Тепловая защита циркуляционного насоса
Суть моей проблемы состоит в следующем : имею на обслуживании около двухсот циркуляционных насосов WILO Top-Z 30/10. Однофазные. Работают на горячей воде. Подключены через автомат и датчик сухого хода (изначально дабы уберечь контакты датчика ставил еще и контакторы, но после того, как два насоса сгорели из за заклинившего контактора, от них отказался). Периодическая несработка датчиков сухого хода, кривые руки слесарей и плохое качество воды приводят к выходу насосов из строя.
Насосы с мокрым ротором и при работе насухую у них изнашиваются втулки, ротор начинает клинить и как следствие горит обмотка. Насколько правильно я понял описание насосов, в них предусмотрен датчик перегрева обмоток, выведенный на контакты WSK в клеммной коробке. Вот теперь ломаю голову, как с минимальными финансовыми затратами и минимумом переделок обезопасить своих "немецких партнеров".
Буду рад, если кто-нибудь не пожалеет времени и накинет идею. Заранее благодарен.
-
- Сообщение
- slavapril
- Заслуженный Ректор клуба
- Энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 125 +40 / -0
Re: Тепловая защита циркуляционного насоса
А в данный момент какова их схема питания?
Раньше я завидовал тем, кто получал больше меня. Теперь я завидую тем, кто ходит на работу с удовольствием
-
- Сообщение
- pumper / Автор темы
- Новенький
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Тепловая защита циркуляционного насоса
Похоже, что вариант идеальный. Вопросы вызвала только рабочая температура ( до +45 ). У меня все оборудование стоит в бойлерах, а там порой бывает жарковато. Не знаю , как реле будет реагировать на пусковой ток. И еще мне бы хотелось, что бы в случае сработки моего отключающего устройства, оно не включалось через некоторое время само, либо слесарем, а требовалось бы вмешательство специалиста ( меня ). Как в предложенных реле реализована эта функция пока не разобрался, буду читать. За подсказку огромное спасибо.
Причина: Удалил лишние пробелы перед знаками препинания.
-
- Сообщение
- Anatoliy
- Почётный Гуру клуба
- Старший энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 158 +38 / -0
Re: Тепловая защита циркуляционного насоса
УБЗ-115 обеспечивает защиту в следующих ситуациях:
некачественное сетевое напряжение;
механические перегрузки двигателя (определяемые по току, потребляемому двигателем);
исчезновение нагрузки на валу двигателя (“сухой ход”);
затянутый пуск или блокировка ротора;
Или как вариант установить Токовое реле, и на датчик сухого хода поставить не контактор, а твердотельное реле.
К примеру SSR 10AA
-
- Сообщение
- slavapril
- Заслуженный Ректор клуба
- Энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 125 +40 / -0
Re: Тепловая защита циркуляционного насоса
pumper писал(а):У меня все оборудование стоит в бойлерах, а там порой бывает жарковато.
Придется делать корректировочные прикидки Защита асинхронных двигателей. Тепловые реле.
pumper писал(а):И еще мне бы хотелось, что бы в случае сработки моего отключающего устройства, оно не включалось через некоторое время само, либо слесарем, а требовалось бы вмешательство специалиста ( меня ).
Я думал, что у вас есть хотя бы пускатель, поэтому сам бы двигатель не запустился при самовозврате реле. Возможно, что по деньгам имеет смысл и в сторону УБЗ посмотреть, чем покупать и городить пускатель с реле.
Раньше я завидовал тем, кто получал больше меня. Теперь я завидую тем, кто ходит на работу с удовольствием
-
- Сообщение
- pumper / Автор темы
- Новенький
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Тепловая защита циркуляционного насоса
1) легко установить
2) дешевая цена
3) в случае выхода из строя кривые руки не смогут добить двигатель.
Хочу на следующей неделе пробежаться по нескольким бойлерам и пирометром замерять температуру на корпусах двигателей. Или сразу НЕТ?
! | elhouse писал(а): |
Почитайте на досуге - Расстановка пробелов - как правильно? |
Причина: Удалил лишние пробелы перед знаками препинания.
-
- Сообщение
- slavapril
- Заслуженный Ректор клуба
- Энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 125 +40 / -0
Re: Тепловая защита циркуляционного насоса
pumper писал(а):термопредохранителем на корпус двигателя . Не знаю насколько этот вариант реализуем , но плюсов у него больше
Да ну. У какого-то двигателя корпус чуть тоньше/толще, у какого-то чуть больше/меньше зазор между обмотками и корпусом. Всё это с большой погрешность будет отражать температуру обмоток. Плюс влияние температуры помещения. В результате на всех корпусах критическая температура будет розниться ИМХО.
Раньше я завидовал тем, кто получал больше меня. Теперь я завидую тем, кто ходит на работу с удовольствием
-
- Сообщение
- pumper / Автор темы
- Новенький
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Тепловая защита циркуляционного насоса
-
- Сообщение
- slavapril
- Заслуженный Ректор клуба
- Энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 125 +40 / -0
Re: Тепловая защита циркуляционного насоса
pumper писал(а):Насчет зазоров и толщин не соглашусь ибо все-таки немцами делано.
Тогда какой смысл производителям вообще каким бы то ни было городить термопредохранители внутрь? Технологически это и сложнее и дороже...Делали тогда бы уж сразу наружной установкой. ИМХО
Раньше я завидовал тем, кто получал больше меня. Теперь я завидую тем, кто ходит на работу с удовольствием
-
- Сообщение
- pumper / Автор темы
- Новенький
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Тепловая защита циркуляционного насоса
-
- Сообщение
- slavapril
- Заслуженный Ректор клуба
- Энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 125 +40 / -0
Re: Тепловая защита циркуляционного насоса
Раньше я завидовал тем, кто получал больше меня. Теперь я завидую тем, кто ходит на работу с удовольствием
-
- Сообщение
- pumper / Автор темы
- Новенький
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Тепловая защита циркуляционного насоса
-
- Ссылки на тему
Ссылка: | |
BBcode: | |
HTML: |
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
-
Водоснабжение: включение насоса в обход реле давления
Alexander_A в форуме Электрооборудование, электротехника - 7
- 236
-
elhouse
05 авг 2014, 18:35
-
Водоснабжение: включение насоса в обход реле давления
-
-
Подключение насоса Grundfos SQ к генератору MUSTANG
aleks0854 в форуме Электрооборудование, электротехника - 5
- 239
-
arakl
05 май 2014, 18:15
-
Подключение насоса Grundfos SQ к генератору MUSTANG
-
-
Почему ПЗР срабатывает от тримера или водяного насоса?
Arkasha в форуме Электромонтаж на даче, коттедже, бане - 7
- 1967
-
Arkasha
14 июн 2010, 21:29
-
Почему ПЗР срабатывает от тримера или водяного насоса?
-
-
Изоляция провода погружного насоса
Valento в форуме Электрооборудование, электротехника - 1
- 1516
-
sergey_sav
29 окт 2009, 23:17
-
Изоляция провода погружного насоса
-
-
Автономное питание насоса отопления
Ченя в форуме Электрооборудование, электротехника - 12
- 4463
-
миш
18 дек 2009, 21:44
-
Автономное питание насоса отопления
-
- Объявления
Вернуться в Электрооборудование, электротехника
Кто на форуме
Всего посетителей: 1, из них зарегистрированных: 1, скрытых: 0 и гостей: 0 (основано на активности пользователей за последние 10 минут)
Больше всего посетителей (279) здесь было 04 сен 2013, 16:45
Сейчас эту тему просматривают: archive.org_bot и гости 0
-
- Объявления
|