Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав или повысить его репутацию - нажав в сообщении. Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Если пуск тяжелый, то уставка теплового расцепителя обычно больше номинального тока. Если у вас автомат регулируемый, то, возможно, надо прибавить. Лучше рассчитать, тем более у вас треугольник, а не звезда. Нужно знать рабочий ток, пусковой, время запуска, режим работы (длительный и т.д). Скорее всего, тепловой у вас срабатывает
добрый день всем, ещё такой вопрос по автоматам защиты двигателя типа -МС- как на фото, можно ли его ставить напрямую от сети к мотору, то есть не применяя пускатели кнопки у кого есть пактика в этом вопросе?
Fktrctq писал(а): добрый день всем, ещё такой вопрос по автоматам защиты двигателя типа -МС- как на фото, можно ли его ставить напрямую от сети к мотору, то есть не применяя пускатели кнопки у кого есть пактика в этом вопросе?
У автоматических выключателей количество циклов "включение-отключение" гораздо меньше чем у магнитных пускателей. Кроме того, не обеспечивается блокировка от самозапуска двигателя при исчезновении и повторном появлении напряжения сети.