Создать новую тему Информация О форуме Помощь и справка Тех.поддержка Расширения и моды phpBB3 и phpBB 3.1.x Новое в новостях и статьях Биржа строительных услуг и заказов Оборудование Электроустановочные изделия Каталог производителей Электрооборудование, электротехника Интернет-магазин Стабилизаторы напряжения Сварочные аппараты Инверторы Аккумуляторы Стойки коммутационные Учет электроэнергии Электроинструмент, КИП Слаботочка Радиотехника, электроника Автотехника, автоэлектрика Электрика Электромонтаж в квартире Электромонтаж на даче, коттедже, бане Электромонтаж в нежилых помещениях Заземление, зануление, молниезащита Фото/видео отчёты по электромонтажу Вопросы от чайников Своими руками Общие темы по электрике Техническая зона Документация по электрике Схемы по электрике Программы по электрике Электропроектирование Библиотека электрика Ваш репетитор - теория Курилка Флейм Новости, статьи, публикации Поздравления Предлагаю услуги Тематические форумы нашей сети Форум электриков «ЭлектроСила» Форум строителей и дачников «Stroi Help» Форум «Audio Hi-Fi» Закрытые форумы Архив
Обсуждение электрооборудования: стабилизаторы, генераторы, инверторы, солнечные панели, ИБП, UPS, аккумуляторы, конвекторы, котлы, ТЭНы, насосы, вентиляторы, электродвигатели, трансформаторы, ВРУ, АВР, щитовое, сварочное, лифтовое оборудование, бытовая техника и т.д.
Правила форума
Aris_101 Автор темы
Новенький
Сообщений: 6
Зарегистрирован: 07 июн 2017, 16:18
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Откуда: Москва
Разрешение экрана: 1280x800 Благодарил (а): 2 раза
Сообщение Aris_101 » 07 июн 2017, 16:30
Добрый день!
Реле R2 и R3 пустил на отдельные розетки- все работает, а реле таймера R4 и R5 не пойму как подключить - они на 1 розетку идут или на две? Спасибо!
Aris_101
Сообщение Похожие темы » 07 июн 2017, 16:30
Посмотрите здесь:
подключить реле ABB CT(234)-ERD
Здравствуйте! Как правильно подключить и запрограммировать реле ABB CT(234)-ERD? Необходимо, чтобы в 8 вечера включалось, а в 8...
Импульное реле. Как подключить?
Здравствуйте люди добрые.
Пожалуйста подскажите как подсоединить импульсное реле E 256-230? Куда фазу, куда нуль, а куда кнопки.
Как подключить реле времени?
Прошу помочь!
Необходимо подключить датчик давления для отключения электродвигателя насоса ХЦМ по минимальному давлению. Из-за...
Подключение таймера
В городской квартире на потолке закреплена лампа, работающая от обычной сети переменного тока 220 В:
IMG_0394.JPG
Проводка...
elhouse
Председатель клуба
Генеральный директор
Сообщений: 4396
Зарегистрирован: 21 ноя 2005, 13:00 Возраст: 59
Имя: Николай
Профессия: Местный веб-дизайнер
Пол: Мужской
Откуда: Москва
Разрешение экрана: 1920x1080 Благодарил (а): 251 раз
Поблагодарили: 536 раз
Сообщение elhouse » 07 июн 2017, 16:43
Я тоже не пойму. Что это?
elhouse
Aris_101 Автор темы
Новенький
Сообщений: 6
Зарегистрирован: 07 июн 2017, 16:18
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Откуда: Москва
Разрешение экрана: 1280x800 Благодарил (а): 2 раза
Сообщение Aris_101 » 07 июн 2017, 17:00
Это терморегулятор с влажностью для инкубатора ZL7801A
Aris_101
анатолий03
Член клуба
Бригадир
Сообщений: 134
Зарегистрирован: 15 окт 2010, 22:31
Имя: Анатолий
Профессия: Электрик
Откуда: Керчь
Разрешение экрана: 360x640 Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 12 раз
Сообщение анатолий03 » 07 июн 2017, 20:49
Что, Вы подразумеваете под словом розетка?
анатолий03
Aris_101 Автор темы
Новенький
Сообщений: 6
Зарегистрирован: 07 июн 2017, 16:18
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Откуда: Москва
Разрешение экрана: 1280x800 Благодарил (а): 2 раза
Сообщение Aris_101 » 08 июн 2017, 07:57
Обычная электрическая розетка. Извиняюсь, возможно я некорректно сформулировал вопрос. Имеем терморегулятор. Задача- контролировать температуру и влажность в шкафу плюс необходимо с определенной периодичностью проветривание. На 7 и 8 разъемы заходит питание. Разъем 4 и 7 соединен перемычкой. Разъем 5 и 8 выходят на электрическую розетку- к ней присоединен увлажнитель воздуха. Разъем 6 и 8- это розетка, к которой подключен нагревательный элемент. но мне еще необходимо подключить вентилятор, который будет включаться и выключаться с определенной периодичностью. Надо на реле таймера- это разъемы 1 и 2- подключить розетку. Собственно вопрос- как запитать на эти реле электрическую розетку? если пустить 2 провода от 1 и 2 разъема- это не работает.
Aris_101
анатолий03
Член клуба
Бригадир
Сообщений: 134
Зарегистрирован: 15 окт 2010, 22:31
Имя: Анатолий
Профессия: Электрик
Откуда: Керчь
Разрешение экрана: 360x640 Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 12 раз
Сообщение анатолий03 » 08 июн 2017, 09:03
К клеме N и к клеме 1 или 2
анатолий03
Aris_101 Автор темы
Новенький
Сообщений: 6
Зарегистрирован: 07 июн 2017, 16:18
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Откуда: Москва
Разрешение экрана: 1280x800 Благодарил (а): 2 раза
Сообщение Aris_101 » 08 июн 2017, 10:26
я правильно понял- что если зацеплю вентилятор на клеммы 2 и 8, то при установке параметров U40-U41 вентилятор будет работать, а в течении времени заданных параметро U42-U43 будет пауза и далее по циклу
Aris_101
анатолий03
Член клуба
Бригадир
Сообщений: 134
Зарегистрирован: 15 окт 2010, 22:31
Имя: Анатолий
Профессия: Электрик
Откуда: Керчь
Разрешение экрана: 360x640 Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 12 раз
Сообщение анатолий03 » 08 июн 2017, 12:47
Если следовать логике схемы, то да, так и должно быть.
анатолий03
Aris_101 Автор темы
Новенький
Сообщений: 6
Зарегистрирован: 07 июн 2017, 16:18
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Откуда: Москва
Разрешение экрана: 1280x800 Благодарил (а): 2 раза
Сообщение Aris_101 » 08 июн 2017, 12:56
анатолий03 , благодарю! Вечером попробую
Aris_101
Aris_101 Автор темы
Новенький
Сообщений: 6
Зарегистрирован: 07 июн 2017, 16:18
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Откуда: Москва
Разрешение экрана: 1280x800 Благодарил (а): 2 раза
Сообщение Aris_101 » 09 июн 2017, 08:28
Работает! Вопрос снят, спасибо!
Aris_101
Строительная доска объявлений
Объявления на нашей доске просматриваются большим количеством посетителей, переходят из рук в руки и всегда имеют хороший отклик.
Рекомендуемый контент
Ещё страницы сайта »
4
723
Калямба
26 фев 2012, 10:20
34
1988
АМПЕР
25 авг 2011, 12:38
1
897
FRIM@N
07 июл 2011, 23:38
7
377
Anatoliy
22 янв 2015, 11:52
6
391
ssbelaruss
30 янв 2015, 19:58
Вернуться в «Электрооборудование, электротехника»
Кто на форуме
Сейчас этот форум просматривают: archive.org_bot и 0 гостей
Copyright © Форум по электрике и электричеству «Электрический Дом» 2005 - 2017
Создано на основе
phpBB ® Forum Software © phpBB Limited
Time: 0.359s |
Queries: 54 | Peak Memory Usage: 8.13 МБ
Дата запуска форума: 21.11.2005. Версия 3.1.10.