Тепловая завеса

Сообщение Артём » 16 дек 2009, 17:17

Есть ли какие требования к подключению ТЕПЛОВОЙ ЗАВЕСЫ 220V , а именно есть ли требования подключать ее с УЗО?
Спасибо.

Реклама на форуме
Реклама на форуме

Тепловая завеса

Сообщение Объявления » 16 дек 2009, 17:17

Тепловая завеса

Сообщение Похожие темы » 16 дек 2009, 17:17

Посмотрите здесь:
Тепловая защита циркуляционного насоса
Нет аватара
kokoko
Мастер
Мастер

Тепловая завеса

Сообщение kokoko » 17 дек 2009, 00:29

Интересный Вы, Артём!
Вы не пробовали читать в паспорте или в ПУЭ?
Вам однозначно нужен ответ с сайта?
Что бы кто-то нашёл ответ и сделал это за Вас?

Аватара пользователя
RandoM
Бригадир
Бригадир

Тепловая завеса

Сообщение RandoM » 17 дек 2009, 20:16

Если помещение повышенной опасности, а завеса в пределах досягаемости рукой, то конечно надо.
Сила, брат, в Амперах..

Нет аватара
Артём
Автор темы
Электрик
Электрик

Тепловая завеса

Сообщение Артём » 18 дек 2009, 09:54

"Если помещение повышенной опасности, а завеса в пределах досягаемости рукой, то конечно надо."

Спасибо большое за разъяснения.

Нет аватара
Валериан
Russia
Член клуба
Член клуба
Бригадир
Бригадир

Тепловая завеса

Сообщение Валериан » 18 дек 2009, 21:44

"Если помещение повышенной опасности, а завеса в пределах досягаемости рукой, то конечно надо"
А кто в завесу полезет рукой? Что такое завеса. Это вентилятор с электродвигателем и нагреватель может быть электрический или, скорее всего, водяной. Открытых токопроводящих элементов в завесе нет, а значит и УЗО однозначно ненужно. А вот заземление должно быть выполнено.
УЗО нужно в тех случаях, когда возможны замыкания на землю с малыми токами утечки - 30-40 мА или 100-150 мА, которые могут создавать опасность для человека (например переносные электроприемники) или для технологического оборудования (взрыво или пожаро опасность).

Аватара пользователя
RandoM
Бригадир
Бригадир

Тепловая завеса

Сообщение RandoM » 19 дек 2009, 18:03

Валериан
Это вы инспектору докажите, что
Открытых токопроводящих элементов в завесе нет, а значит и УЗО однозначно ненужно.
.
Для него все просто - 220 приходит, корпус токопроводящий, достать можно : вопрос - где УЗО? А спорить с инспектором может только другой инспектор(как в к\ф Разрушитель - "поймать маньяка может только другой маньяк"). :-
Сила, брат, в Амперах..

Строительная доска объявлений
Строительная доска объявлений

Объявления на нашей доске просматриваются большим количеством посетителей, переходят из рук в руки и всегда имеют хороший отклик.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Электрооборудование, электротехника»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: Yahoo! Slurp и 0 гостей