ФОРУМ ПО ЭЛЕКТРИКЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСТВУ |
Полная версия | Вход • Регистрация |
Поиск • Благодарности • Фото-галерея Видео электриков • FAQ |
Форум электриков » Оборудование » Электрооборудование, электротехника |
Пред. тема | След. тема Страница 1 из 1 [ Сообщений: 11 ] |
Начать новую тему | Ответить |
Версия для печати |
3х фазный двигатель, Защита от тока утечки |
---|
3х фазный двигатель, Защита от тока утечки |
LEO_NARD - Новенький
|
28 июн 2009, 12:10 |
Здравствйте. Можно получить консультацию по следующему вопросу
УЗО работает нат принципе сравнения токов Суммы фазных и в нуевом А если у меня есть 3 фазный асинхронный двигатель в котором нулевого првода просто нет Есть земля Как быть??? УЗО просто небудет выполняить защитных функций без нуля Как зищититься от утечек тока на землю в таком случае??? Спасибо |
3х фазный двигатель, Защита от тока утечки |
sakrej - Стажёр
|
28 июн 2009, 12:40 |
Ну вобще то заземление и естть защита... если хочется что то посерьезнее то можно на двигун автомат подобрать с более точным наминалом. Как бы достаточно...вслучае утечки по пальца неполучешь
|
3х фазный двигатель, Защита от тока утечки |
LEO_NARD - Новенький
|
28 июн 2009, 17:59 |
sakrej писал(а) Ну вобще то заземление и естть защита... если хочется что то посерьезнее то можно на двигун автомат подобрать с более точным наминалом. Как бы достаточно...вслучае утечки по пальца неполучешь
Совершенно согласен Но тут требуеться расчет Подбор спротивления заземлителя ЧТобы потнциал был непасный при пробое на корпус А есть ли рибор? Который устанавливаеться в ращепление заземляющего провода и реагирует н величину тока утечки Отключая двигатель |
3х фазный двигатель, Защита от тока утечки |
haramamburu - Инженер
|
28 июн 2009, 18:54 |
Ну вообщето узо защитит в данном случае и без 0
но если так хочется то можно его привести от движка - средняя точка подключения обмоток (если двгун подключен по схеме "звезда" , хотя так скорей всего и есть) В разрыв земли ничЁ не ставь - низя! - потеряется смысл защиты. А вот в разрыв "нуля" - пжалста. |
3х фазный двигатель, Защита от тока утечки |
LEO_NARD - Новенький
|
28 июн 2009, 19:17 |
haramamburu писал(а) Ну вообщето узо защитит в данном случае и без 0
но если так хочется то можно его привести от движка - средняя точка подключения обмоток (если двгун подключен по схеме "звезда" , хотя так скорей всего и есть) В разрыв земли ничЁ не ставь - низя! - потеряется смысл защиты. А вот в разрыв "нуля" - пжалста. Объясните тогда нерадивому электрику УЗО по какому принципу работает??? Разне не сравнение суммы токов в фазах с током в нулевом проводнике??? Как же без нуля?? На чем принцип работы будет тгода основываться? А прот разрыв земли Эт я погореяился канеш Я имел ввиду Прибор который будет реагировать на величину тока утечки в заземляющем проводнике |
3х фазный двигатель, Защита от тока утечки |
haramamburu - Инженер
|
28 июн 2009, 19:43 |
>Разне не сравнение суммы токов в фазах с током в нулевом проводнике??? Да, но это справедливо для 1ф сети, в случае 3ф подк. (симметричная нагрузка) ток в 0 отсутствует т.к в нормальном режиме работы векторная сумма трех фазных токов равна нулю (фазные токи компенсируют друг друга)
В случае же утечки возникает диф. ток (по фазе) кот.и заставляет отключиться узо Т.Е узо это и есть Прибор который будет реагировать на величину тока утечки в заземляющем проводнике |
3х фазный двигатель, Защита от тока утечки |
LEO_NARD - Новенький
|
28 июн 2009, 20:11 |
ТОесть УЗО для трехфазной четырехпроводной цепи
Котоое стоит в ЩУ будет отключать трехфазный дв ежели возникнет ток утечки?? Или надо спец УЗО для такх целей? |
3х фазный двигатель, Защита от тока утечки |
haramamburu - Инженер
|
28 июн 2009, 20:33 |
Да, все верно, спец узо не требуется , но опять таки, если сомневаетесь, повторюсь: "если так хочется то можно его (0) привести от движка - средняя точка подключения обмоток (если двгун подключен по схеме "звезда" , хотя так скорей всего и есть) "
Вместо узо можно поставить Автомат Дифференциальный (АД), отличается от узо наличием встроенной защиты от сверхтоков (т.е. АД это узо + автоматы) |
3х фазный двигатель, Защита от тока утечки |
LEO_NARD - Новенький
|
28 июн 2009, 20:43 |
Сктати раз уж заговори о соединениях ДВ
Вот еще вопрос Да так и есть что сединение Звезда Но в коробке всего 3 вывода.(хотя обычно их 6) А те которые соеденены в звезду Незнаю где искать Мож подскажете?? |
3х фазный двигатель, Защита от тока утечки |
haramamburu - Инженер
|
28 июн 2009, 21:07 |
В вашем случае не предоставили выбор соединения - он уже соединен (внутри) - скорее всего звездой, т.е 0 от дв не провести (некоторые челы ухитрялись выцепить - но того дела не стоит)
схема соединений: |
Вложения |
3х фазный двигатель, Защита от тока утечки - clip_image002_0009 [ 12.36 КБ | Просмотров: 5097 ] |
3х фазный двигатель, Защита от тока утечки |
LEO_NARD - Новенький
|
29 июн 2009, 04:52 |
Благодарю за информацию)
|