Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав или повысить его репутацию - нажав в сообщении. Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Доброго времени суток. Такая ситуация: на РП две не связанные с.ш. 6кВ, запитанные от разных фидеров. Управление: РЗА - Сириус; БП - Орион. Орионы отходящих ячеек запитаны переменным напряжением 220 В. Погасла одна с.ш. (допустим правая) и пропало оперативное управление вакуумниками. Ячейку вводного фидера удалось запустить, перекинув перемычкой напряжение 220 с левой с.ш. через клеммник. Но когда таким же образом попытались запустить соседнюю отходящую ячейку, на автомате питания Ориона полыхнуло Переменное напряжение 220 В пропало на обеих отходящих ячейках и пришлось аварийно взводить при помощи акуумулятора. В результате на отходящей ячейке левой с.ш. был заменён сгоревший предохранитель на Орионе, но без толку. Как получалась переменка 220 В на ВВ и что там могло выйти из строя, что она пропала?
Должны быть ячейки собственных нужд с трансформаторами. Еще должна быть документация на низковольтные цепи. Возможно, лежит где-нибудь у Вашего руководства.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.
Запрещала писал(а): Источник цитаты Должны быть ячейки собственных нужд с трансформаторами. Еще должна быть документация на низковольтные цепи. Возможно, лежит где-нибудь у Вашего руководства.
То-то и оно Доков и схем нет - это выяснили в первую очередь. Мал-мал разобрались: на ВВ соседней отходящей ячейки стоит т.н. "НОМик" - ТСН (предполагается, что 220 В переменки бралось от него), но! ячейка ВВ вводного фидера не оборудована ТСН, соответственно, не запустив вводной, с питанием отходящей имеем облом. Лишь запустив бензогенератор и подав с него 220 на вводной, удалось подать 6 кВ на с.ш. и далее с ТН запустили все остальные ячейки по 100 В питанию. Кстати, выяснили, попутно, что ТСН отходящих, если и не спалили вовсе, то там погорели предохранители, а доступа к ним нет, т.к. на левой с.ш. имеем 6кВ, которые гасить нельзя, а на правой с.ш. стенки, за которыми находится сам ВВ и ТСН наглухо заварены некими умельцами задолго до нас... Выложу схему РП, как нарисую...
Даровки! Щас расскажу историю ещё мрачнее - всё на той же рп (ай какое совпадение!) В общем сделали мы 100-вольтовый несфазированный мостик между двумя ТН и запитали от него вакуумники через автоматы. Всё казалось бы заработало, однако. Отключать пришла пора левую с.ш. на этот раз (заводили кабель в отходящую на параллель). Вакуумник вводного фидера отработал на отключение, высветилась индикация "отключено", и только собрались воткнуть ЗН, как Боженька в бок толкнул - "проверьте". Индикатор тыц - на шинных ножах напруга! О как! По ходу вакуумнику кердык пришёл. Ну ничо - отходящие откинули, ЛР, ШР откинули и таки подцепили кабелюку. Интересно - его можно отремонтировать, или только менять?
Для осмотра и ремонта все равно снимать и ставить другой на замену. Отчаянное у Вас руководство. У нас в мае по своей вине электрик на 0.4 ушел, так все еще проверками трясут. А тут...
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.