- Объявления
Электромонтаж Электромонтажные работы в деревянном доме. www.electric-house.ru |
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
-
- Сообщение
- Xaka / Автор темы
- Новенький
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Проблемы с напряжением
Работаю в лаборатории. из оборудования 6 муфельных печей, вакуумный насос, вакуумная сушилка, источники питания, мельницы.
И вот с какими проблемами столкнулся:
1. летят блоки питания компьютеров. бывало, что в месяц 3 блока выходили из строя.
2. сгорел один источник питания.
Компьютеры куплены в одной фирме, но разными партиями... Блоки питания, что стояли в компьютерах, полное Г... Поэтому первое время я предполагал, что все дело в некачественной партии блоков питания! Однако, при замене одного из блоков на новый, купленный в магазине, у нас случился такой же казус! Сомневаюсь, что на столько не везет в качестве блоков питания...
Подключил осциллограф к розетке и поставил на запись.... В осциллографе идет стабильная синусоида. И в каких то моментах бывает резкий скачок до 310В. как палка... Я не специалист, поэтому извиняюсь за такое объяснение...
Так же отмечу, что вблизи моего места работы расположена троллейбусная станция.
А теперь к вопросам:
*какие меры мне необходимо предпринять, чтобы понять причину происходящего?
*возможно ли, что такие скачки возникают ввиду помех от печей?
*какими еще способами можно проследить качество сети?
нам предлагала одна компания проверить качество входящей сети, но такую сумму запросила, что у начальства появились сомнения, а не дурят ли нас...
-
- Сообщение
- FRIM@N
- Инженер
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 11 +7 / -0
Re: Проблемы с напряжением
-
- Сообщение
- Pukin
- Мастер
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 8 +4 / -0
Re: Проблемы с напряжением
FRIM@N писал(а):Мб при отрывах башмака трол. или как его там э.д.с. самоиндукции + сеть ,вот и пик в 300в
У троллейбусной сети свои подстанции с выпрямителями. Вряд ли импульс от отрыва "башмака" пройдет через все трансформаторы-преобразователи-выпрямители в питающую сеть и не затухнет. Имхо
-
- Сообщение
- Владислав
- Электрик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 7 +3 / -0
Re: Проблемы с напряжением
Xaka писал(а):*какие меры мне необходимо предпринять, чтобы понять причину происходящего?
В каком у Вас состоянии ВРУ и щиты?
-
- Сообщение
- Василич
- Лидер тех. поддержки
- Инженер
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 57 +16 / -0
Re: Проблемы с напряжением
1. Проверить состояние контура заземления - Аккредитованная лаборатория;
2. Проверить в щитах и щитках состояние нулей и заземления;
При исправности сети заземления/нуля, как уже неоднократно писалось, обратитесь в местный Центр Стандартизации и Метрологии с заявкой на суточный мониторинг показателей качества электроэнергии и с протоколами ЦСМ и по заземлению кв энергоснабжающую компанию - им деваться некуда - или переключат к другой подстанции (как нам) или заземлят свою по периметру.
-
- Сообщение
- Looking
- Член клуба
- Мастер
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 18 +5 / -0
Re: Проблемы с напряжением
-
- Сообщение
- Xaka / Автор темы
- Новенький
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Проблемы с напряжением
Владислав писал(а):В каком у Вас состоянии ВРУ и щиты?
В отличном - они были собраны в ноябре месяце.
Василич писал(а):Сталкивались с подобным: при плохом контуре заземления и приходящем трехжильном кабеле (ноль по оболочке) броски нагрузки в сети выпрямительной подстанции вызывали броски напряжения.
1. Проверить состояние контура заземления - Аккредитованная лаборатория;
2. Проверить в щитах и щитках состояние нулей и заземления;
При исправности сети заземления/нуля, как уже неоднократно писалось, обратитесь в местный Центр Стандартизации и Метрологии с заявкой на суточный мониторинг показателей качества электроэнергии и с протоколами ЦСМ и по заземлению кв энергоснабжающую компанию - им деваться некуда - или переключат к другой подстанции (как нам) или заземлят свою по периметру.
Я так понял, что необходимо вызвать аккредитованную компанию для проверки качества заземления?
FRIM@N писал(а):А печи не индукционные?Источники питания сварочные?
Честно говоря не знаю как определить вид печи.
Мне кто-то подсказал, что такое возможно при отгорании нуля и при перекосе фаз.
вопрос - как проверить перекос фаз и отгорание нуля?
-
- Сообщение
- Владислав
- Электрик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 7 +3 / -0
Re: Проблемы с напряжением
Xaka писал(а):В отличном - они были собраны в ноябре месяце.
Первый плюс.
А сам ввод с подстанции (ноль не по броне), 1 или 2?
-
- Сообщение
- Xaka / Автор темы
- Новенький
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Проблемы с напряжением
Владислав писал(а):Первый плюс.
А сам ввод с подстанции (ноль не по броне), 1 или 2?
не понял сочетание слов - "ноль не по броне" и "1 или 2"... не могли бы Вы на житейском языке объяснить .
Я новичок в этом деле, так что не судите строго.
-
- Сообщение
- Anatoliy
- Почётный Гуру клуба
- Старший энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 158 +38 / -0
Re: Проблемы с напряжением
Xaka писал(а):Доброго времени суток!
Подключил осциллограф к розетке и поставил на запись.... В осциллографе идет стабильная синусоида. И в каких то моментах бывает резкий скачок до 310В. как палка... Я не специалист, поэтому извиняюсь за такое объяснение...
1. Вы уже пол дела сделали.
2. Соберите данные хотя бы дня три.
3. Проанализируйте моменты скачка. Отметьте время. Есть ли закономерность в скачках.
4. Проанализируйте все оборудование которое включалось в этот момент.
5. Узнайте моменты пиковых нагрузок вашей ветки По высокой стороне.
6. Сделайте однолинейку схемы питания предприятия. Особое внимание для компов нулевому проводу и защитному проводу.
-
- Сообщение
- Владислав
- Электрик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 7 +3 / -0
Re: Проблемы с напряжением
Xaka писал(а):ноль не по броне" и "1 или 2"
С подстанции приходит кабель трехжильный в броне. Нулевой провод идет не четвертой жилой, а по броне (оплетке). В ВРУ к броне припаян гибкий медный провод, опрессовывается наконечником и сажается на нулевую шину это и есть ноль.
1-2 это количество кабелей с подстанции. В ВРУ смонтирован один перекидной рубильник или два, на которые приходит с подстанции этот кабель.
-
- Сообщение
- Xaka / Автор темы
- Новенький
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Проблемы с напряжением
Владислав писал(а):С подстанции приходит кабель трехжильный в броне. Нулевой провод идет не четвертой жилой, а по броне (оплетке). В ВРУ к броне припаян гибкий медный провод, опрессовывается наконечником и сажается на нулевую шину это и есть ноль.
1-2 это количество кабелей с подстанции. В ВРУ смонтирован один перекидной рубильник или два, на которые приходит с подстанции этот кабель.
Кабель в ГРЩ приходит один. 4 провода: три фазы и PEN проводник. который в итоге разделяется и на N и на PE проводники. + к РЕ подсоединен земляной контур.
Тут Выяснилось, что параллельно к нашей линии подсоединена еще одна линия, которая питает высокочастотную печь (200Гц) - так что большая вероятность, что вся проблема в помехах с той линии....
-
- Сообщение
- FRIM@N
- Инженер
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 11 +7 / -0
Re: Проблемы с напряжением
2. Соберите данные хотя бы дня три.
3. Проанализируйте моменты скачка. Отметьте время. Есть ли закономерность в скачках.
4. Проанализируйте все оборудование которое включалось в этот момент.
узнайте с какой периодичностью включают\выключают печь и посмотрите что в это время было в сети.
-
- Сообщение
- lechiy
- Электрик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 1 +1 / -0
Re: Проблемы с напряжением
-
- Ссылки на тему
Ссылка: | |
BBcode: | |
HTML: |
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
-
Поменяли лампы-появились проблемы
ктотам?этоя в форуме Вопросы от чайников - 5
- 354
-
elhouse
07 ноя 2011, 09:54
-
Поменяли лампы-появились проблемы
-
-
Проблемы включения передач на УАЗ- Патриот
1, 2 ВИТАЛИЙ ЙЙ в форуме Автотехника, автоэлектрика - 22
- 312
-
ВИТАЛИЙ ЙЙ
18 апр 2014, 16:57
-
Проблемы включения передач на УАЗ- Патриот
-
-
Проблемы со стабилизатором Ресанта ACY-12000H/Ц
Foxz в форуме Электрооборудование, электротехника - 5
- 286
-
СетХеор
03 окт 2013, 05:22
-
Проблемы со стабилизатором Ресанта ACY-12000H/Ц
-
-
Проблемы с подключением щитка в квартире
Alexander в форуме Электромонтаж в квартире - 3
- 686
-
lechiy
10 июн 2011, 05:40
-
Проблемы с подключением щитка в квартире
-
-
Проблемы с ЗУ КЕДР АВТО 4А
jeez09 в форуме Автотехника, автоэлектрика - 2
- 172
-
jeez09
05 сен 2014, 21:55
-
Проблемы с ЗУ КЕДР АВТО 4А
-
- Объявления
Вернуться в Электрооборудование, электротехника
Кто на форуме
Всего посетителей: 1, из них зарегистрированных: 1, скрытых: 0 и гостей: 0 (основано на активности пользователей за последние 10 минут)
Больше всего посетителей (279) здесь было 04 сен 2013, 16:45
Сейчас эту тему просматривают: archive.org_bot и гости 0
-
- Объявления
|