Переключение питания от различных источников

Обсуждение электрооборудования: стабилизаторы, генераторы, инверторы, солнечные панели, ИБП, UPS, аккумуляторы, конвекторы, котлы, ТЭНы, насосы, вентиляторы, электродвигатели, трансформаторы, ВРУ, АВР, щитовое, сварочное, лифтовое оборудование, бытовая техника и т.д.
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Нет аватара
m-aks
Автор темы
Russia
Заглянувший

Переключение питания от различных источников

Сообщение m-aks » 08 сен, 2016 19:00

Здравствуйте! Необходимо организовать переключение питания (220В) на катере от различных источникав:
1. Дизель генератор
2. Солнечные батарей/инвертор
3. Береговое питание
Думаю сделать следующим образом - все нули в "кучу", а фазы через пакетник (нашол вот такой: ПП 4--40/Н2 исп.1 4П 40А 220в IP00 TDM).
Вопрос:
Все ли правильно задумал? и 40А достаточно если учесть, что будет подключаться сварочный аппарат...
Спасибо!

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки

Re: Переключение питания от различных источников

Сообщение sergey_sav » 09 сен, 2016 22:54

Нули в кучу нельзя от различных источников.
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Аватара пользователя
slavapril
Russia
Заслуженный Ректор клуба
Заслуженный Ректор клуба

Re: Переключение питания от различных источников

Сообщение slavapril » 10 сен, 2016 8:47

В дизель-генераторе нуля вы не найдете. Там просто междуфазное напряжение 220В. Можно, конечно, заземлить одну из выходных клеммных фаз, тогда она станет нулем, вторая клемма - чистой фазой, но это, извиняюсь, хренотень. Поэтому с учетом и этого факта и того, что не объединяют никакие проводники от разных источников, вам желательно использовать что-то из моделей перекидных рубильников. Правда, я не видел на 3 источника. Есть на 2 источника, например, модульный перекидной переключатель мп-63.
Переключение питания от различных источников - mp63.jpg
Переключение питания от различных источников - mp63.jpg (18.78 КБ) 35 просмотров
Переключение питания от различных источников - mp63.jpg
Переключение питания от различных источников - mp63.jpg
(18.78 КБ) 35 просмотров

Можно в этом случае, как вариант, использовать каскадное включение 2-х двухполюсных перекидных переключателя, подключив выход на нагрузку с одного перекидного переключателя на один из входов второго. На второй вход второго подключить третий источник. На два входа первого, соответственно, первый и второй источник.
Учиться никогда не поздно.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Реклама на форуме
Реклама на форуме

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Электрооборудование, электротехника»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: Alexa [Bot] и 0 гостей