Защита от дураков. Нужны советы специалистов.

Обсуждение электромонтажа, электропроводки, электроснабжения, обустройства освещения в гаражах, торговых, производственных и прочих нежилых помещениях.
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Нет аватара
Yachtline
Автор темы
Заглянувший

Защита от дураков. Нужны советы специалистов.

Сообщение Yachtline » 03 дек 2009, 19:33

Сгорела половина электрооборудования на производстве из-за подачи повышенного напряжения. Поставили арендодателя в известность, с просьбой компенсировать затраты по ремонту. Получили рапорт местного электрика "Основной причиной считаю замыкание фазного провода на нулевой (короткое замыкание) в их (т.е. нашей) системе оборудования. Причиной появления напряжения в нулевом проводе явилось отсутствие контура защитного заземления, что и привело к короткому замыканию".

К сожалению, не сильна в вопросах электрики, но... по моему что-то не то. Что скажете?

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

Защита от дураков. Нужны советы специалистов.

Сообщение Объявления » 03 дек 2009, 19:33

Нет аватара
kokoko
Мастер
Мастер

Защита от дураков. Нужны советы специалистов.

Сообщение kokoko » 03 дек 2009, 21:33

Полная ерунда.
Кроме того:
1) "Основной причиной считаю..." - это он так считает, а это не факт и не догма
2) "замыкание фазного провода на нулевой (короткое замыкание) в их (т.е. нашей) системе оборудования." - А чей щиток, от которого запитано ваше оборудование? Если арендодателя, то это их автоматы не сработали от короткого замыкания.
3) "Причиной появления напряжения в нулевом проводе явилось отсутствие контура защитного заземления" - а это уже прямая обязанность арендодателя - сделать контур.
4) " Причиной появления напряжения в нулевом проводе явилось отсутствие контура защитного заземления, что и привело к короткому замыканию" - полный бред.
5) "Причиной появления напряжения в нулевом проводе" может быть только "отгорание ноля", что опять-же является ответственностью арендодателя, если все электрощиты обслуживают они.

Нет аватара
Yachtline
Автор темы
Заглянувший

Защита от дураков. Нужны советы специалистов.

Сообщение Yachtline » 04 дек 2009, 22:26

[quote="kokoko"]
Спасибо огромное за советы. Сегодня написала письмо арендодателю, посмотрим какая будет реакция.

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.

2.500 руб.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Электромонтаж в нежилых помещениях»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей