- Объявления
Электродвигатель и автомат защиты
Модераторы: Anatoliy, sergey_sav, slavapril
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Сообщений: 9
• Страница 1 из 1
-
- Сообщение
Электродвигатель и автомат защиты
проблема произошла при пуски электродвигателя дымоудаления.двигатель 3ф мощность 7,5 кВт автомат защиты стоит "по проекту" с характеристикой С 16А.попытался при монтаже объяснить,что автомат сработает при пуски двигателя, поскольку запуск тяжелый.не поняли меня,проект есть проект.сегодня пустил автомат вырубился.результат на лицо.КАК объяснить проектировщику ,что автомат нужен с характеристикой D.он ссылается на то, что производитель в проекте АВВ , а установлен производитель IEK.блин он завтра меня достанет, это факт.может я в чем ошибаюсь в силу своей не компетентности.
-
миш (Автор темы) - Почётный член клуба
- Старший энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 55
- Настроение: Не в фазе
-
- Объявления
-
- Сообщение
Re: Электродвигатель и автомат защиты
Покажите ему токо-временную характеристику АВ. Здесь может даже D не спасти на 16А, придется ступень повышать.
- Вложения
-
Grumm - Почётный член клуба
- Энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 26
-
- Сообщение
Re: Электродвигатель и автомат защиты
вы думаете ,что он их не знает.я так думаю ,что он их видел и я их то же знаю.
-
миш (Автор темы) - Почётный член клуба
- Старший энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 55
- Настроение: Не в фазе
-
- Сообщение
Re: Электродвигатель и автомат защиты
миш писал(а): производитель в проекте АВВ , а установлен производитель IEK
возможно, что имеется небольшой разброс в параметрах у производителей
-
slavapril - Заслуженный Ректор клуба
- Старший энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 84
- Настроение: Задумчивый
-
- Сообщение
Re: Электродвигатель и автомат защиты
Если время-токовые характеристики обеих производителей не отличаются и Вы сможете предоставить нужные диаграммы - вопрос решен.
-
electrician - Член клуба
- Электрик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 3
- Настроение: Спокойный
-
- Сообщение
Re: Электродвигатель и автомат защиты
С тяжелым пуском? Значит нужна характеристика "D", причём. не важно, какого производителя.
Сравнивать "среднестатистические диаграммы" разных производителей занятие бессмысленное... разве что, только ради оформительского интереса...
Сравнивать "среднестатистические диаграммы" разных производителей занятие бессмысленное... разве что, только ради оформительского интереса...
-
sergey_sav - Заслуженный гуру клуба
- Технический директор
- Заслуженная репутация: 135
- Настроение: Спокойный
-
- Сообщение
Re: Электродвигатель и автомат защиты
electrician писал(а): вопрос решен.
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
sergey_sav писал(а): Значит нужна характеристика "D",
-
миш (Автор темы) - Почётный член клуба
- Старший энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 55
- Настроение: Не в фазе
-
- Сообщение
Re: Электродвигатель и автомат защиты
Такая же проблема у нас на дымососе. Перед пуском двигателя закрываем шибер перед дымососом, запускаем двигатель, открываем шибер.
-
lyuto - Член клуба
- Участник
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0
-
- Сообщение
Re: Электродвигатель и автомат защиты
lyuto писал(а): Перед пуском двигателя закрываем шибер перед дымососом, запускаем двигатель, открываем шибер.
-
миш (Автор темы) - Почётный член клуба
- Старший энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 55
- Настроение: Не в фазе
Сообщений: 9
• Страница 1 из 1
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
-
Инструкция по пременению и испытанию средств защиты
Нина в форуме Техническая документация по электрике - 2
- 1258
-
Нина
16 фев 2010, 10:48
-
Инструкция по пременению и испытанию средств защиты
-
-
Применение автомата ВА-101-1/16-С ДЭК для защиты квартиры
rak в форуме Электрика в квартире - 3
- 389
-
slavapril
06 янв 2011, 18:09
-
Применение автомата ВА-101-1/16-С ДЭК для защиты квартиры
-
-
Выбор защиты для станков
Артём в форуме Общие темы по электрике - 19
- 1243
-
Артём
12 авг 2010, 09:51
-
Выбор защиты для станков
Вернуться в Электрооборудование, электротехника
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
-
- Объявления