-
- Объявления
Электромонтаж Электромонтажные работы в деревянном доме. www.electric-house.ru |
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
-
- Сообщение
- andreysat / Автор темы
- Заглянувший
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Не могу понять, есть ли пробой на корпус стиралки
-
- Сообщение
- Grumm
- Инженер
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 26 +10 / -0
Re: Не могу понять, есть ли пробой на корпус стиралки
-
- Сообщение
- haramamburu
- Инженер
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 16 +9 / -2
Re: Не могу понять, есть ли пробой на корпус стиралки
andreysat писал(а):"землю"
-
- Сообщение
- andreysat / Автор темы
- Заглянувший
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Не могу понять, есть ли пробой на корпус стиралки
haramamburu писал(а):А земля в розетке точно Есть? УЗО на стиралку стоит?andreysat писал(а):"землю"
"Земля" в хрущевке не предусмотрена, поэтому стоит в квартирном щитке групповой ДИФ на 30мА. А про землю, я вот в каком плане спрашивал. Хотел проверить хотя бы лампочкой наличие фазы на корпусе, но не нашел где взять гарантированую землю, т.к. трубы пластик в ванной, а на батареях толстый слой краски, вот и подумалось прикоснутся пробником с лампочкой одним концом к корпусу, а вторым к нулю в розетке.
-
- Сообщение
- haramamburu
- Инженер
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 16 +9 / -2
Re: Не могу понять, есть ли пробой на корпус стиралки
-
- Сообщение
- andreysat / Автор темы
- Заглянувший
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Не могу понять, есть ли пробой на корпус стиралки
haramamburu писал(а): соединять корпус с нулем ДО УЗО/Диф, т.е. с корпусом щитка
А почему именно до УЗО? На сколько я понимаю, если соединить ноль из розетки через лампочку с корпусом, то при наличии фазы на корпусе, просто должна загореться лампочка, но никакой утечки во вне при этом не будет и узо как бы не при делах.
И все таки, данная ситуация это неисправность стиралки или нет? можно так оставить или срочно ремонтировать?
И вот что еще не могу понять, если допустим фаза попадает на воду и по ней "ловит землю" через канализацию, то это вроде уже внешняя утечка и узо должно на это срабатывать. Если этого не проиходит, то либо ток утечки слишком маленький, а значит это все таки "ненастоящая фаза", либо узо неадкватно себя ведет... Или я где-то сильно ошибаюсь?
-
- Сообщение
- haramamburu
- Инженер
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 16 +9 / -2
Re: Не могу понять, есть ли пробой на корпус стиралки
andreysat писал(а):А почему именно до УЗО?
Потому, что если есть реальная утечка - сработает УЗО
andreysat писал(а):На сколько я понимаю, если соединить ноль из розетки через лампочку с корпусом, то при наличии фазы на корпусе, просто должна загореться лампочка,
А если величины пробоя будет недостаточно для "зажигания" лампочки? ;) УЗО чувствительней будет
andreysat писал(а):И все таки, данная ситуация это неисправность стиралки или нет?
Вы сначала проверьте "как задумали"... а вообще... при 2х проводке все они "пощипывают"
andreysat писал(а):И вот что еще не могу понять, если допустим фаза попадает на воду и по ней "ловит землю" через канализацию, то это вроде уже внешняя утечка и узо должно на это срабатывать.
Величина утечки недостаточна для сработки УЗО
andreysat писал(а):значит это все таки "ненастоящая фаза"
-
- Сообщение
- Dimban
- Участник
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Не могу понять, есть ли пробой на корпус стиралки
haramamburu писал(а):а вообще... при 2х проводке все они "пощипывают"
у меня не "пощипывают", дом 87 года, 2-х проводка алюминий
-
- Сообщение
- haramamburu
- Инженер
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 16 +9 / -2
Re: Не могу понять, есть ли пробой на корпус стиралки
Dimban писал(а):у меня не "пощипывают", дом 87 года, 2-х проводка алюминий
-
- Сообщение
- Mixas
- Тех. поддержка
- Мастер
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 16 +4 / -0
Re: Не могу понять, есть ли пробой на корпус стиралки
andreysat писал(а):При прикосновении к корпусу включенной стиралки влажной рукой чувствуется легкое, но довольно неприятное покалывание.
Переверните вилку на 180 градусов и воткните в розетку. "Покалывание" должно исчезнуть. Запомните это положение вилки для дальнейшей "Постирушки".
Если "Покалывание не исчезнет" то дальнейшая эксплуатация опасна. Необходимо найти место слабой изоляции. Начинайте с двигателя, проверьте крепления резиновых амортизаторов, возможен их износ и тогда корпус двигателя соприкасается с корпусом машины. Происходит вынос потенциала на корпус стиральной машины.
И самое главное: Никакого покалывания от стиральной машины не должно быть!
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Re: Не могу понять, есть ли пробой на корпус стиралки
Mixas писал(а):Никакого покалывания от стиральной машины не должно быть!
На не заземлённой и исправной СМ вполне может ощущаться незначительное "покалывание" из-за наличия на корпусе половины потенциала фазы (см. на рисунке причину - красная стрелка).
- Вложения
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
- Mixas
- Тех. поддержка
- Мастер
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 16 +4 / -0
Re: Не могу понять, есть ли пробой на корпус стиралки
sergey_sav писал(а):"покалывание" из-за наличия на корпусе половины потенциала фазы
Эта схема применима в сетях с защитным проводником.(Предназначена для блокирования проникновения помех радиодиапазона в сеть) У andreysat на корпусе защитного проводника нет,
поэтому смысла в конденсаторе со средним выводом тоже никакого. Наведённый потенциал от среднего вывода конденсатора возможен - зависит от его ёмкости (Что около 2* 0,01 МкФ. Это очень мало для вывода половины фазного напряжения) . Чтобы не сомневаться - его надо отсоединить от корпуса стиральной машины и заизолировать. Продолжить поиски места слабой изоляции что-бы "не покалывало".
Добавлено спустя 15 минут 42 секунды:
Mixas писал(а):Продолжить поиски места слабой изоляции что-бы "не покалывало".
Хочу заметить, что ситуация с "Покалыванием" намного серьёзней чем кажется на первый взгляд.
Вспомнился случай разбора "200" случая совместно с энергонадзором когда от холодильника было "покалывание" а потом случай "200" из-за того что рядом была батарея отопления и пострадавший одновременно коснулся ногами холодильника и батареи.
Так-что всё это серьёзно. Никакого покалывания не должно быть!
-
- Сообщение
- haramamburu
- Инженер
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 16 +9 / -2
Re: Не могу понять, есть ли пробой на корпус стиралки
Mixas писал(а):У andreysat на корпусе защитного проводника нет,поэтому смысла в конденсаторе со средним выводом тоже никакого.
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Re: Не могу понять, есть ли пробой на корпус стиралки
Mixas писал(а):У andreysat на корпусе защитного проводника нет,
поэтому смысла в конденсаторе со средним выводом тоже никакого
Mixas писал(а):Наведённый потенциал от среднего вывода конденсатора возможен - зависит от его ёмкости (Что около 2* 0,01 МкФ. Это очень мало для вывода половины фазного напряжения) .
Всё выше сказанное имеет силу при исправной СМ, в особенности, изоляции внутренних частей.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
- slavapril
- Заслуженный Ректор клуба
- Энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 125 +40 / -0
Re: Не могу понять, есть ли пробой на корпус стиралки
haramamburu писал(а):Тогда возьмите "мультик" и замерьте напряжение меж корпусом стиралки и ... например водопроводом
У меня стиралка Кайзер. Когда трубы были железные - измерял. Жена говорила, что пощипывало ее. Только из магазина привез. Порядка 100В было. Ток утечки составил 100мкА. Не выдержал - снял крышку(пломб никаких на ней). Внутри действительно фильтр с наклеенной на нем схемой.
Но нынче на TN-C-S "сижу"
Раньше я завидовал тем, кто получал больше меня. Теперь я завидую тем, кто ходит на работу с удовольствием
-
- Сообщение
- Mixas
- Тех. поддержка
- Мастер
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 16 +4 / -0
Re: Не могу понять, есть ли пробой на корпус стиралки
haramamburu писал(а): будете обьяснять в гарантийке?
При наступлении гарантийного случая, это ещё доказать надо что случай гарантийный, а если СМ подключена неправильно - без нулевого защитного проводника, тогда и не докажешь что случай гарантийный! Вот ведь закавыка какая!
-
- Сообщение
- andreysat / Автор темы
- Заглянувший
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Не могу понять, есть ли пробой на корпус стиралки
-
- Ссылки на тему
Ссылка: | |
BBcode: | |
HTML: |
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
-
Не могу понять, какие лампочки подходит к этому цоколю
imitryaev в форуме Электроустановочные изделия - 2
- 295
-
sergey_sav
15 июл 2011, 19:58
-
Не могу понять, какие лампочки подходит к этому цоколю
-
-
РЕ жилу на корпус ВРУ здания.
Grumm в форуме Заземление, зануление, молниезащита - 14
- 690
-
Anatoliy
21 май 2012, 09:58
-
РЕ жилу на корпус ВРУ здания.
-
-
Наждак из мотора стиралки
record-2009 в форуме Своими руками - 10
- 7793
-
yura
12 авг 2010, 14:27
-
Наждак из мотора стиралки
-
- Объявления
Вернуться в Электрооборудование, электротехника
Кто на форуме
Всего посетителей: 1, из них зарегистрированных: 1, скрытых: 0 и гостей: 0 (основано на активности пользователей за последние 10 минут)
Больше всего посетителей (279) здесь было 04 сен 2013, 16:45
Сейчас эту тему просматривают: archive.org_bot и гости 0
-
- Объявления
|