Подключение квартирного электрощита

Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения квартиры. (Только для членов клуба и VIP-пользователей). Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!

Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения квартиры, производятся только для членов клуба электриков и VIP-пользователей!
Создавать темы в этом разделе могут только члены клуба электриков и VIP-пользователи - Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Аватара пользователя
electron
Член клуба
Член клуба
Электрик
Электрик

Подключение квартирного электрощита

Сообщение electron » 04 апр 2012, 23:57

у тебя похоже , что 25А на розетки, а 16 на освещение, если лампочки не жалко , то РН можно поставить после 25 А автомата или лучше после счетчика.

Подключение квартирного электрощита

Сообщение Похожие темы » 04 апр 2012, 23:57

Посмотрите здесь:
Подключение квартирного звонка
Подключение wi-fi роутера от электрощита
Расчёт квартирного щитка
Ремонт квартирного звонка
Схема квартирного щитка. Нужен совет!
Реклама на форуме
Реклама на форуме

Подключение квартирного электрощита

Сообщение Объявления » 04 апр 2012, 23:57

Аватара пользователя
mr.yartsev
Новенький

Подключение квартирного электрощита

Сообщение mr.yartsev » 06 апр 2012, 09:24

electron писал(а):
у тебя похоже , что 25А на розетки, а 16 на освещение, если лампочки не жалко , то РН можно поставить после 25 А автомата или лучше после счетчика.

Если поставить УЗМ сразу после счетчика, то он будет считаться общим на все линии, а если после автомата 25А, то защита будет непосредственно лишь одной линии, я правильно понимаю?

Нет аватара
pma
Участник
Участник

Подключение квартирного электрощита

Сообщение pma » 03 дек 2012, 05:47

Здравствуйте! Дайте пожалуйста совет. Дело вот в чем: в квартире полностью заменили проводку и собрали щиток где как водится раскидали все по группам (делал не сам, а "горе" электрики). Схема примерно такая же как на рисунке в первом посте, толлько узо установлено не на все группы, а только на саузел, на узо подключен один автомат. При нажатии на кнопку "Тест" отключение узо не просиходит. Погуглив понял что либо брак узо либо неправильная сборка вроде. Фото не сделал опишу так: на левой разъем узо приходит фаза на правй ноль, затем фаза на выходе идет на автомат, с автомата на потребитель, а ноль с узо идет на клемную колодку(вроде так она называется).Пересмотрев кучу постов, понял что вроде подключение верное, единственное что на всех схемам клемная колодка для нулевых проводов, и клемная колодка для проводов зазеления стоят отдельно, а в моем случае, насколько я понял, установлена однка колодка и в нее заходят как нулевые так и заземляющие провода от потребителей, и от счетчика. Наверное в этом нарушения?(как уже догадались я не электрик, но хочу знать что там у меня понаделали). Спасибо!

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Подключение квартирного электрощита

Сообщение sergey_sav » 03 дек 2012, 09:31

Если выход УЗО соединён по нулю с общей шинкой, то получается, что вход и выход замкнуты. Тогда УЗО не получится даже включить с нагрузкой, а не то что проверить кнопку тест.
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Нет аватара
pma
Участник
Участник

Подключение квартирного электрощита

Сообщение pma » 03 дек 2012, 10:06

sergey_sav писал(а):
Если выход УЗО соединён по нулю с общей шинкой, то получается, что вход и выход замкнуты. Тогда УЗО не получится даже включить с нагрузкой, а не то что проверить кнопку тест.

Да именно так, ноль идет на общую шину, но УЗО включается ;;1): . Т.е. ноль УЗО должен быть соединен с нулем именно того провода - на которым сидит санузел? На схеме, в посте, все автоматы идут через УЗО, поэтому и соединяются на общей шине, а у меня только один автомат через УЗО, поэтому именно он должен быть соединен с УЗО, так?

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Подключение квартирного электрощита

Сообщение sergey_sav » 03 дек 2012, 12:35

С выхода УЗО фаза и ноль должны идти только на защищаемую линию.
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Нет аватара
pma
Участник
Участник

Подключение квартирного электрощита

Сообщение pma » 11 дек 2012, 06:17

Здравствуйте! Разобрался со щитком в квартире, переподключил УЗО, так как нужно, но работать не хочет. На кнопку "Тест" не реагирует, хотя как сказал "настоящий" электрик - это не факт того что УЗО неисправно, может быть даже что кнопка "Тест" выключает его, но на самом деле УЗО неисправно. Тогда поинтересовался как наверняка проверить это устройство и делал следующие: сначала отсоединил ноль и фазу на выходе УЗО - эффекта нет, затем убрал ноль на входе и на выходе, и все так же - не реагирует ни на что. Хочу попробовать обменять в магазине, хотя прошло уже очень много времени, но жалко 570 деревянных на ветер.
Поделитесь знаниями! Спасибо!
sergey_sav писал(а):
Если выход УЗО соединён по нулю с общей шинкой, то получается, что вход и выход замкнуты. Тогда УЗО не получится даже включить с нагрузкой, а не то что проверить кнопку тест.

И еще смущает этот ответ. УЗО по нулю было подключено именно так, на общую нулевую шину, но оно включалась с нагрузкой, может потому что было заведомо неисправно?

Аватара пользователя
nikola
Russia
Гуру клуба
Гуру клуба
Старший энергетик
Старший энергетик

Подключение квартирного электрощита

Сообщение nikola » 11 дек 2012, 08:22

Как наверняка проверить УЗО.
УЗО должно быть правильно подключено, сверху должны быть подключены все фазы и ноль на соответствующем месте(если указано).
Фазы должны быть под напряжением, УЗО включено, тогда при нажатии кнопки ТЕСТ УЗО должно сработать и отключить питание по всем полюсам.
Конкретная проверка - это взять заранее проверенную контрольную лампочку и подключить один конец к нулю на входе и второй к фазе на выходе УЗО. Если в этом случае лампочка горит, а УЗО не сработало, не отключило питание, то УЗО не выполняет своих обязанностей, то-есть неисправно.
Если в трехфазном электронном УЗО есть не подключенные полюса, которые находятся без напряжения, то УЗО может не сработать, так-как может не быть питания на цепь управления.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Нет аватара
pma
Участник
Участник

Подключение квартирного электрощита

Сообщение pma » 11 дек 2012, 09:07

Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться!
Вот так у меня подключен УЗО, без учета остальных автоматов, которые идут без УЗО. Это правильно?
Сверх УЗО заходит рабочая фаза и ноль, на выходе фаза подается на автомат, а ноль приходит от потребителя той группы - которую и слушает УЗО, т.е. в моем случае это санузел.

И поясните пожалуйста про проверку УЗО, я не электрик, и понятно что нечего лезть конечно, но базовые знания есть, чтобы ничего не испортить хотя бы. -):
nikola писал(а):
Как наверняка проверить УЗО.
Конкретная проверка - это взять заранее проверенную контрольную лампочку и подключить один конец подключить к нулю на входе и фазе на выходе УЗО.

Т.е. в зажимные клеммы УЗО (предварительно все обесточив), один конец подключаю к нулю на ВХОДЕ, а второй к фазе на ВЫХОДЕ? После чего при взведенном УЗО включаю подачу электричество в квартире и УЗО должно отключится, так?

Да, было установлено УЗО - IEK ВД1-63 (УЗО тип АС).

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Подключение квартирного электрощита

Сообщение sergey_sav » 11 дек 2012, 11:19

Нарисуйте лучше со всеми автоматами и проводами...
Ноль со счётчика должен идти или на нулевую шину, если от неё запитаны иные группы, не запитанные через УЗО, то есть как у Вас . Тогда включение верное. Или нулевой провод со счётчика должен идти сразу на УЗО, если оно общее для всех групп.
Шина РЕ и шина нулевая рабочая не могут быть совмещены... или просто я не вижу зазора...
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Строительная доска объявлений
Доска объявлений

Объявления на нашей доске просматриваются большим количеством посетителей, переходят из рук в руки и всегда имеют хороший отклик.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


Вернуться в «Электромонтаж в квартире»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость