При включении котла отопления выбивает УЗО
-
- Сообщение
- elhouse
- Председатель клуба
- Главный энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 243 +35 / -0
Re: При включении котла отопления выбивает УЗО
Тлюстенхабль писал(а):Что может быть?
1. Замерьте сопротивление ТЭНов относительно корпуса (земли).
2. Поставьте другое УЗО.
-
- Сообщение
- Anatoliy
- Почётный Гуру клуба
- Старший энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 158 +38 / -0
Re: При включении котла отопления выбивает УЗО
Как я понял у вас котел подключен на 3 фазы это примерно 9,2 А.
То что срабатывает через минуту говорит о том что ток утечки появляется или с включением еще оборудования, или в самой проводке, (сырость)
возможно что в тене.
Хороший качественный прибор к примеру Клещи Fluke 360 стоят дорого.
Возьмите кусок кабеля и подключите напрямую от УЗО ваш котел. так вы определите пригодность кабеля.
Если не поможет. Поменяйте УЗО, и снова куском кабеля подключите котел. Проверили УЗО.
Остается котел. Меняем ТЭН.
-
- Сообщение
- Тлюстенхабль / Автор темы
- Заглянувший
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: При включении котла отопления выбивает УЗО
На данный момент узо срабатывает только при включения тэнов, методом исключения определил.
-
- Сообщение
- СетХеор
- Член клуба
- Электрик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 6 +2 / -0
Re: При включении котла отопления выбивает УЗО
-
- Сообщение
- elhouse
- Председатель клуба
- Главный энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 243 +35 / -0
Re: При включении котла отопления выбивает УЗО
Тлюстенхабль писал(а):Нет там кнопки тест, кажется.
На всех УЗО есть кнопка "Тест".
Если такой кнопки нет - значит это не УЗО!
-
- Сообщение
- nikola
- Гуру клуба
- Энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 58 +18 / -0
Re: При включении котла отопления выбивает УЗО
Надо на котел сделать отдельную группу. Свое УЗО, АВ или дифавтомат.
Отдельный провод. Рабочий ноль не должен ни где соеденяться с землей после УЗО.
-
- Сообщение
- Anatoliy
- Почётный Гуру клуба
- Старший энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 158 +38 / -0
Re: При включении котла отопления выбивает УЗО
Общее УЗО установить на 16А / 100 мА
А потом установить УЗО на котел 16А /30мА
УЗО на эл. плиту 16А /30мА
УЗО на розеточные группы 16А /30мА
-
- Сообщение
- Тлюстенхабль / Автор темы
- Заглянувший
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: При включении котла отопления выбивает УЗО
-
- Ссылки на тему
Ссылка: | |
BBcode: | |
HTML: |
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
-
Тускнеет свет лампы при включении прибора
poe в форуме Электромонтаж в квартире - 5
- 925
-
High
18 сен 2012, 18:52
-
Тускнеет свет лампы при включении прибора
-
-
При включении дальнего света не отключался ближний
Vlad245 в форуме Автотехника, автоэлектрика - 2
- 504
-
haramamburu
05 окт 2010, 17:53
-
При включении дальнего света не отключался ближний
-
-
Выключение реле напряжения при включении электрозвонка
Дмитрий777 в форуме Электроустановочные изделия - 2
- 147
-
Anatoliy
03 дек 2013, 16:22
-
Выключение реле напряжения при включении электрозвонка
-
-
Срабатывает вводной автомат при включении стабилизатора
1, 2 lyux1 в форуме Электрооборудование, электротехника - 27
- 2070
-
nikola
07 ноя 2014, 09:47
-
Срабатывает вводной автомат при включении стабилизатора
-
-
Вырубает пробки при включении света.
1, 2, 3 vasenev в форуме Электромонтаж в квартире - 42
- 3261
-
vasenev
03 окт 2012, 19:48
-
Вырубает пробки при включении света.
-
- Объявления
Вернуться в Электрооборудование, электротехника
Кто на форуме
Всего посетителей: 1, из них зарегистрированных: 1, скрытых: 0 и гостей: 0 (основано на активности пользователей за последние 10 минут)
Больше всего посетителей (279) здесь было 04 сен 2013, 16:45
Сейчас эту тему просматривают: archive.org_bot и гости 0
-
- Объявления
|