Заземление на рабочую нейтраль

Консультации и обсуждение вопросов устройства и эксплуатации заземлителей, контуров, систем уравнивания потенциалов и молниезащиты.
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Консультации по "схемам электрощитов и электропроектам" в частных домах и квартирах, производятся только для VIP-пользователей! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Заземление на рабочую нейтраль

Сообщение Anatoliy » 07 янв 2010, 22:27

Образно скажем так:
1. При магистральной проводке у вас стоит всего два автомата защиты, и куча развет коробок.
2. При лучевой разводке автоматов намного больше в зависимости сколько электроприемников. Разпредкоробок нет.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Заземление на рабочую нейтраль

Сообщение Похожие темы » 07 янв 2010, 22:27

Посмотрите здесь:
Как определить рабочую и пусковую обмотки электродвигателя
Что такое нейтраль?
Не отключается нейтраль.
Выключатель разрывает нейтраль
Отключил нейтраль, выгорела проводка
Реклама на форуме
Реклама на форуме

Заземление на рабочую нейтраль

Сообщение Объявления » 07 янв 2010, 22:27

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Заземление на рабочую нейтраль

Сообщение Anatoliy » 07 янв 2010, 22:49

Давайте почту скину схему будет понятней
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Заземление на рабочую нейтраль

Сообщение sergey_sav » 07 янв 2010, 22:54

Удобнее, когда на каждую лампочку и розетку проложена своя линия, но это сильно затратно и не практично. Поэтому есть варианты:
- два автомата: свет и розетки
- автоматы по количеству помещений (совмещены свет и розетки одного помещения)
- один автомат на освещение, автоматы на розетки по количеству помещений
- любой из вышеперечисленных + розетка на СМ и линия на эл. плиту
- далее включается фантазия дизайнера или хозяина...
Судить об удобстве и практичности не заглянув в моск и карман заказчика, занятие бесполезное.
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Заземление на рабочую нейтраль

Сообщение Anatoliy » 07 янв 2010, 22:58

Да но при совмещении розеток и освещения автомат защиты приходится ставить по розеточной нагрузке
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Заземление на рабочую нейтраль

Сообщение Anatoliy » 07 янв 2010, 23:05

Смотрите почту
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Заземление на рабочую нейтраль

Сообщение Anatoliy » 07 янв 2010, 23:14

:- Теперь зная как можете менять проводку
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Заземление на рабочую нейтраль

Сообщение Anatoliy » 07 янв 2010, 23:22

По принципу суммарной нагрузки на одно узо и по принципу что бы при аварии на одной линии к примеру в комнате была точка имеющее напряжение. Если выбило свет то можно включить светильник от розетки, или выбило розетку можно было бы включить с другой точки пока не отремонтируете.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Заземление на рабочую нейтраль

Сообщение Anatoliy » 07 янв 2010, 23:37

Зеленый провод это разделение PEN проводника . Это контур. После счетчика стоит общий автомат потом стоит РН реле напряжения о скачков и от попадания на квартиру 380 в.
Что нужно спрашивайте на то и форум
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Заземление на рабочую нейтраль

Сообщение Anatoliy » 07 янв 2010, 23:44

)))) В данном случаи так пришлось делать. Так как этажный щиток это пародия на него.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Заземление на рабочую нейтраль

Сообщение Anatoliy » 07 янв 2010, 23:54

Смотрите почту там скинул примеры считков
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Строительная доска объявлений
Доска объявлений

Объявления на нашей доске просматриваются большим количеством посетителей, переходят из рук в руки и всегда имеют хороший отклик.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


Вернуться в «Заземление, зануление, молниезащита»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей