Слабое напряжение в частом доме
Знакомый попросил посмотреть электрический котел - не греет (трехфазный 5 кВт, дом собственный, на отшибе). Проверил напряжение в розетке 160 вольт, межфазное 278 вольт. Его жена говорит: - приходили с электросетей проверяли, неправильно все сделано, гуляет фаза по дому, , (при включении одной какой-то конфорки электроплиты (трехфазная) из четырех лампа освещения загорается ярче (ненамного).
Отключил весь дом, очень медленно (дважды успел сделать замеры фаза-ноль, фаза- фаза), напряжение поднялось до 300 вольт между фазами.
Что ему посоветовать??? ОН ЗАМЕРЗАЕТ И НЕЧЕГО НЕ РАБОТАЕТ - ХОЛОДИЛЬНИК, СТИРАЛКА, И Т.Д.
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Re: Слабое напряжение в частом доме
volodj писал(а):Что ему посоветовать???
А что тут советовать?... Если почти ничего не сказано
Где делались замеры, как можно отключить дом "оочень медленно", каково общее состояние сети до ввода в дом?...
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
Re: Слабое напряжение в частом доме
volodj писал(а):Что ему посоветовать???
Напрягать электриков, затопить русскую печку и пить самогон
Раньше я завидовал тем, кто получал больше меня. Теперь я завидую тем, кто ходит на работу с удовольствием
-
- Сообщение
- haramamburu
- Инженер
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 16 +9 / -2
Re: Слабое напряжение в частом доме
sergey_sav писал(а):как можно отключить дом "оочень медленно"
Сидят в кинотеатре два наркомана. Свет медленно, медленно гаснет. Один говорит:
"Почему свет так медленно гаснет?". Второй отвечает: "Вот, представь себе,
заходит киномеханик к себе в будку и м-е-е-дленно тянет вилку из розетки".
-
- Сообщение
Re: Слабое напряжение в частом доме
Очень медленно проводились измерения - с перекуром, показания между фазами: 278-280-285-298-302- ; 305 максимальное показание.
Измерения проводились на верхних клеммах первого автомата после счетчика.
-
- Сообщение
Re: Слабое напряжение в частом доме
До ТП полдня лесом, расстояния не знаю, ТП не видел, потребителей с полсотни, может немного меньше.
Вопросов и у меня было к нему много, но ответов не получили, первое предположение - малая мощность ТП.
-
- Сообщение
- haramamburu
- Инженер
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 16 +9 / -2
Re: Слабое напряжение в частом доме
volodj писал(а):"гуляет фаза"?
А также "перекос", "слабый нуль" - это при неудовлетворительном сопротивлении "нуля" (сечение, плохой контакт) - но это не ваш случай, т.к. при "плохом нуле" "гуляет" фазное напряжение, а не линейное (меж фазное).
-
- Сообщение
- electrician
- Член клуба
- Электрик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 3 +1 / -0
Re: Слабое напряжение в частом доме
volodj писал(а):Что значат слова электриков "гуляет фаза"?
До ТП полдня лесом, расстояния не знаю, ТП не видел, потребителей с полсотни, может немного меньше.
Вопросов и у меня было к нему много, но ответов не получили, первое предположение - малая мощность ТП.
Забыл спросить: все эти потребители тоже отапливают дома при помощи электроэнергии?
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Re: Слабое напряжение в частом доме
volodj писал(а):Очень медленно проводились измерения с перекуром показания между фазами 278-280-285-298-302- , 305 максимальное показание
Скорость измерения и показанный ряд циферок - информация "ниочём".
Нужны данные о фазном и линейном напряжении на точках отпайки или на вводе в дом при отключенной нагрузке (то есть дом отключен весь и очень быстро), а также аналогичные цифры при включении нагрузки.
Тогда что-то может проясниться.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
Re: Слабое напряжение в частом доме
volodj писал(а):при включении одной какой-то конфорки электроплиты (трехфазная) из четырех лампа освещения загорается ярче (ненамного
Сразу наводит на мысль о плохом нуле (обычно на гусаке закисает соединение).
-
- Сообщение
Re: Слабое напряжение в частом доме
volodj писал(а):До ТП полдня лесом,
Раз низкое межфазное напряжение, то скорее всего причина в падении напряжения в проводах протяжённостю полдня лесом и большой нагрузкой подключенной к этим проводам. Проверять надо линию, ликвидировать все скрутки, Электроэнергию наверное воруют на отопление потому и нагрузка большая. Померить ток на выходе с ТП и попытатся найти все энергоёмкие утечки.
-
- Сообщение
Re: Слабое напряжение в частом доме
Дом обесточен: после счетчика фаза - ноль 180; фаза - фаза - 280; через две минуты фаза -фаза 300 вольт.
На столб не лазил, что там не знаю.
Но трансформатор менять или ставить новый за свой счет.
Провода на столбах хорошие или плохие - с земли не определить.
-
- Сообщение
Re: Слабое напряжение в частом доме
volodj писал(а):Приходили с электросетей проверяли, неправильно все сделано, гуляет фаза по дому,
Это что за электрики?????
volodj писал(а):между фазами 278-280-285-298-302- , 305 максимальное показание
Норма 380 + - 10% (342минимум!!!)
Читайте договор энергоснабжения (Энергосбытовая организация обязана поставлять потребителю электроэнергию по разрешенной мощности и УСТАНОВЛЕННОГО (Госстандартами) КАЧЕСТВА!!!!
1. Требуйте от энергосбытовой компании замеров напряжения на вводе с составлением акта (замеры производятся БЕЗ отключения потребителя, если мощность не превышает разрешенную). Копию акта - себе!
2. Письменную претензию в энергосбытовую компанию о ненадлежащем исполнении обязательств.
Думаю шаги 3,4 не понадобятся.
-
- Сообщение
Re: Слабое напряжение в частом доме
volodj писал(а): после счетчика фаза - ноль 180, фаза - фаза - 280, через две минуты фаза -фаза 300 вольт,
Как вариант для быстрого решения проблемы: Есть трёхфазные трансформаторы на 36 вольт мощностью 3-4 кВт, применяются для временного освещения на стройках. Подключите его в сеть на 380. Вторичную обмотку по согласной схеме последовательно с питающей сетью (Повышение напряжения)подайте на дом. Тогда 180 + 30 = 210-220 вольт будет у Вас на выходе. Согласен вариант не очень хороший! но ждать когда ТАМ приведут всё в порядок и приведут ли вообще?
Калямба писал(а):Читайте договор энергоснабжения (Энергосбытовая организация обязана поставлять потребителю электроэнергию по разрешенной мощности и УСТАНОВЛЕННОГО (Госстандартами) КАЧЕСТВА!!!!
Договора наверное вообще никакого нет.
-
- Сообщение
Re: Слабое напряжение в частом доме
volodj писал(а):Приходили с электросетей проверяли
......
Mixas писал(а):Договора наверное вообще никакого нет
без договора могут прийти с единственной целью - отключить незаконного потребителя.
-
- Сообщение
Re: Слабое напряжение в частом доме
volodj писал(а):Что ему посоветовать???
Поставить стабилизатор...
У меня в доме на входе от 165 до 200 вольт. Потребляю 10 квт. Всё работает и греет... на выходе стаба 220 v.
-
- Сообщение
Re: Слабое напряжение в частом доме
elhouse писал(а):Поставить стабилизатор...У меня в доме на входе от 165 до 200 вольт. Потребляю 10 квт. Всё работает и греет... на выходе стаба 220 v.
не все же такие специалисты....
Раньше я завидовал тем, кто получал больше меня. Теперь я завидую тем, кто ходит на работу с удовольствием
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Re: Слабое напряжение в частом доме
elhouse писал(а):Поставить стабилизатор...
Самое простое... и плевать, что творится за забором и как "дымятся" провода на питающей линии.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
Re: Слабое напряжение в частом доме
Вариант один - ругаться в РЕМе, но это бесполезно, не нравится идите в суд.
-
- Ссылки на тему
Ссылка: | |
BBcode: | |
HTML: |
-
- Объявления
Вернуться в Электрооборудование, электротехника
Кто на форуме
Всего посетителей: 1, из них зарегистрированных: 0, скрытых: 0 и гостей: 1 (основано на активности пользователей за последние 10 минут)
Больше всего посетителей (279) здесь было 04 сен 2013, 15:45
Сейчас эту тему просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости 1
Права доступа
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения
Легенда
Новые сообщения | Нет новых сообщений | Форум закрыт | |||
Подфорум Новые сообщения | Подфорум Нет новых сообщений | Ссылка на форум |
-
- Объявления
phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB Связь с администрацией Администраторский раздел |
|