Длинна кабеля для использования переносных электроустановок

Подборка технической документации по электрике: СНиПы, ПУЭ, ГОСТы, Нормативы, Правила и т.д.
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Нет аватара
Вячеслав
Автор темы

Длинна кабеля для использования переносных электроустановок

Сообщение Вячеслав » 12 янв 2010, 01:59

Помню из лекций по повышению квалификации, что длинна кабеля не должна превышать 15 метров, пытался найти это в нормативной документации, что-то не получается. если кто может подскажите так это или не так, желательно с ссылкой на нормативные документы.

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

Длинна кабеля для использования переносных электроустановок

Сообщение Объявления » 12 янв 2010, 01:59

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Длинна кабеля для использования переносных электроустановок

Сообщение Anatoliy » 12 янв 2010, 02:25

Если вы имеете ввиду переносной или передвижной сварочный аппарат


Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 N 6
Раздел 3 Электроустановки специального назначения
Глава 3.1 Электросварочные установки

3.1.11. Переносная (передвижная) электросварочная установка должна располагаться на таком расстоянии от коммутационного аппарата, чтобы длина соединяющего их гибкого кабеля была не более 15 м.

Данное требование не относится к питанию установок по троллейной системе и к тем случаям, когда иная длина предусмотрена конструкцией в соответствии с техническими условиями на установку. Передвижные электросварочные установки на время их передвижения необходимо отсоединять от сети.

Нет аватара
Вячеслав
Автор темы

Длинна кабеля для использования переносных электроустановок

Сообщение Вячеслав » 12 янв 2010, 03:06

Спасибо! У меня в данном случае имеется тепловая трёхфазная пушка мощностью 9 кВт.

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Длинна кабеля для использования переносных электроустановок

Сообщение Anatoliy » 12 янв 2010, 03:14

Можно ссылаться на этот пункт.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Нет аватара
Вячеслав
Автор темы

Длинна кабеля для использования переносных электроустановок

Сообщение Вячеслав » 12 янв 2010, 03:15

Ещё раз огромное СПАСИБО! -::

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.

2.500 руб.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Документация по электрике»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей