Здравствйте. Можно получить консультацию по следующему вопросу
УЗО работает нат принципе сравнения токов
Суммы фазных и в нуевом
А если у меня есть 3 фазный асинхронный двигатель
в котором нулевого првода просто нет
Есть земля
Как быть???
УЗО просто небудет выполняить защитных функций без нуля
Как зищититься от утечек тока на землю в таком случае???
Спасибо
Ответить с цитатой 


3х фазный двигатель, Защита от тока утечки

Не в сети - Стажёр

Профиль 
28 июн 2009, 12:40 Сообщение
Ну вобще то заземление и естть защита... если хочется что то посерьезнее то можно на двигун автомат подобрать с более точным наминалом. Как бы достаточно...вслучае утечки по пальца неполучешь
Ответить с цитатой 


3х фазный двигатель, Защита от тока утечки

Не в сети - Новенький

Профиль 
28 июн 2009, 17:59 Сообщение
sakrej писал(а)
Ну вобще то заземление и естть защита... если хочется что то посерьезнее то можно на двигун автомат подобрать с более точным наминалом. Как бы достаточно...вслучае утечки по пальца неполучешь

Совершенно согласен
Но тут требуеться расчет
Подбор спротивления заземлителя
ЧТобы потнциал был непасный при пробое на корпус
А есть ли рибор?
Который устанавливаеться в ращепление заземляющего провода
и реагирует н величину тока утечки
Отключая двигатель
Ответить с цитатой 


3х фазный двигатель, Защита от тока утечки

Не в сети - Инженер

Профиль 
28 июн 2009, 18:54 Сообщение
Ну вообщето узо защитит в данном случае и без 0

но если так хочется то можно его привести от движка - средняя точка подключения обмоток (если двгун подключен по схеме "звезда" , хотя так скорей всего и есть)

В разрыв земли ничЁ не ставь - низя! - потеряется смысл защиты.

А вот в разрыв "нуля" - пжалста.
Ответить с цитатой 


3х фазный двигатель, Защита от тока утечки

Не в сети - Новенький

Профиль 
28 июн 2009, 19:17 Сообщение
haramamburu писал(а)
Ну вообщето узо защитит в данном случае и без 0

но если так хочется то можно его привести от движка - средняя точка подключения обмоток (если двгун подключен по схеме "звезда" , хотя так скорей всего и есть)

В разрыв земли ничЁ не ставь - низя! - потеряется смысл защиты.

А вот в разрыв "нуля" - пжалста.


Объясните тогда нерадивому электрику
УЗО по какому принципу работает???
Разне не сравнение суммы токов в фазах с током в нулевом проводнике???
Как же без нуля??
На чем принцип работы будет тгода основываться?
А прот разрыв земли
Эт я погореяился канеш
Я имел ввиду
Прибор который будет реагировать на величину тока утечки в заземляющем проводнике
Ответить с цитатой 


3х фазный двигатель, Защита от тока утечки

Не в сети - Инженер

Профиль 
28 июн 2009, 19:43 Сообщение
>Разне не сравнение суммы токов в фазах с током в нулевом проводнике??? Да, но это справедливо для 1ф сети, в случае 3ф подк. (симметричная нагрузка) ток в 0 отсутствует т.к в нормальном режиме работы векторная сумма трех фазных токов равна нулю (фазные токи компенсируют друг друга)

В случае же утечки возникает диф. ток (по фазе) кот.и заставляет отключиться узо

Т.Е узо это и есть Прибор который будет реагировать на величину тока утечки в заземляющем проводнике
Ответить с цитатой 


3х фазный двигатель, Защита от тока утечки

Не в сети - Новенький

Профиль 
28 июн 2009, 20:11 Сообщение
ТОесть УЗО для трехфазной четырехпроводной цепи
Котоое стоит в ЩУ будет отключать
трехфазный дв ежели возникнет ток утечки??
Или надо спец УЗО для такх целей?
Ответить с цитатой 


3х фазный двигатель, Защита от тока утечки

Не в сети - Инженер

Профиль 
28 июн 2009, 20:33 Сообщение
Да, все верно, спец узо не требуется , но опять таки, если сомневаетесь, повторюсь: "если так хочется то можно его (0) привести от движка - средняя точка подключения обмоток (если двгун подключен по схеме "звезда" , хотя так скорей всего и есть) "

Вместо узо можно поставить Автомат Дифференциальный (АД), отличается от узо наличием встроенной защиты от сверхтоков (т.е. АД это узо + автоматы)
Ответить с цитатой 


3х фазный двигатель, Защита от тока утечки

Не в сети - Новенький

Профиль 
28 июн 2009, 20:43 Сообщение
Сктати раз уж заговори о соединениях ДВ
Вот еще вопрос
Да так и есть что сединение Звезда
Но в коробке всего 3 вывода.(хотя обычно их 6)
А те которые соеденены в звезду
Незнаю где искать
Мож подскажете??
Ответить с цитатой 


3х фазный двигатель, Защита от тока утечки

Не в сети - Инженер

Профиль 
28 июн 2009, 21:07 Сообщение
В вашем случае не предоставили выбор соединения - он уже соединен (внутри) - скорее всего звездой, т.е 0 от дв не провести (некоторые челы ухитрялись выцепить - но того дела не стоит)

схема соединений:

Вложения

3х фазный двигатель, Защита от тока утечки - clip_image002_0009
3х фазный двигатель, Защита от тока утечки - clip_image002_0009
[ 12.36 КБ | Просмотров: 5097 ]


Ответить с цитатой 


3х фазный двигатель, Защита от тока утечки

Не в сети - Новенький

Профиль 
29 июн 2009, 04:52 Сообщение