подключение мощного однофазного прибора к трехфазной цепи
Есть задача, нужно подключить проточный водонагреватель однофазный по номиналу 12кВт (50 Ампер), в щитке стоит трехфазный УЗО С25 100мА. В связи с этим несколько вопросов:
1. Как можно подключить водонагреватель, чтобы не выбивал УЗО по току?
2. или УЗО вообще не контролирует максимальный ток, а только токи утечки?
3. Как визуально определить сечение провода, который питает центральный УЗО входа в квартиру, которое стоит после счетчика, выдержат ли эти провода силы тока (от раздающего щита к счетчику и центральному УЗО)?
4. От УЗО до водонагревателя по паспорту к прибору необходимо сечение 10 кв/мм), можно ли использовать кабель 5 жильный с сечением 4 кв/мм, в котором две жилы скрутить, т.е. получится фаза - 2 жилы по 4 кв/мм, ноль - 2 жилы по 4 кв/мм и заземление 4 кв/мм?
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Re: подключение мощного однофазного прибора к трехфазной цепи
2. Контролирует утечки, а от тока, превышающего номинал, просто выгорит...
3. Можно и визульно, если глаз натренирован как микрометр.
4. Нельзя.
А теперь просто и без шуток. Прежде, чем покупать оборудование, мощность которого превышает выделенную, нужно очень и очень хорошо думать.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
- [email protected] / Автор темы
- Заглянувший
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: подключение мощного однофазного прибора к трехфазной цепи
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Re: подключение мощного однофазного прибора к трехфазной цепи
ЗЫ. Кстати, на п.2 не обращайте внимания в сообщении 2... не доглядел, что у Вас дифавтомат, а не УЗО. Таким образом, нагрузки более 5,5-6,0 кВт Вам не подходят.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
- [email protected] / Автор темы
- Заглянувший
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: подключение мощного однофазного прибора к трехфазной цепи
Я так рассуждаю, т.к. после этого УЗО идут группы, каждая из которых по 220 В 16 Ампер, плюс электроплита 380 В 25 Ампер, по идее не может центральный УЗО в щитке быть такой же как в квартирном щитке автомат на одну из групп.
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Re: подключение мощного однофазного прибора к трехфазной цепи
[email protected] писал(а):или моя логика не правильная?
Не правильная в применении к поставленному вопросу. Однофазная нагрузка более, чем номинал трёхфазного автомата (в рассматриваемом случае С25) не может быть подключена. Точнее, подключить то её можно, но запустить не получится. Три разные фазы нельзя "сложить" вместе путём соединения проводками. Если есть желание, то ищите преобразователь (трансформатор) 3Ф/1Ф... но сдаётся мне, что затея не из оригинальных.
Совет. Купите водогрей с трёхфазным подключением.
по идее не может центральный УЗО в щитке быть такой же как в квартирном щитке автомат на одну из групп.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
Re: подключение мощного однофазного прибора к трехфазной цепи
-
- Сообщение
- [email protected] / Автор темы
- Заглянувший
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: подключение мощного однофазного прибора к трехфазной цепи
ЗЫ: вскрыв прибор, я понял что там что либо переделать очень и очень затруднительно, буду думать на счет замены на трехфазную модель....
-
- Сообщение
Re: подключение мощного однофазного прибора к трехфазной цепи
Не знаю какой блок управления, но тенов три и подключены с общей точкой (четные выводы на схеме) - можно поставить три контактора КМИ до 25А в однофазную цепь управления и через них коммутировать тены на трех фазах.
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Ну тут уж точно нужен спец...
Не знаю какой блок управления, но тэнов три и подключены с общей точкой (четные выводы на схеме) - можно поставить три контактора КМИ до 25А в однофазную цепь управления (катушки вместо тэнов данной схемы) и через них коммутировать тены на трех фазах.
-
- Ссылки на тему
Ссылка: | |
BBcode: | |
HTML: |
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
-
Схема подключения однофазного счётчика с разделением PEN
vasp в форуме Схемы по электрике - 6
- 548
-
ink_elec
07 апр 2014, 11:06
-
Схема подключения однофазного счётчика с разделением PEN
-
-
Схема гибридного однофазного электросчетчика МИРТЕК 101
John27 в форуме Схемы по электрике - 1
- 286
-
elhouse
10 окт 2014, 19:17
-
Схема гибридного однофазного электросчетчика МИРТЕК 101
-
-
Трансформаторы однофазного и трехфазного тока. 1934г.
electrohoz в форуме Библиотека электрика - 0
- 100
-
electrohoz
01 фев 2014, 18:55
-
Трансформаторы однофазного и трехфазного тока. 1934г.
-
-
Реверс однофазного асинхронного электродвигателя
moshkarow в форуме Схемы по электрике - 3
- 272
-
slavapril
05 апр 2014, 09:39
-
Реверс однофазного асинхронного электродвигателя
-
-
Трёхфазное напряжение из однофазного - для двигателя
Anatoliy в форуме Электрооборудование, электротехника - 2
- 1182
-
yura
09 мар 2010, 09:36
-
Трёхфазное напряжение из однофазного - для двигателя
-
- Объявления
Вернуться в Электрооборудование, электротехника
Кто на форуме
Всего посетителей: 1, из них зарегистрированных: 0, скрытых: 0 и гостей: 1 (основано на активности пользователей за последние 10 минут)
Больше всего посетителей (279) здесь было 04 сен 2013, 15:45
Сейчас эту тему просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости 1
Права доступа
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения
Легенда
Новые сообщения | Нет новых сообщений | Форум закрыт | |||
Подфорум Новые сообщения | Подфорум Нет новых сообщений | Ссылка на форум |
-
- Объявления
phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB Связь с администрацией Администраторский раздел |
|