Проблема с сетью.

Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения квартиры. (Только для членов клуба и VIP-пользователей). Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!

Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения квартиры, производятся только для членов клуба электриков и VIP-пользователей!
Создавать темы в этом разделе могут только члены клуба электриков и VIP-пользователи - Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Нет аватара
dro3dov
Автор темы
Новенький

Проблема с сетью.

Сообщение dro3dov » 01 янв 2010, 22:14

sergey_sav писал(а):
Ну коль жековский электрик отказался в праздники "рисковать остатками здоровья", придётся искать другого электрика. Это наиболее верный вариант.
Второй (заочный и дистанционный), более длительный..., ибо сначала нужно представить точно расположение распаячных коробок в квартире (о существовании некоторых можно даже не догадываться) и предположительной схеме разводки. Но наиболее вероятно, искать придётся в первой коробке по пути питания.


На коробку (где соединяются провода щитовая/квартира) повесил контрольную лампочку, эффект тот же, она тоже тускнеет. :arrow:

Реклама на форуме
Реклама на форуме

Проблема с сетью.

Сообщение Объявления » 01 янв 2010, 22:14

Стабилизатор напряжения Энергия Hybrid-10000(U)
Энергия Hybrid-10000(U)
Стабилизатор напряжения


Новая модель гибридного стабилизатора, отличные характеристики стабилизации и много новых функций.

Проблема с сетью.

Сообщение Похожие темы » 01 янв 2010, 22:14

Посмотрите здесь:
Проблема с УЗО
Проблема АВР
Проблема с освещением
Проблема с торшером
Проблема с электросчетчиком
Аватара пользователя
миш
Russia
Почётный член клуба
Почётный член клуба
Главный энергетик
Главный энергетик

Проблема с сетью.

Сообщение миш » 01 янв 2010, 22:15

возмити индикаторную отверку и проверьте в розетке напряжение она должна показывать только на фазе если она показывает на обоих выводах розетке то ноль у вас неважный поскольку вы с электричеством не наты то лучше найдите электрика
Электричество может поджарить ваш ужин, но так же оно может поджарить и вас... Не рекомендую пробовать.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
миш
Russia
Почётный член клуба
Почётный член клуба
Главный энергетик
Главный энергетик

Проблема с сетью.

Сообщение миш » 01 янв 2010, 22:17

у вас случаем не кабель на вводе дурит
Электричество может поджарить ваш ужин, но так же оно может поджарить и вас... Не рекомендую пробовать.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Нет аватара
dro3dov
Автор темы
Новенький

Проблема с сетью.

Сообщение dro3dov » 01 янв 2010, 22:21

Может и он, а как лучше протестировать?

Аватара пользователя
NikELektrik
Член клуба
Член клуба
Бригадир
Бригадир

Проблема с сетью.

Сообщение NikELektrik » 01 янв 2010, 22:23

миш писал(а):
у вас случаем не кабель на вводе дурит


Согласен, либо места соединения кабеля, либо сам кабель. Он ещё поди аллюминиевый, тогда смерть ему пришла скорее всего, аллюминиевый провод может на прямом участке отгореть...

Аватара пользователя
NikELektrik
Член клуба
Член клуба
Бригадир
Бригадир

Проблема с сетью.

Сообщение NikELektrik » 01 янв 2010, 22:24

dro3dov писал(а):
Может и он, а как лучше протестировать?


параллельно подцепить другой провод

Нет аватара
dro3dov
Автор темы
Новенький

Проблема с сетью.

Сообщение dro3dov » 01 янв 2010, 22:38

Точно! Спасибо! :-

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Проблема с сетью.

Сообщение sergey_sav » 02 янв 2010, 05:43

dro3dov писал(а):
Отношения с электричеством-чего не знаю, туда не лезу.
Тогда, придётся искать спеца...
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Проблема с сетью.

Сообщение Anatoliy » 06 янв 2010, 11:37

У вас на входе в квартиру где то в распред коробке скорей всего подгорают провода. Если уже не отгорели.
Вам просто нужно вызвать хорошего электрика и пусть проверит всю проводку квартиры.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
RandoM
Бригадир
Бригадир

Проблема с сетью.

Сообщение RandoM » 06 янв 2010, 20:42

Причина стандартна - где то плохой контакт на "нуле" , Если в квартире все проверили , попробуйте тестовую лампочку в щитке прицепить, где электрик ковырялся. Если и там тускнеть будет, значит в ГРЩ проблемы. Тут остается только методчно и назойливо доставать ЖЭК. Желательно подключить соседей, ведь у них тоже должно мигать. Десяток-другой :- коллективных жалоб, и дело пойдет
Сила, брат, в Амперах..

Строительная доска объявлений
Строительная доска объявлений

Объявления на нашей доске просматриваются большим количеством посетителей, переходят из рук в руки и всегда имеют хороший отклик.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »

  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Электромонтаж в квартире»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей