KoZ писал(а):В том примере речь о том (насколько я понял), что размыкать защиту (землю) нельзя.
В том примере (если не путаю) речь о трёхфазной линии TN-C, где нулевой проводник совмещает в себе и рабочие и защитные функции (зануление приборов), а посему и рвать его нельзя. В качестве обоснования приведена фраза о недопустимости разрыва коммутационными аппаратами PEN и PE проводников.
Мы же рассматриваем двухпроводную линию, где по действующим нормативам PEN проводника не может быть по определению. Исключение - ответвление от ВЛ к однофазным потребителям. А поэтому и говорится, что в этом случае при организации питания по системе TN-C-S коммутация двух проводников допускается, если разделение PEN проводника на рабочий и защитный сделано до коммутационного аппарата. Если же нет желания "землить" на своём участке ноль от ВЛ, которая еле дышит, то стоит посмотреть в сторону системы ТТ.
А непонятно мне то, что каким образом коммутационные аппараты могут разорвать проводники, к которым они не присоединены? УЗО соединяется через ноль и фазу, а не через землю и фазу.
В TN-C-S УЗО не подключается к РЕ никак, а вот в TN-C имеем в наличии только два проводника при однофазке... и чуть выше вроде всё пояснил.
Если что-то невнятно изложил, повторю.
KoZ писал(а):Мне еще непонятно зачем УЗО в TN-C-S, ели там защитную функцию исполняет PE -провод, то етсь в случае возникновеняи потенциала на корпусе техники, этот потенциал по PE и уходит.
Ну и вернувшись к первому вопросу темы, можно предложить воспользоваться рекомендацией СП31-110-2003 и установить на двухпроводную линию УЗО, как временную меру для повышения электробезопасности. При этом пощипывания при касании металлической неокрашенной поверхности почти гарантированы. Чтобы этого избежать стоит задуматься о заземлении или занулении... И если вызванный электрик под использованием нуля в качестве защиты подразумевал магистральный провод, то в зависимости от состояния этого нуля и стоит принимать решение.
ЗЫ. Кстати о ПУЭ. Они никого не обязывают переходить с TN-C на TN-C-S или TN-S, правила распространяются только на новые и реконструируемые электроустановки.