Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав или повысить его репутацию - нажав в сообщении. Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Схема пускового органа поперечной дифзащиты (т. е. трансформаторов тока) ВСЕГДА! обратна схеме соединения обмоток защищаемого аппарата - надо не только перестроить соединение ТТ но и пересчитать уставки реле! Лучше всего теория релейки у Чернобровова (ищите).
Pukin-у: УЗО есть частный случай дифзащит, а генератор такой мощности - 1,6 МВт - имеет такие токи, что без трансформаторов тока защиту не построить и УЗО для них не применимо.
Электричество - оно вещь в себе - ему ничего не объяснишь!
Василич писал(а): Pukin-у: УЗО есть частный случай дифзащит, а генератор такой мощности - 1,6 МВт - имеет такие токи, что без трансформаторов тока защиту не построить и УЗО для них не применимо.
В электроустановках 6 кВ применяется релейная защита нулевой последовательности. При замыкании, или слабой изоляции по одной фазе срабатывает реле с выдержкой по времени. Задержка по времени применяется на случайные замыкания (птицы ). Одно замыкание на землю не приводит к аварийной ситуации как в сетях 0,4 кВ с глухозаземлённой нейтралью. Опасность состоит в том что возможно случиться второе замыкание на землю другой фазы и тогда это очень аварийная ситуация! Поэтому и применяется реле времени. Принцип срабатывания реле - это замер ёмкостного тока на оболочке ВВ кабеля, для чего кабель в оболочке пропускают через тороидальный трансформатор. Оболочку кабеля соединяют с заземляющим устройством. При замыкании фазы на землю (Плохая изоляция) на вторичной обмотке трансформатора сформируется импульс для включения реле на отключение нагрузки. Если после уставки по времени изоляция не востановилась - реле времени выдаёт команду на привод выключателя. Время уставки устанавливается от 4 сек. до 60 сек.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.
Fedor писал(а): от междуфазных КЗ нужно же ставить продольную дифференциальную защиту
От линейных замыканий у Вас должна стоять защита по максимальному току!Это уже из другой "Оперы" Дифференциальный - это разность токов на оболочке кабеля от плохой Фазной изоляции и неизбежной (Паразитной ) ёмкостью между фазами и землёй от генератора до нагрузки. При превышении дифференциального тока установленного уровня (Устанавливается релейщиками ) Срабатывает реле.
Добавлено спустя 17 минут 19 секунд:
Fedor писал(а): возможна ли установка дифференциальной защиты на генератор мощностью 1600кВт, при включении его обмотки треугольником??
Не только возможна но и нужна!
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.
ТТ соединяют "звездой" и нагружают РТ-80 (считать надо уставки и задержки) и дополнительно "фильтр нулевой последовательности"/три параллельно соединенных ТТ на РТ-40...
Электричество - оно вещь в себе - ему ничего не объяснишь!