- Объявления
Электромонтаж Электромонтажные работы в деревянном доме. www.electric-house.ru |
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
-
- Сообщение
- vaso49 / Автор темы
- Новенький
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Выгорел водной щит
Мощности и номиналы я не знаю. Известно что грелся водной АВ и поставили мощней (60А на кабель 4кв.мм.)
По моему тут очень похоже что отгорел нулевой вводном, или вообще что то случилось в вводном тот и сгорел. Вот, только, как это связано с водой в розетке.
Пожалуйста, ваши мнения.
-
- Сообщение
- ВИТАЛИЙ ЙЙ
- Заслуженный член клуба
- Энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 50 +12 / -0
Re: Выгорел водной щит
Хотя бы фото щитков и всех материалов надо!
-
- Сообщение
- vaso49 / Автор темы
- Новенький
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Выгорел водной щит
-
- Сообщение
- Anatoliy
- Почётный Гуру клуба
- Старший энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 158 +38 / -0
Re: Выгорел водной щит
2. Смотрите номиналы автоматов, вполне вероятно что их номиналы завышены, и сила КЗ не достаточна для их срабатывания.
3. Смотрите наличие УЗО на линиях розеточной сети. Думаю что его там нет.
4. Смотрите правильность выполнения на вводном щитке повторного заземления и как сидит РЕN проводник. Он должен сидеть на шине ГЗШ вместе с повторным заземлением.
-
- Сообщение
- nikola
- Гуру клуба
- Энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 58 +18 / -0
Re: Выгорел водной щит
А начаться все могло и из-за влаги, воды в розетке. Сгнили контакты, начало искрить, замыкать, отгорел ноль, множество к.з. на электроприборах из-за перекоса фаз, защита не работает из-за неправильного выбора и более того сама начинает гореть из-за плохих контактов и перегрузки, в итоге в щитке перекрывает фазы и остаются "головешки"
Но есть один плюс: - пока все живы! Просто живучие, стойкие попались ребята. Но это до поры ...
-
- Сообщение
- electrohoz
- Отв. за электрохозяйство
- Энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 38 +10 / -0
Re: Выгорел водной щит
-
- Ссылки на тему
Ссылка: | |
BBcode: | |
HTML: |
-
- Объявления
Вернуться в Электрооборудование, электротехника
Кто на форуме
Всего посетителей: 1, из них зарегистрированных: 1, скрытых: 0 и гостей: 0 (основано на активности пользователей за последние 10 минут)
Больше всего посетителей (279) здесь было 04 сен 2013, 16:45
Сейчас эту тему просматривают: archive.org_bot и гости 0
-
- Объявления
|