Реконструкция распределительного щита.

Обсуждение электромонтажа, электропроводки, электроснабжения, обустройства освещения в гаражах, торговых, производственных и прочих нежилых помещениях.
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Нет аватара
AlexBank
Автор темы
Новенький

Реконструкция распределительного щита.

Сообщение AlexBank » 20 ноя 2009, 01:57

Подскажите правильное исполнение.
Меняется распределительный щит с целью замены старых советских автоматических выключателей на современные.
В старый щит заведены 4 провода, 3 фазы подключены к токоведущим шинам, и ноль прикручен к корпусу щитка.
Потребители подключены - фаза через АВ, ноль и заземление прикручены к корпусу щита (где правильно, под разные болты, где под один).
Как правильно реализовать в новом щите, вижу следующие варианты:

1. Поставить 2 шины на корпус щитка, входной ноль прикрутить то же на корпус. На одну шину прикрутить нули потребителей, на вторую - землю.
2. Поставить одну шину на корпус и к ней подсоединять землю потребителей, входной ноль подключить к шине, установленной на изоляторах.
Как правильно поступить? Корпус щитка, естественно, будет заземлен (будет монтироваться в корпусе старого щита).

УЗО и другая защита, к сожалению, ставиться не будет (бюджет понимаете ли).
Заранее благодарю.

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

Реконструкция распределительного щита.

Сообщение Объявления » 20 ноя 2009, 01:57

Нет аватара
kokoko
Мастер
Мастер

Реконструкция распределительного щита.

Сообщение kokoko » 20 ноя 2009, 12:31

Смущает одна фраза:
Корпус щитка, естественно, будет заземлен (будет монтироваться в корпусе старого щита).

Откуда Вы знаете, что старый щиток заземлён?

Нет аватара
AlexBank
Автор темы
Новенький

Реконструкция распределительного щита.

Сообщение AlexBank » 20 ноя 2009, 14:45

kokoko писал(а):
Смущает одна фраза:
Откуда Вы знаете, что старый щиток заземлён?


К корпусу щитка идет шина. Впрочем согласен, это еще не факт. Тогда вопрос расширяется: какие могут быть варианты и как проверить?

Нет аватара
Артём
Электрик
Электрик

Реконструкция распределительного щита.

Сообщение Артём » 20 ноя 2009, 16:38

В новом щите установите пару "нулевых" щин на DIN рейке (на изоляторах), к одной ( далее №1) из них подведите подходящий PEN проводник ( ноль), дальше соедените эту шину с корпусом щита и со второй шиной (далее №2).
Ставте автоматы, желательно в три ряда, по одному на каждую подходящюю фазу. Вот и всё, фазные проводники ведите соответственно с автоматов, "N" (ноль) с шины №2, "PE" (защитное заземление) с шины №1 (на которую приходит подходящий кабель).
Успехов.

Нет аватара
AlexBank
Автор темы
Новенький

Реконструкция распределительного щита.

Сообщение AlexBank » 20 ноя 2009, 20:47

2"Артём"
Спасибо большое, а можно в качестве ликбеза, почему именно такой порядок соединения, почему шину PE нельзя поставить на корпус, а необходимо ставить на изоляторы. И почему приходящий ноль нельзя сажать на корпус щитка.

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.

2.500 руб.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Электромонтаж в нежилых помещениях»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей