Выбивает автомат в квартире

Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения квартиры. (Только для членов клуба и VIP-пользователей). Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Консультации по "схемам электрощитов и электропроектам" в частных домах и квартирах, производятся только для VIP-пользователей! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Нет аватара
virtez
Заглянувший

Выбивает автомат в квартире

Сообщение virtez » 20 сен 2010, 19:49

здравствуйте, помогите решить проблему:
заменили проводку, от щитка с предохранителями идет кабель с сечением 2.5 мм, потом подходит к коробке, а там уже стыкуется с проводом сечением 1.5 мм (кабеля медные), который ведет к розетке, к которой подключен электроконвектор мощностью 2 квт. Когда конвектор включен на половину мощности предохранители(автоматы) на щитке начинают жужать, пробовал подключить еще и утюг, - выбивают предохранители. В чем может заключаться проблема и как ее решить? буду очень признателен за отзывы.

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

Выбивает автомат в квартире

Сообщение Объявления » 20 сен 2010, 19:49

Аватара пользователя
haramamburu
1
Энергетик
Энергетик

Выбивает автомат в квартире

Сообщение haramamburu » 20 сен 2010, 20:02

Жужжат - бывает, не опасно.
Выбивает - перегруз по току, естественное явление.
А в чем суть проблемы, так и не понял :(

Нет аватара
virtez
Заглянувший

Выбивает автомат в квартире

Сообщение virtez » 20 сен 2010, 20:11

проблема в том что хочу еще один конвектор такой же поставить, мне в магазине сказали что проводка сечением 1.5 выдержит 4 квт мощности,
а как решить проблему с перегрузом по току (извините, я чайник в электрике)

Аватара пользователя
haramamburu
1
Энергетик
Энергетик

Выбивает автомат в квартире

Сообщение haramamburu » 20 сен 2010, 20:31

Подключить к др. линии или
Проложить новую линию, загрублять защиту не стоит, ну или от "коробки" допроложить 2,5 кв. и поставить автомат на 25А, но данное не рекомендуется.

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Выбивает автомат в квартире

Сообщение Anatoliy » 21 сен 2010, 00:42

virtez писал(а):
проблема в том что хочу еще один конвектор такой же поставить, мне в магазине сказали что проводка сечением 1.5 выдержит 4 квт мощности,
а как решить проблему с перегрузом по току (извините, я чайник в электрике)


1. Сеть (линии) розеток должна быть сечением 2,5.
У вас же 1,5 и стоит.

2. 4 кВт потребляет 18 А, что естественно превышает допустимый ток для сечения 1,5.

3. Проложите новую линию сечением 2,5.

Аватара пользователя
Pukin
Член клуба
Член клуба
Инженер
Инженер

Выбивает автомат в квартире

Сообщение Pukin » 20 янв 2011, 21:51

ВИТАЛИЙ ЙЙ писал(а):
понимаю узо там в катушке может накапливатся и то при определённой длинне шлейфа


А что в катушке УЗО может накопиться и потом отключить УЗО?

Нет аватара
alexsey_84
Стажёр
Стажёр

Выбивает автомат в квартире

Сообщение alexsey_84 » 08 фев 2011, 20:47

А автомат не судьба заменить !!! Бывает держит по началу а потом епт. и всё кирдык !!!!!! )) )) :-)

Аватара пользователя
haramamburu
1
Энергетик
Энергетик

Выбивает автомат в квартире

Сообщение haramamburu » 08 фев 2011, 21:05

alexsey_84 писал(а):
А автомат не судьба заменить !!! Бывает держит по началу а потом епт. и всё кирдык !!!!!!

Лучше "гвоздь воткнуть" - говорят надежней предохранителя нету...

Аватара пользователя
миш
Russia
Почётный член клуба
Почётный член клуба
Главный энергетик
Главный энергетик

Выбивает автомат в квартире

Сообщение миш » 08 фев 2011, 21:07

Электричество может поджарить ваш ужин, но так же оно может поджарить и вас... Не рекомендую пробовать.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Нет аватара
lukashevich
Заглянувший

Выбивает автомат в квартире

Сообщение lukashevich » 13 фев 2011, 21:07

Добрый день! Подскажите, в чем может быть проблема? Дом хрущевка, в щитке квартиры стоит автомат С25, мощных приборов в квартире нет, за исключением водонагревателя, работающего в режиме 1,3 квт и вынесенного на отдельный автомат 16А, проводка в квартире новая, был капитальный ремонт. На проводе бойлера есть УЗО. В подвале стоит общий автомат D40 на 3-4 квартиры. Так вот иногда вышибает этот автомат, что очень странно, поскольку в квартирах нет мощных приборов, и одновременно включения всех приборов мало вероятно, в одной квартире вообще никто не живет. Автомат в подвале, который под ключом, каждый раз бегать за ключом и поднимать автомат надоедает. До ремонта со старой проводкой и чайник работал и микроволновка....В чем может быть проблема? Может автомат неисправный?

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.

2.500 руб.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Электромонтаж в квартире»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей