Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав или повысить его репутацию - нажав в сообщении. Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
lyuto Леонид, есть вопрос: 1.Частотный преобразователь в режиме ожидания, много потребляет электроэнергии? 2.Частотный преобразователь, в ручном режиме, после отключения электродвигателя продолжает работать в режиме ожидания, но если выключать его автоматом на ночь, то к утру, при повторном включении половина параметров сдвигается (значение по току электродвигателя, напряжение электродвигателя...) 3.В инструкции к частотному преобразователю, есть такой режим: 6-00 Время ожидания текущего нулевого значения от 1 - 99 секунд. Что это за значение? 4.Нет ли в моём случаи, режима отключающего частотный преобразователь спустя там ...20 секунд после отключения двигателя, не прибегая к помощи автоматического выключателя. А с утра просто нажал запуск электродвигателя, частотник запустился и запустил двигатель? 5.Или он всегда должен находиться в режиме ожидания?
Мозг состоит на 80 процентов из жидкости, и мало того, что она тормозная, так многим еще конкретно не долили... Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю
Владимир, все установленные Вами параметры должны сохранятся в энергонезависимой памяти инвертора. Инверторы у нас LG, шнайдер, яскава, теко от 1,1кВт до 160кВт, работают и в режиме ожидания на включение, и постоянно. Основное отличие - производитель. По "данфосс" посмотрю что еще есть все скину, функцию /тайм-аут действующего нуля/ не используем, как работает не знаю.
Кушем 22-25 тыс кВт в сутки
electrohoz писал(а): 1.Частотный преобразователь в режиме ожидания, много потребляет электроэнергии?
все установленные Вами параметры должны сохранятся в энергонезависимой памяти инвертора.
Может быть такое, что он шибко умный, сам параметры поменял, так как посчитал это правильным? Хотя режим адаптации отключён.
Мозг состоит на 80 процентов из жидкости, и мало того, что она тормозная, так многим еще конкретно не долили... Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю
Шипко "умные" инверторы это точно. Случаев чтобы параметры менялись сами не наблюдали. Функцию адаптации Вы включаете сами при настройке привода. Параметры сохраняются на долго. Отдавали в ремонт инверторы. После ремонта (это пара месяцев) все параметры настроек оставались. С данфосс возился один раз налаживал лесопилку.
Уважаемые поясните по использованию частотных преобразователей: Если я подключаю эл.двигатель 380 В в однофазную сеть через частотник будет ли у меня потеря мощности? Просто у меня на малогабаритной буровой стоит эл. двигатель АИР90L4 2.2 кВт подключен через частотный преобразователь в сеть 220В, Мне его мощьности не достаточно и я хотел приобрести двигатель на 3- 4 кВт и подключить к 380 В (бензогенератор) (к тому-же на некоторых земельных участках есть возможность подключиться к 3 фазной сети), Подскажите какое оборудование лучше приобрести нужен плавный пуск и реверс. Планирую так же использовать асинхронный двигатель АИР на 3 или 4 кВт в сети 380 В. И как лучше подключить в таком случае двигатель звездой или треугольником
Добрый день. Подскажите пожалуйста, в частотном преобразователе FC 202 ошибка А 30 - обрыв фазы U на выходе. Что это может быть? Кабель и двигатель в норме.
Отсутствие одной фазы, либо на входе уже нет, либо не выходе. Померьте напряжение на входе в частотник.
Мозг состоит на 80 процентов из жидкости, и мало того, что она тормозная, так многим еще конкретно не долили... Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю
Обращался в техподдержку Danfoss (Питер, Москва) говорят выпускались до 1995 года ни чем помочь не можем. А если обратится к норвежцам, ответ будет тот же? Есть ли у кого опыт общения с "иноземными" техподдержками?