Релейная защита генератора

Обсуждение электрооборудования: стабилизаторы, генераторы, инверторы, солнечные панели, ИБП, UPS, аккумуляторы, конвекторы, котлы, ТЭНы, насосы, вентиляторы, электродвигатели, трансформаторы, ВРУ, АВР, щитовое, сварочное, лифтовое оборудование, бытовая техника и т.д.
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Аватара пользователя
Pukin
Автор темы
Член клуба
Член клуба
Инженер
Инженер

Re: Релейная защита генератора

Сообщение Pukin » 04 июн 2012, 15:59

Дык не имеет значения, треугольник или звезда, ведь утечка то на землю ;;1):
Однако, УЗО ставится для защиты конечных потребителей.

Re: Релейная защита генератора

Сообщение Похожие темы » 04 июн 2012, 15:59

Посмотрите здесь:
Цифровая релейная защита
Релейная защита трансформатора
Диф.защита генератора
Аккумулятор для генератора
Схема заземления генератора
Вопросы и ответы по электрике

Re: Релейная защита генератора

Сообщение Объявления » 04 июн 2012, 15:59

Аватара пользователя
Василич
Энергетик
Энергетик

Re: Релейная защита генератора

Сообщение Василич » 04 июн 2012, 17:26

Схема пускового органа поперечной дифзащиты (т. е. трансформаторов тока) ВСЕГДА! обратна схеме соединения обмоток защищаемого аппарата - надо не только перестроить соединение ТТ но и пересчитать уставки реле!
Лучше всего теория релейки у Чернобровова (ищите).

Pukin-у: УЗО есть частный случай дифзащит, а генератор такой мощности - 1,6 МВт - имеет такие токи, что без трансформаторов тока защиту не построить и УЗО для них не применимо.
Электричество - оно вещь в себе - ему ничего не объяснишь!

Аватара пользователя
Pukin
Автор темы
Член клуба
Член клуба
Инженер
Инженер

Re: Релейная защита генератора

Сообщение Pukin » 05 июн 2012, 09:05

Добавлено спустя 57 минут 55 секунд:
Василич писал(а):
Pukin-у: УЗО есть частный случай дифзащит, а генератор такой мощности - 1,6 МВт - имеет такие токи, что без трансформаторов тока защиту не построить и УЗО для них не применимо.

Да, принимается ;;1):

Аватара пользователя
Mixas
Russia
Тех. поддержка
Тех. поддержка
Инженер
Инженер

Re: Релейная защита генератора

Сообщение Mixas » 05 июн 2012, 12:03

Fedor писал(а):
установка дифференциальной защиты на генератор мощностью 1600кВт,

Напряжение какое? 6 кВ?
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
Mixas
Russia
Тех. поддержка
Тех. поддержка
Инженер
Инженер

Re: Релейная защита генератора

Сообщение Mixas » 05 июн 2012, 14:28

В электроустановках 6 кВ применяется релейная защита нулевой последовательности. При замыкании, или слабой изоляции по одной фазе срабатывает реле с выдержкой по времени. Задержка по времени применяется на случайные замыкания (птицы ). Одно замыкание на землю не приводит к аварийной ситуации как в сетях 0,4 кВ с глухозаземлённой нейтралью. Опасность состоит в том что возможно случиться второе замыкание на землю другой фазы и тогда это очень аварийная ситуация! Поэтому и применяется реле времени. Принцип срабатывания реле - это замер ёмкостного тока на оболочке ВВ кабеля, для чего кабель в оболочке пропускают через тороидальный трансформатор. Оболочку кабеля соединяют с заземляющим устройством. При замыкании фазы на землю (Плохая изоляция) на вторичной обмотке трансформатора сформируется импульс для включения реле на отключение нагрузки. Если после уставки по времени изоляция не востановилась - реле времени выдаёт команду на привод выключателя.
Время уставки устанавливается от 4 сек. до 60 сек.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
Mixas
Russia
Тех. поддержка
Тех. поддержка
Инженер
Инженер

Re: Релейная защита генератора

Сообщение Mixas » 06 июн 2012, 12:58

Fedor писал(а):
от междуфазных КЗ нужно же ставить продольную дифференциальную защиту

От линейных замыканий у Вас должна стоять защита по максимальному току!Это уже из другой "Оперы"
Дифференциальный - это разность токов на оболочке кабеля от плохой Фазной изоляции и неизбежной (Паразитной ) ёмкостью между фазами и землёй от генератора до нагрузки. При превышении дифференциального тока установленного уровня (Устанавливается релейщиками ) Срабатывает реле.

Добавлено спустя 17 минут 19 секунд:
Fedor писал(а):
возможна ли установка дифференциальной защиты на генератор мощностью 1600кВт, при включении его обмотки треугольником??

Не только возможна но и нужна!
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
Василич
Энергетик
Энергетик

Re: Релейная защита генератора

Сообщение Василич » 06 июн 2012, 13:28

ТТ соединяют "звездой" и нагружают РТ-80 (считать надо уставки и задержки) и дополнительно "фильтр нулевой последовательности"/три параллельно соединенных ТТ на РТ-40...
Электричество - оно вещь в себе - ему ничего не объяснишь!