Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав или повысить его репутацию - нажав в сообщении. Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
С какими аргументами энергетика (главного ) Вы не согласны?
Эм. Напряжение 380В, сила тока 13А. Как не крути, полная мощность S=1.73*U*I=1.73*380*13=8546ВА
Это Ваш расчет. (Честно говоря, я сомневаюсь в точности измерений, но щас не об этом.) Аргументы энергетика, с которыми Вы не согласны, каковы? Как справедливо заметил Mixas "экономия символическая", но она все же есть. Возможно, также энергетик руководствовался желанием уменьшить нагрузку на сеть при пуске, а может еще чем нибудь... Как бы там ни было, его действия худшего результата не принесли.
По теории недогруженный двигатель имеет меньший КПД, следовательно при замене на меньший эл.двигатель экономия появится только за счет уменьшения потерь в двигателе. Но эта экономия будет незначительна и возможно в короткие сроки вы ее не увидите. Не забывайте только, что если сейчас насос не новый, то после его капремонта или замены на новый аналогичный насос возможно увеличится его производительность, а следовательно Ваш двигатель начнет перегружаться. Также перегрузка может возникнуть и при изменении гидрорежима системы (увеличится расход, изменится температура воды и т.п.). По-моему не стоит ставить двигатель, который в данном моменте будет работать с 100% нагрузкой, а при изменении режимов - будет перегружаться.
Нет, ну я понимаю... Но всё, же. - Плата идут за активку и реактивку по определённым тарифам. - Компенсация рассчитана на эд 10,5кВт, если поменять его, то и соsф изменится, скажем с 0,6 до 0,85. Если посчитать. 0,95-0,6 = 0,35 скомпенсировано. 0,85 + 0,35 = 1,2 (быть не может) т.е. 0,2 перекомпенсации.
Всё в этом мире могло быть другим, но имело бы тот же смысл!...
Looking косинус по определению не может быть больше единицы.При слишком большой емкости косинус начинает понижаться,кондёры как бы генерируют реактивную можность в сеть,что повышает потери в линии ,повышается напряжение на кондёрах и естественно у потребителя.