nikola
Russia
Гуру клуба
Гуру клуба
Старший энергетик
Старший энергетик

Re: Генератор и ноль

Сообщение nikola » 30 июн, 2013 8:30

Есть некоторые сомнения в правильности схемы. Хотелось-бы уточнить некоторые моменты.
- Как может потянуть генератор 3.5 кВт нагрузку 15 кВт? Как Вы будете управлять нагрузкой?
- Действительно ли четырехполюсный реверсивный рубильник АВВ рвет четвертый нулевой полюс или по бокам просто добавленны модули четвертого полюса не разрывающие цепь?
- На генераторе есть соединение нуля и земли, зануление корпуса? Можно прозвонить цешкой сопротивление между нулем и корпусом.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Re: Генератор и ноль

Сообщение Похожие темы » 30 июн, 2013 8:30

Посмотрите здесь:
Генератор 3.9-4.5-5 квт..?
Генератор самоделний
Подключаем генератор
Дизель-генератор, что за модель?
Искрит генератор УГБ 6000 Е
Реклама на форуме
Реклама на форуме

Re: Генератор и ноль

Сообщение Объявления » 30 июн, 2013 8:30

Нет аватара
Plakhutin NA
Новенький

Re: Генератор и ноль

Сообщение Plakhutin NA » 30 июн, 2013 11:51

nikola писал(а):
Есть некоторые сомнения в правильности схемы. Хотелось-бы уточнить некоторые моменты.
- Как может потянуть генератор 3.5 кВт нагрузку 15 кВт? Как Вы будете управлять нагрузкой?
- Действительно ли четырехполюсный реверсивный рубильник АВВ рвет четвертый нулевой полюс или по бокам просто добавленны модули четвертого полюса не разрывающие цепь?
- На генераторе есть соединение нуля и земли, зануление корпуса? Можно прозвонить цешкой сопротивление между нулем и корпусом.

1. Естественно при работе генератора не будет работать ничего сверхмощного. Минимум для жизни - Насосная станция, котел отопления/ГВС, освещение, холодильник, телевизор и компьютер. То есть вполне хватит. На будущее планируется 3 фазный газовый генератор от магистрали на 10 кВт.
2. Рубильник выбирал чтобы размыкал и нулевой провод.Вот картинка

на которой четко видно что рвется все 4 полюса.
3. Вот с занулением корпуса генератора не знаю, если подскажите как это должно выглядеть, смогу ответить. (генератор TIGER TG4700(китаец)) Если подскажите где взять на него инструкцию буду благодарен, так как приобретался давно при переезде документы были утеряны.

Аватара пользователя
nikola
Russia
Гуру клуба
Гуру клуба
Старший энергетик
Старший энергетик

Re: Генератор и ноль

Сообщение nikola » 30 июн, 2013 16:10

Схема рабочая, простая и поэтому мне нравится.
Для ручного переключения сгодится.
Возможно в будущем придется переделывать, усложнять при установке трехфазного генератора и АВР.
Раз разрываются все проводники, то схема заземления и питания от генератора может быть разной и зануление корпуса можно не смотреть, но лучше чтобы оно было. Защитное заземление должно быть обязательно.
АВ 25А от генератора на 3.5кВт лучше заменить на 16А, но если этот автомат шел вместе с ним с завода, то возможно его оставить. Смотреть надо инструкцию и реальную сборку генератора. Кстати инструкция есть на Яндексе, но пока с телефона скачать не могу.
Для безопасности от поражения электрическим током при системе заземления ТТ от промсети надо выполнить двухступенчатую дифзащиту. В вашей схеме, чтобы сильно не переделывать, замените некоторые автоматы на участки повышенной опасности на дифавтоматы.
Порядок переключения такой: с начала отключаете вводные автоматы, потом переключаете нагрузку рубильником и затем включаете АВ от которого подаете питание. И т.д. Не отключайте нагрузку под напряжением рубильником, хотя и такое возможно в некоторых случаях, а то быстрее выйдет из строя.
Перемычки между полюсами на отходящей линии от рубильника сделайте на нем снизу на выходе с него к нагрузке.
Пока все.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Нет аватара
Plakhutin NA
Новенький

Re: Генератор и ноль

Сообщение Plakhutin NA » 30 июн, 2013 18:42

nikola писал(а):
Перемычки между полюсами на отходящей линии от рубильника сделайте на нем снизу на выходе с него к нагрузке.

Если перемычки делать снизу, то в средней клеме окажется три провода, что не есть гуд, на сколько я понимаю?

Аватара пользователя
nikola
Russia
Гуру клуба
Гуру клуба
Старший энергетик
Старший энергетик

Re: Генератор и ноль

Сообщение nikola » 01 июл, 2013 2:33

Имелось в виду снизу на выходе с реверсивного рубильника:
- ноль с нолем и на УЗО
- фаза А с фазой А и на УЗО
- фаза В на фазу В и на УЗО
- фазу С на фазу С и на УЗО
и нет никаких трех проводов в одной клемме.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Строительная доска объявлений
Доска объявлений

Объявления на нашей доске просматриваются большим количеством посетителей, переходят из рук в руки и всегда имеют хороший отклик.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Электрооборудование, электротехника»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: Alexa [Bot], Bing [Bot], Google Adsense [Bot] и 1 гость