Электрокаменка - выбивает автомат

Обсуждение электрооборудования: стабилизаторы, генераторы, инверторы, солнечные панели, ИБП, UPS, аккумуляторы, конвекторы, котлы, ТЭНы, насосы, вентиляторы, электродвигатели, трансформаторы, ВРУ, АВР, щитовое, сварочное, лифтовое оборудование, бытовая техника и т.д.
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Нет аватара
Олег 1965
Автор темы
Заглянувший

Электрокаменка - выбивает автомат

Сообщение Олег 1965 » 18 ноя 2009, 17:54

Подскажите пожалуйста-Баня, электрокаменка.
Поставил УЗО выбивает, поставил ДИФ автомат выбивает.
Вопрос-как обеспечить безопасность?

Реклама на форуме
Реклама на форуме

Электрокаменка - выбивает автомат

Сообщение Объявления » 18 ноя 2009, 17:54

Стабилизатор напряжения Энергия Hybrid-10000(U)
Энергия Hybrid-10000(U)
Стабилизатор напряжения


Новая модель гибридного стабилизатора, отличные характеристики стабилизации и много новых функций.

Электрокаменка - выбивает автомат

Сообщение Похожие темы » 18 ноя 2009, 17:54

Посмотрите здесь:
Выбивает автомат
Выбивает Диф. автомат
Подключить два бра, выбивает автомат
Выбивает автомат в квартире
Выбивает диф.автомат при отсутствии земли
Аватара пользователя
NikELektrik
Член клуба
Член клуба
Бригадир
Бригадир

Электрокаменка - выбивает автомат

Сообщение NikELektrik » 18 ноя 2009, 19:02

УЗО и Диф - это всё дополнительная защита.
Основная же это заземление, которое после установки должна проверить лаборатория. Плюс температурный датчик обязательное требование, который отключает ТЭНы.
По поводу срабатывания УЗО. Если правильно подключены, то где-то утечка. В кабеле или эл.каменки. Что-бы кабель проверить надо отцепить его от каменки и вкл. УЗО.
Да, после УЗО ноль не занулять, всё должно быть изолировано.

Нет аватара
Олег 1965
Автор темы
Заглянувший

Электрокаменка - выбивает автомат

Сообщение Олег 1965 » 19 ноя 2009, 10:15

УЗО на каменки ставили неоднократно и в разные помещения.Результат один-срабатывание.Разные каменки ,разные кабеля..Лабораторию никто не приглашал.Может УЗО вообще не работает в таких условиях?

Аватара пользователя
NikELektrik
Член клуба
Член клуба
Бригадир
Бригадир

Электрокаменка - выбивает автомат

Сообщение NikELektrik » 19 ноя 2009, 13:45

Может УЗО вообще не работает в таких условиях?

Я, если честно, не сталкивался с электрокаменками, но по моему такого не может быть, что-бы такой агрегат должен нормально работать с токами утечки, да ещё на корпус :-) .
У меня только один вариант, залесть внутрь и посмотреть как там провода сцеплены, и что там вообще может быть такого что-бы УЗО срабатывало.

Аватара пользователя
NikELektrik
Член клуба
Член клуба
Бригадир
Бригадир

Электрокаменка - выбивает автомат

Сообщение NikELektrik » 19 ноя 2009, 13:47

Может нулевой контакт там на корпусе? Или занулён?

Нет аватара
Олег 1965
Автор темы
Заглянувший

Электрокаменка - выбивает автомат

Сообщение Олег 1965 » 19 ноя 2009, 18:19

Я тоже с зл.каменками не ратал ранее.Условия тяжелые, сырость.Обслуга жалуется-моют парилку при включенной каменке.Начинает бить.Хотя заземление и зануление есть.Сам руками не проверял.Только взялся за проблему,собираю инфо и мнение знающих людей.Сейчас собираю эл.каменку сам с нуля.Вот и учитываю нюансы.Может из за сырости УЗО срабатывает?

Нет аватара
Pavlik

Электрокаменка - выбивает автомат

Сообщение Pavlik » 19 ноя 2009, 18:33

Тены часто корпусят в холодном состоянии-при нагреве Rизол.восстанавливается.И проверить схему-чтобы не было зануления после УЗО.

Аватара пользователя
NikELektrik
Член клуба
Член клуба
Бригадир
Бригадир

Электрокаменка - выбивает автомат

Сообщение NikELektrik » 20 ноя 2009, 16:16

если возможно, мегометром прозвони ТЭНы

Аватара пользователя
electro
1
Бригадир
Бригадир

Электрокаменка - выбивает автомат

Сообщение electro » 28 мар 2010, 19:56

для надежной и безопасной работы электрокаменки
в ней должно присутствовать
терморегулятор, реле времени, а также заземление

работа узо будет некорректна, потому как посетители, часто льют воду безмерно

необходимо учитывать, правильный выбор утечки
Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
...если не замкнет, значит заработает...

Строительная доска объявлений
Строительная доска объявлений

Объявления на нашей доске просматриваются большим количеством посетителей, переходят из рук в руки и всегда имеют хороший отклик.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »

  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Электрооборудование, электротехника»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей