Генератор и ноль
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл
Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав или повысить его репутацию - нажав в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Re: Генератор и ноль
- Как может потянуть генератор 3.5 кВт нагрузку 15 кВт? Как Вы будете управлять нагрузкой?
- Действительно ли четырехполюсный реверсивный рубильник АВВ рвет четвертый нулевой полюс или по бокам просто добавленны модули четвертого полюса не разрывающие цепь?
- На генераторе есть соединение нуля и земли, зануление корпуса? Можно прозвонить цешкой сопротивление между нулем и корпусом.
- Plakhutin NA
- Новенький
Re: Генератор и ноль
nikola писал(а):
Есть некоторые сомнения в правильности схемы. Хотелось-бы уточнить некоторые моменты.
- Как может потянуть генератор 3.5 кВт нагрузку 15 кВт? Как Вы будете управлять нагрузкой?
- Действительно ли четырехполюсный реверсивный рубильник АВВ рвет четвертый нулевой полюс или по бокам просто добавленны модули четвертого полюса не разрывающие цепь?
- На генераторе есть соединение нуля и земли, зануление корпуса? Можно прозвонить цешкой сопротивление между нулем и корпусом.
1. Естественно при работе генератора не будет работать ничего сверхмощного. Минимум для жизни - Насосная станция, котел отопления/ГВС, освещение, холодильник, телевизор и компьютер. То есть вполне хватит. На будущее планируется 3 фазный газовый генератор от магистрали на 10 кВт.
2. Рубильник выбирал чтобы размыкал и нулевой провод.Вот картинка
на которой четко видно что рвется все 4 полюса.
3. Вот с занулением корпуса генератора не знаю, если подскажите как это должно выглядеть, смогу ответить. (генератор TIGER TG4700(китаец)) Если подскажите где взять на него инструкцию буду благодарен, так как приобретался давно при переезде документы были утеряны.
Re: Генератор и ноль
Для ручного переключения сгодится.
Возможно в будущем придется переделывать, усложнять при установке трехфазного генератора и АВР.
Раз разрываются все проводники, то схема заземления и питания от генератора может быть разной и зануление корпуса можно не смотреть, но лучше чтобы оно было. Защитное заземление должно быть обязательно.
АВ 25А от генератора на 3.5кВт лучше заменить на 16А, но если этот автомат шел вместе с ним с завода, то возможно его оставить. Смотреть надо инструкцию и реальную сборку генератора. Кстати инструкция есть на Яндексе, но пока с телефона скачать не могу.
Для безопасности от поражения электрическим током при системе заземления ТТ от промсети надо выполнить двухступенчатую дифзащиту. В вашей схеме, чтобы сильно не переделывать, замените некоторые автоматы на участки повышенной опасности на дифавтоматы.
Порядок переключения такой: с начала отключаете вводные автоматы, потом переключаете нагрузку рубильником и затем включаете АВ от которого подаете питание. И т.д. Не отключайте нагрузку под напряжением рубильником, хотя и такое возможно в некоторых случаях, а то быстрее выйдет из строя.
Перемычки между полюсами на отходящей линии от рубильника сделайте на нем снизу на выходе с него к нагрузке.
Пока все.
- Plakhutin NA
- Новенький
Re: Генератор и ноль
nikola писал(а):
Перемычки между полюсами на отходящей линии от рубильника сделайте на нем снизу на выходе с него к нагрузке.
Если перемычки делать снизу, то в средней клеме окажется три провода, что не есть гуд, на сколько я понимаю?
Re: Генератор и ноль
- ноль с нолем и на УЗО
- фаза А с фазой А и на УЗО
- фаза В на фазу В и на УЗО
- фазу С на фазу С и на УЗО
и нет никаких трех проводов в одной клемме.
-
Доска объявлений
Объявления на нашей доске просматриваются большим количеством посетителей, переходят из рук в руки и всегда имеют хороший отклик.
Рекомендуемый контент
-
-
Генератор 3.9-4.5-5 квт..? Вложения
Dizzel » 08 мар, 2012 9:08 » в форуме Электрооборудование, электротехника - 5
- 497
-
Dizzel
08 апр, 2012 16:23
-
-
-
Генератор самоделний Вложения
Dizzel » 14 янв, 2012 15:29 » в форуме Электрооборудование, электротехника - 10
- 720
-
sergey_sav
15 янв, 2012 19:38
-
-
-
Подключаем генератор Вложения
sergey_sav » 10 июл, 2011 19:36 » в форуме Электрооборудование, электротехника - 5
- 652
-
Василич
12 июл, 2011 14:37
-
-
-
Дизель-генератор, что за модель? Вложения
FIGARO » 22 янв, 2015 5:34 » в форуме Электрооборудование, электротехника - 2
- 281
-
Калямба
22 янв, 2015 13:37
-
-
-
Искрит генератор УГБ 6000 Е Вложения
Александр Валерьевич » 16 фев, 2013 17:46 » в форуме Электрооборудование, электротехника - 16
- 596
-
elhouse
24 фев, 2013 12:41
-
Вернуться в «Электрооборудование, электротехника»
Кто на форуме
Сейчас этот форум просматривают: Alexa [Bot], Bing [Bot], Google Adsense [Bot] и 1 гость