yurandol
Автор темы - Участник
Как расчитать полную мощность 630 А, 10 кВ
Расчитываю нормы расхода материала на капитальный ремонт выключателей (масляных). Пользуюсь справочником Ящура А.И. «Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования» табл. 10.4. В данной таблице значения подбираются по полной мощности выключателя (кВА). У меня выключатели по 630 А. Напряжение 10 кВ (линейное конечно). Помогите решить школьную задачу - определить полную мощность выключателя! Формула
Re: Как расчитать полную мощность 630 А, 10 кВ
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.
-
yurandol
Автор темы - Участник
Re: Как расчитать полную мощность 630 А, 10 кВ
А в справочнике - "мощность выключателей: до 10 кВА, от 11 до 20 кВА и т.д." Соответственно полученные значения далеки от справочных...вот я и не разберусь никак. Три лишних нуля появляются в формуле.
Re: Как расчитать полную мощность 630 А, 10 кВ
yurandol писал(а):
вот я и не разберусь никак. Три лишних нуля появляются в формуле.
У вас есть столбец под названием "более 151 кВ*А" Т.е. далее уже не имеет значения. Что 151кВ*А, что 151000кВ*А - затраты примерно одни и те же...
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.
-
yurandol
Автор темы - Участник
Re: Как расчитать полную мощность 630 А, 10 кВ
-
yurandol
Автор темы - Участник
Re: Как расчитать полную мощность 630 А, 10 кВ
- Номинальное напряжение - 10кВ
- Наибольшее рабочее напряжение - 11,5кВ
- Номинальный ток выключателя ВМГ 133 II - 600А
- Номинальный ток выключателя ВМГ 133 III - 1000А
- Номинальный ток отключения при 6; 10кВ - 20кА
- Ток термической стойкости при t-1с. - 30кА
- Ток термической стойкости при t-5с. - 20кА
- Мощность отключения при напряжении 6кВ - 200мВА
- Мощность отключения при напряжении 10кВ - 350мВА
- Время включения выключателя с приводом ПЭ-11 - 0,3с
- Время отключения выключателя с приводом ПЭ-11 - 0,1с
- Масса выключателя ВМГ 133 II- 630А - 190 кг
- Масса выключателя ВМГ 133 III- 1000А - 200 кг
- Масса масла для выключателя - 10 кг
Выключатель ВМП - 10 на напряжение 10кВ рассчитан на мощность отключения 350МВ*А, изготовляется на номинальные токи 630, 1000 и 1500А
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.
-
yurandol
Автор темы - Участник
Re: Как расчитать полную мощность 630 А, 10 кВ
Номинальный ток отключения - 20 кА
Номинальный и отключения это разные вещи! Ток отключения - это максимальное значение тока короткого замыкания, который длится доли секунд до отключения выключателя.....блин
350 000 кВА такого значения нет в справочнике Ящура! А норма расхода материала при ремонте например выключателя 500 кВ (масса 7500 кг) и 10 кВ (масса 10 кг) думаю будет сильно отличаться. Не так ли...
Re: Как расчитать полную мощность 630 А, 10 кВ
yurandol писал(а):
Номинальный и отключения это разные вещи!
Никто и не спорит. Я вам просто привел цифры, чтоб вы на глаз прикинули, что даже если номинальная мощность отключения пусть даже в 100 раз меньше номинальной рабочей, то номинальная рабочая все равно большой величиной будет...А вышеприведенную формулу для расчета полной мощности 3-х фазной цепи еще никто не менял
Либо надо Ящура еще раз перечитать. Может, чего не дочитываем?
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.
-
Строительная доска объявлений
Объявления на нашей доске просматриваются большим количеством посетителей, переходят из рук в руки и всегда имеют хороший отклик.
Рекомендуемый контент
-
-
Трансформатор (КТП) как расчитать?
Татьяна » 30 сен 2009, 12:49 » в форуме Электрооборудование, электротехника - 4
- 2055
-
Татьяна
22 окт 2009, 13:45
-
-
- 2
- 1491
-
femme555
23 янв 2010, 17:18
-
- 20
- 5221
-
ВИТАЛИЙ ЙЙ
13 июл 2010, 18:43
-
-
Как правильно расчитать кол-во светильников в помещении!? Вложения
trampampam » 18 сен 2007, 11:40 » в форуме Электроустановочные изделия - 3
- 6730
-
Anatoliy
14 янв 2010, 00:36
-
-
-