все ровно доказывает мне, что надо делать как он сказал, даже после прочитанного.

После увиденого признал свою ошибку, за голову взялся (мол, сколько ж я розеток не правильно подключил...)
Спасибо вам, люди добрые :)

Нет аватара
Vihtorka
Участник
Участник

Можно ли запитаться от разных нуля и фазы?

Сообщение Vihtorka » 16 фев 2010, 18:20

брать ноль с другой группы нерекомедуется, ибо тогда защита сработает непредсказуемо (нефакт что вообще сработает).
Про зануление в ПУЭ сказано чётко- система питания в домах - TN-S. "ПУЭ 6.1.44. Защитные проводники в сетях с заземленной нейтралью в групповых линиях, питающих светильники общего освещения и штепсельные розетки (пп. 6.1.42, 6.1.43), нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать под общий контактный зажим."
единственное место соединения N и РЕ - ГЗШ или ВРУ!!!!!!!

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Можно ли запитаться от разных нуля и фазы?

Сообщение Anatoliy » 16 фев 2010, 18:33

Vihtorka писал(а):
брать ноль с другой группы нерекомедуется, ибо тогда защита сработает непредсказуемо (нефакт что вообще сработает).

На квартире где стоит одно УЗО клемник нуля после УЗО один.

Vihtorka писал(а):
Про зануление в ПУЭ сказано чётко- система питания в домах - TN-S. "ПУЭ 6.1.44. Защитные проводники в сетях с заземленной нейтралью в групповых линиях, питающих светильники общего освещения и штепсельные розетки (пп. 6.1.42, 6.1.43), нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать под общий контактный зажим."

ноль после УЗО нельзя соекдинять с нулем до УЗО
Vihtorka писал(а):
единственное место соединения N и РЕ - ГЗШ или ВРУ!!!!!!!

А вот здесь непонятно ваше предложение. Где должно стоять ГЗШ

Нет аватара
Александр Охрименко
Новенький

Можно ли запитаться от разных нуля и фазы?

Сообщение Александр Охрименко » 17 фев 2010, 00:14

Амар, то что вы сделали это не заземление, а зануление, а опасно это тем, что в случае пропадания "ноля"(отгорел, повредился, отключился и т.п.) через "петельки" на все ваши электроприборы со стальным корпусом (холодильник, стир.машина, эл. бойлер) прийдёт "фаза". Представьте себе фазный проводник размером с холодильник. И к нему прикасается жена или не дай БОГ ребёнок. В лучшем случае прикусят язык, за худшее говорить не буду. Уберите от греха подальше и пригласите спеца. Жизнь и здоровье в любом случае дороже.

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.

2.500 руб.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Электромонтаж в квартире»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость