Подключил водонагреватель "Термекс".
Дважды горел нагревательный элемент, после ремонта при включении бойлера выбивает автомат, где-то коротит???? Менять нет денег, ремонт не актуален (это ведро надо менять), убрал "землю" из розетки - начал греть. Чем опасен такой режим работы? Под бойлер и машинку стиральную отдельный автомат.... Сам в этих вопросах "лох", надеюсь на помощь. |
Re: Подключение водонагревателя |
nikola - Гуру клуба
|
14 май 2012, 17:06 |
Кто ремонтировал, есть гарантия, марка модели, фото, стоит-ли УЗО, какими шлангами подключены (металлическая оплетка) к трубе, какай автомат выбивало?
|
Re: Подключение водонагревателя |
ChMikle - Заглянувший
|
14 май 2012, 17:41 |
"Термекс", УЗО я отрезал, к воде на металлических трубках прикручен ...
Просто землю снял с вилки и нагреватель начал работать, интересно где может выстрелить ..? Выбивает автомат, который дает ток к розетке. Модель - Термекс G5. Гарантии нет, так-как на год была, многие ругаются что часто сгорает нагревательный элемент. |
Re: Подключение водонагревателя |
haramamburu - Инженер
|
14 май 2012, 18:44 |
ChMikle писал(а) УЗО я отрезал Без узо опасно, смертельно опасно .... Вывод - ремонтировать (тены скорей всего) ... или (как временная мера) нагреть накопитель, потом отключить автомат - мыться...Но это не выход. |
Re: Подключение водонагревателя |
nikola - Гуру клуба
|
14 май 2012, 18:59 |
Какая схема электропроводки? Дом частный или многоквартирный, деревянный или нет? Щиток в подъезде или в квартире? Провод трехжильный?Автоматы мощность, одно или двухполюсные? Тэны сами меняли, накипь была?
Проверьте: не перепутаны-ли фаза и нуль. После счетчика - нуль отдельно, земля отдельно. Посмотрите индикатором, на предмет наличия фазы - на автомате, на металлических трубах. Пока все. |
Re: Подключение водонагревателя |
ChMikle - Заглянувший
|
14 май 2012, 19:13 |
Цитата или (как временная мера) нагреть накопитель, потом отключить автомат - мыться... Так пока и делаем, греем водонагреватель, потом выключаем и моемся. Цитата Вывод - ремонтировать (тэны скорей всего). Однозначно тэны, потому что постоянно ремонтируют - сам мастер на гарантийном обслуживании сказал, что это слабое место "термексов". Думаем менять бойлер вообще, но пока нет денег, а воду отключили как всегда неожиданно. Цитата Проверьте не перепутаны ли фаза и нуль. Хорошая идея, можно подробнее как проверить? Дом многоквартирный, кирпичный, щиток в квартире, делали профессиональные электрики разводку, на трубах подведенных к бойлеру нет тока, проверил. Тэны дважды меняли по гарантии, накипь была, со слов специалистов из гарантийной службы, тены стоят в районе 2 т.р., т.е. купив 3 года назад за 7 т.р., я уже 4 отдал, при этом ждал когда починят неделю минимум. |
Re: Подключение водонагревателя |
nikola - Гуру клуба
|
14 май 2012, 19:35 |
ChMikle писал(а) Цитата Проверьте не перепутаны ли фаза и нуль. Хорошая идея, можно подробнее как проверить? Однополюсным индикатором: на автоматах - должна гореть лампочка; на нуле - нет; и на корпусе, трубе горит или нет - когда включен и когда выключен. ChMikle писал(а) убрал "землю" из розетки - начал греть Проверить между "землей" и трубой вольтметром или хотя-бы лампочкой. Возможно разные потенциалы. |
Re: Подключение водонагревателя |
Said - Участник
|
18 авг 2012, 20:17 |
Проверь: не перепутал землю с нулем, если на рабочий нуль заведена земля - УЗО будет выбивать.
|