Знатоки электрики, помогите советом в проблеме.
Сегодня впервые подключил встроенный духовой шкаф, вроде Hansa - немец стоимостью более 20 тыс. и первый же запуск закончился проблемой. При старте аппарата - все шло нормально, однако при постепенном разогреве (более 100 градусов было) - выбило УЗО, помыкался.. включил.. выбило.. включил и т.д. несколько раз повторялось то же, через время вроде как успокоился аппарат и достиг 160 градусов -опять выбило.. При всем при этом интервалы выбивания хаотичные... Жаль если на новом аппарате брак изначальный.. или в чем то еще может быть проблема? Розетку специально покупал керамическую, старая не подошла по типу (была с тремя отверстиями, а у шкафа обычная вилка), леграндовскую не стал ставить у них нет керамики. На УЗО грешить не могу - сегодня специально запустил отдновременно электроплиту (она правда не сильно ест энергию, т.к. индуктивная), электрочайник и стиралку - все одновременно и УЗО молча всё это проглотило (FH202 AC-63, я так понимаю на 63 ампера). Кто-то сталкивался с подобным? |
Re: Выбивание УЗО в процессе работы духового шкафа |
nikola - Гуру клуба
|
10 июл 2012, 03:38 |
Надо тестером померять сопротивление между контактами вилки и корпусом духового шкафа .Почитать инструкцию ,что там указано про защиту .
|
Re: Выбивание УЗО в процессе работы духового шкафа |
Morigan - Тех. поддержка
|
10 июл 2012, 06:02 |
Romulus писал(а) Жаль если на новом аппарате брак изначальный.. Скорей всего именно так и есть. Тестером мерить бесполезно, нужен мегометр. |
sergey_sav - Лидер тех. поддержки
|
10 июл 2012, 08:17 |
Мегерить придётся " по горячему", при остывших ТЭНах может быть всё в норме.
ИМХО, в сервис. |
Re: Выбивание УЗО в процессе работы духового шкафа |
Pukin - Мастер
|
10 июл 2012, 15:27 |
Как справедливо заметил sergey_sav, надо везти в сервис. Однако, предположу, что высокая температура со временем состарит любую изоляцию и УЗО рано или поздно станет "выбивать". Поэтому, считая, что плита - это стационарное оборудование, то демонтируем УЗО из цепи питания электроплиты, а саму электроплиту подключаем не через розетку, а через клемный зажим. ИМХО
7.1.79. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА. Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители). Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется. 7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника. |
Re: Выбивание УЗО в процессе работы духового шкафа |
Romulus - Заглянувший
|
11 июл 2012, 05:30 |
Pukin писал(а) Поэтому, считая, что плита - это стационарное оборудование, то демонтируем УЗО из цепи питания электроплиты, а саму электроплиту подключаем не через розетку, а через клемный зажим. ИМХО Справведливое замечание в нем и был ключ ко всем проблемам. Ларчик просто открывался - открутил крепление штекера на плите и поменял фазу с нулем местами. Вилка простая была - обычная евро, а не тройная как бывают у электропечей, потому были варианты втыкания. Можно было конечно проще - просто крутануть вилку, но мешала бы вторая от варочной электропанели, поэтому и проделал манипуляцию с шнуром. Возможно инфомация будет полезныой всем кто столкнентся с выбиванием УЗО в подобных ситуациях - пробуйте вынуть вилку и вставить ее наоборот, возможно и решится проблема. ;) Добавлено спустя 3 часа 5 минут 8 секунд: Правда на одном из форумов меня опечалили: должна быть нормальная изоляция. В дагнном случае - она повреждена, о чем говорит сработка узо. манипуляции с вилкой и розеткой показали, что место повреждения одного из тэнов духовки находится ближе к одному из его концов. при подключении этого тена таким образом, что к этому концу идет нулевой проводник, напряжение на спирали тена в мест утечки недостаточно, чтобы ток утечки выбил узо. Так что приключения продолжаются. |
Re: Выбивание УЗО в процессе работы духового шкафа |
Pukin - Мастер
|
11 июл 2012, 09:16 |
Romulus писал(а) ... Правда на одном из форумов меня опечалили: должна быть нормальная изоляция. В дагнном случае - она повреждена, о чем говорит сработка узо. манипуляции с вилкой и розеткой показали, что место повреждения одного из тэнов духовки находится ближе к одному из его концов. ... Именно так и есть. |
Re: Выбивание УЗО в процессе работы духового шкафа |
Romulus - Заглянувший
|
11 июл 2012, 10:09 |
Постараюсь прокалить несколько раз может тен успокоится - говорят такое может быть...
А вообще чем чревата такая ситуация? |
Re: Выбивание УЗО в процессе работы духового шкафа |
nikola - Гуру клуба
|
11 июл 2012, 17:54 |
Можно на плите отключить землю и прогреть в течении часа . Если выбьет автомат то тена замкнула .Если тена пробивает на корпус то на нем появится фаза .Надо померять напряжение между корпусом и нулём .Потом землю зацепить обратно .Стационарное оборудование заземляется отдельным проводом ,тогда можно без УЗО .Надо вскрыть плиту ,почистить может где влага ,грязь ,жир плавится и поэтому прошивает .
|
Re: Выбивание УЗО в процессе работы духового шкафа |
Romulus - Заглянувший
|
12 июл 2012, 22:22 |
nikola писал(а) Можно на плите отключить землю и прогреть в течении часа . я поменял минус и фазу между собой на вилке. Землю оставил как есть. Перестало выбивать .. уже прокалил плитку несколько раз - суммарно проработала часа три-четыре. Ни разу не выбило. на счет жира и грязи - сомнительно, плитка абсолютно новая только сейчас избавился от запаха смазки и прочего свойственного новой плитке. Еще прокалю несколько раз и попробую снова поменять фазу и ноль, если тены прокалились есть шанс что больше пробивать не станет. |