При включении инфракрасных обогревателей выбивает диф.автомат
Уважаемые спецы, возникла такая проблема. Повесил два потолочных инфракрасных обогревателя по 1 кВт. Подключены к сети параллельно. На щитке подключение через дифавтомат АВДТ32 16 А 30 мА. Так щиток в гараже, а обогреватели в кухне, в кухне поставил АВ на 10 А, для удобства вкл/выкл. Затем через терморегулятор подключены собственно ИКО. Заземление на обогревателях имеется. Так вот, при включении ИКО, если на терморегуляторе установлено больше 12 гр., то после 10-15 мин. работы, отключается дифавтомат. Если температура установлена меньше, работают нормально.
Перед тем как задавать вопрос, проверил сопротивление ТЭНов. Один 48 Ом, второй 56 Ом. Проверил мультиметром пробой ТЭНов на корпус. Все нормально. Проверял на холодных ТЭНах. Заменил дифавтомат.
Положительного результата нет.
Прошу совета, чего делать дальше.
ПС: Если отключить заземление на обогреватели и попробовать включить, правильно это будет для проверки утечки на корус при нагревании ТЭНов?
-
- Сообщение
- elhouse
- Председатель клуба
- Главный энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 243 +35 / -0
При включении инфракрасных обогревателей выбивает диф.автомат
Петр31 писал(а):Чтобы не плодить темы и в связи с схожестью ситуации спрошу в этой теме. Повесил два потолочных инфракрасных обогревателя по 1 кВт
А какое отношение имеет ваше сообщение к котлу отопления?
Отделил...
-
- Сообщение
- Петр31 / Автор темы
- Заглянувший
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: При включении инфракрасных обогревателей выбивает диф.автома
-
- Сообщение
- elhouse
- Председатель клуба
- Главный энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 243 +35 / -0
Re: При включении инфракрасных обогревателей выбивает диф.автома
Петр31 писал(а):АВ на 10 А
Значит линия перегружена.
Протяните от щита отдельную (независимую) линию и посадите на неё только эти два обогревателя...
Диф.автомат 10А можно оставить.
Если всё равно выбивает, значит неисправен: либо диф.автомат, либо обогреватель.
И проверьте, правильно ли подключили землю и ноль? Нет ли петли?
Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:
Re: При включении инфракрасных обогревателей выбивает диф.автомат
Набросайте схемку - как Вы подключили.
-
- Сообщение
- Петр31 / Автор темы
- Заглянувший
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: При включении инфракрасных обогревателей выбивает диф.автома
Добавлено спустя 1 час 9 минут 17 секунд:
Re: При включении инфракрасных обогревателей выбивает диф.автомат
Создал тему, поэтому считаю необходимым отчитаться об итогах. Как проверить возможное наличие петли не знаю, да и исходил из того, что проводку делал человек дотошный, даже сказал бы зануда. Поэтому вариант, что он чего-то накосячил, оставил как последний. Как и писал выше, отключил заземление от ИКО. Включил,прошло время через которое отключался дифавтомат, отключения не произошло. Все заработало. Проверил пробником провод заземления от обогревателей, после нагрева пошла утечка на корпус.
Причина установлена.
Прошу ответить на последний вопрос в этой теме. Можно ли временно, до замены, пользоваться обогревателем, который пробивает на корпус? Учитывая, что он на высоте 3-х метров, контакт с ним не возможен.
Спасибо!
-
- Сообщение
- elhouse
- Председатель клуба
- Главный энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 243 +35 / -0
Re: При включении инфракрасных обогревателей выбивает диф.автома
Петр31 писал(а):Можно ли временно, до замены, пользоваться обогревателем, который пробивает на корпус? Учитывая, что он на высоте 3-х метров, контакт с ним не возможен.
Только под вашу ответственность! А вообще -это опасно!
Сдайте вы эти Китайские обогреватели, так и до пожара не далеко. И купите хорошие качественные Норвежские "Nobo".
-
- Сообщение
- Петр31 / Автор темы
- Заглянувший
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: При включении инфракрасных обогревателей выбивает диф.автома
В том-то и дело, что брал не китайского, а российского производства - ООО "Ижевский звод тепловой техники". Планируется временное использование до пуска газа, поэтому брать Nobo посчитал нецелесообразным по финансам, учитывая скоко отвалил за прокладку газа.
-
- Сообщение
- elhouse
- Председатель клуба
- Главный энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 243 +35 / -0
Re: При включении инфракрасных обогревателей выбивает диф.автома
90% всей Российской бытовой техники собирается в Китае...
Удачи!
-
- Ссылки на тему
Ссылка: | |
BBcode: | |
HTML: |
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
-
Выключение реле напряжения при включении электрозвонка
Дмитрий777 в форуме Электроустановочные изделия - 2
- 145
-
Anatoliy
03 дек 2013, 16:22
-
Выключение реле напряжения при включении электрозвонка
-
-
Тускнеет свет лампы при включении прибора
poe в форуме Электромонтаж в квартире - 5
- 924
-
High
18 сен 2012, 18:52
-
Тускнеет свет лампы при включении прибора
-
-
При включении дальнего света не отключался ближний
Vlad245 в форуме Автотехника, автоэлектрика - 2
- 504
-
haramamburu
05 окт 2010, 17:53
-
При включении дальнего света не отключался ближний
-
-
Отключение энергии при включении Четырех ДРЛ
Muratino в форуме Электроустановочные изделия - 9
- 522
-
Anatoliy
14 фев 2011, 02:12
-
Отключение энергии при включении Четырех ДРЛ
-
-
Вырубает пробки при включении света.
1, 2, 3 vasenev в форуме Электромонтаж в квартире - 42
- 3259
-
vasenev
03 окт 2012, 19:48
-
Вырубает пробки при включении света.
-