- Сообщение
- AlexeyKosov / Автор темы
- Новенький
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
УЗО для электропечи в сауне
Установили в сауне электропечь с ленточным нагревателем мощностью 6 КВт, 220 В.
Автомат Legrand С32, УЗО IEK ВД1-63А 30мА, заземление сделано.
Проблема в том, что сразу после включения печки вышибает УЗО, если его убрать - работает нормально. На холостую УЗО от кнопки срабатывает.
от печи до пульта управления провод ~2 метра ПРГМ 4мм, от пульта до щитка ~5 метров ПРГМ 2.5мм.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема, местные электрики просто советуют выкинуть УЗО и оставить без него, но хочется сделать всё правильно.
Заранее спасибо!
-
- Сообщение
Re: УЗО для электропечи в сауне
ПУЭ
7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
AlexeyKosov писал(а):одскажите пожалуйста, в чем может быть проблема, местные электрики просто советуют выкинуть УЗО и оставить без него
А точно, то местные электрики. Мне кажется что нет.
Нужно искать причину утечки или ставить разделительный трансформатор.
ПУЭ
1.7.44. Разделительный трансформатор - трансформатор, первичная обмотка которого отделена от вторичных обмоток при помощи защитного электрического разделения цепей.
-
- Сообщение
- AlexeyKosov / Автор темы
- Новенький
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: УЗО для электропечи в сауне
Если стоит неподходящий УЗО, значит надо поставить большего номинала?
А точно, то местные электрики. Мне кажется что нет.
Не понял, что нет?
-
- Сообщение
Re: УЗО для электропечи в сауне
AlexeyKosov писал(а):Спасибо за ответ, но я немного не понял вывод.
Если стоит неподходящий УЗО, значит надо поставить большего номинала?
Не большего номинала , т.е 100 мА УЗО оно выполняет роль как противопожарное но не как безопастности от поражения электрическим током.
СП 31-110-2003
14.40 В ванных комнатах квартир, в умывальных, душевых, ванных комнатах и преддушевых общежитии и гостиниц допускается установка штепсельных розеток в зоне 3 по ГОСТ Р 50571.11, присоединенных к сети через разделяющий трансформатор или защищенных УЗО на ток до 30 мА.
"А точно, то местные электрики. Мне кажется что нет." Не понял, что нет?
Что то были не электрики.
-
- Сообщение
- AlexeyKosov / Автор темы
- Новенький
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: УЗО для электропечи в сауне
Что то были не электрики.
Ну в Киргизии видимо электриков этому не учат
-
- Сообщение
Re: УЗО для электропечи в сауне
Anatoliy писал(а):Не большего номинала , т.е 100 мА УЗО оно выполняет роль как противопожарное но не как безопастности от поражения электрическим током.
Согласно Гост Р 50571.3-2009 УЗО может использоваться для безопастности от поражения электрическим током при косвенном прикосновении. В зависимости от типа СЗ (TN/TT)требуемое время будет различно.
То AlexeyKosov, ваша тема не только здесь, не доверяете?
-
- Сообщение
Re: УЗО для электропечи в сауне
ink_elec писал(а):)требуемое время будет различно
время то различно , но и потенциал различен
-
- Сообщение
- AlexeyKosov / Автор темы
- Новенький
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: УЗО для электропечи в сауне
ink_elec писал(а):То AlexeyKosov, ваша тема не только здесь, не доверяете?
Да я не знаю кому доверять, а кому нет. Кто-то говорит УЗО нужен, кто-то - не нужен, и т.д.
Подскажите пожалуйста кому доверять.
Из беседы на этом форуме получается, что если расчетный номинал УЗО получился больше 30 мА, его уже нет смысла ставить. Но хотелось бы получить подтверждение что я правильно понял ход мысли.
-
- Сообщение
Re: УЗО для электропечи в сауне
AlexeyKosov писал(а):Из беседы на этом форуме получается, что если расчетный номинал УЗО получился больше 30 мА, его уже нет смысла ставить.
-
- Сообщение
- AlexeyKosov / Автор темы
- Новенький
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: УЗО для электропечи в сауне
С одной стороны, по нормам ставить УЗО больше 30 мА от утечки нельзя, с другой стороны на 30 вышибает, и с третьей стороны без УЗО вообще нельзя.
Вот и какой вывод из этого сделать?
-
- Сообщение
Re: УЗО для электропечи в сауне
Если УЗО будет выбивать значит ставьте разделительный трансформатор.
2. Проверьте наличие заземления на корпусе печки.
3. Под полом сауны должна лежать заземленная сетка для уравнения потенциалов
4. Вызывает сомнение марка провода ПРГ. В нем резиновая изоляция. думаю что резина при высоких температурах быстро пересохнет.
-
- Сообщение
Re: УЗО для электропечи в сауне
AlexeyKosov писал(а):С одной стороны, по нормам ставить УЗО больше 30 мА от утечки нельзя
Можно ставить. До 30мА (для розеток) защищает от прямого прикосновения.
-
- Сообщение
-
- Ссылки на тему
Ссылка: | |
BBcode: | |
HTML: |
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
-
Подключение печи в сауне
Игареха в форуме Электромонтаж на даче, коттедже, бане - 17
- 3278
-
Mixas
13 дек 2011, 07:31
-
Подключение печи в сауне
-
- Объявления
Вернуться в Электрооборудование, электротехника
Кто на форуме
Всего посетителей: 1, из них зарегистрированных: 0, скрытых: 0 и гостей: 1 (основано на активности пользователей за последние 10 минут)
Больше всего посетителей (279) здесь было 04 сен 2013, 15:45
Сейчас эту тему просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости 1
Права доступа
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения