lechiy
Бригадир
Бригадир

Re: 3х-фазный двигатель на 220В (звезда)

Сообщение lechiy » 19 июн 2011, 09:16

у меня вообще другая формула Р*10 в девятой степени всё это делить на 314*U в квадрате получилось 53мкф но мне кажется ёмкость меньше надо чисто интуитивно. -):а если там всё таки треугольник? тогда наоборот в три раза больше :F

Реклама на форуме
Реклама на форуме

Re: 3х-фазный двигатель на 220В (звезда)

Сообщение Объявления » 19 июн 2011, 09:16

Re: 3х-фазный двигатель на 220В (звезда)

Сообщение Похожие темы » 19 июн 2011, 09:16

Посмотрите здесь:
Как подключить 3 фазный двигатель
Как опознать 3-х фазный двигатель по виду ?
3х фазный двигатель, Защита от тока утечки
Подключить асинхронный 3 фазный двигатель в однофазную сеть
3-фазный двигатель циркулярки медленно работает и греется
Аватара пользователя
Looking
Belarus
Член клуба
Член клуба
Инженер
Инженер

Re: 3х-фазный двигатель на 220В (звезда)

Сообщение Looking » 19 июн 2011, 14:14

Всё в этом мире могло быть другим, но имело бы тот же смысл!...

Аватара пользователя
Pukin
Член клуба
Член клуба
Инженер
Инженер

Re: 3х-фазный двигатель на 220В (звезда)

Сообщение Pukin » 19 июн 2011, 21:18

Looking писал(а):
220В подключение звезда. Это для треугольника получилось бы 127В.


Фазное напряжение, т.е. напряжение на обмотке двигателя при соединении звездой (при 220В линейных) будет 127 В. Это напряжение и должно подставляться в формулу.

А лучше пройдитесь по ссылке: Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться!

Аватара пользователя
Pukin
Член клуба
Член клуба
Инженер
Инженер

Re: 3х-фазный двигатель на 220В (звезда)

Сообщение Pukin » 19 июн 2011, 21:28

Яков писал(а):
Т.е. 2800*3,4/127= 74,5 -так?


Да, так good))

Аватара пользователя
Looking
Belarus
Член клуба
Член клуба
Инженер
Инженер

Re: 3х-фазный двигатель на 220В (звезда)

Сообщение Looking » 20 июн 2011, 01:51

Ну и что не так??
Цитирую:
Изображение
Рис. 9. Принципиальные электрические схемы конденсаторного двигателя с тремя статорными обмотками:
1 — рабочий конденсатор; 2— отключаемый пусковой конденсатор
Рабочая ёмкость пропорциональна мощности двигателя (номинальному току) и обратно пропорциональна напряжению. Применительно к рассмотренным схемам включения конденсаторного двигателя для частоты 50 Гц рабочая ёмкость приближённо может быть определена по следующим соотношениям:
для схемы рис. 9, а
Изображение
где Iном — номинальный ток, A; U — напряжение сети, В.
Таким образом, исходными данными, по которым определяется Ср ном, являются номинальный ток двигателя и напряжение сети.
Пример 8. Определить рабочую ёмкость для двигателя 0,25 кВт, 127/220 В; 2,1/1,15 А, если двигатель включен по схеме, приведенной на рис. 9, а, а напряжение сети 220 В. Как видно, номинальный ток конденсаторного двигателя равен 1,15 А. На основании (12) находим:
Изображение
Принимаем Срном = 15 мкФ.

Не вижу никаких 127В!
127 это при схеме подключения треугольником будет, если при звезде 220В.
Изображение

Возможно вы имеете ввиду это:

На рисунке изображена схема соединение обмоток асинхронного двигателя звездой. (380В/220В)
Изображение
На схеме обозначено красными стрелками распределение напряжения в обмотках двигателя, что на одну обмотку распределяется напряжение одной фазы 220В, а напряжение двух обмоток складывается из междуфазного (линейного) напряжения 380В.
Из этого следует рекомендация, как приспособить трехфазный двигатель в однофазную сеть 220В. Необходимо посмотреть на бирке двигателя, на какое напряжение рассчитаны его обмотки, есть возможность соединения обмоток звездой и треугольником.
Если есть возможность изменить схему соединения обмоток на клемме, изменяем её, соединение обмоток треугольником – 220В в этом случи двигатель, потеряет меньше мощности, так как распределение напряжение для каждой обмотки будет одинаково 220В.

Изображение
Соединение обмоток на клемме звездой. Начало обмоток - (С1; С2; С3;) подключатся к сети, а концы – (С6; С4; С5;) обмоток соединяются в месте перемычкой.

Изображение
Соединение обмоток на клемме треугольником. Устанавливаются перемычки между выводами (С1 – С6); (С2 – С4); (С3 – С5), а к сети подключаются вывода - (С1; С2; С3;).

Изображение
Схема подключения асинхронного двигателя в однофазную сеть через конденсаторы. Соединение обмоток треугольником с подключением рабочих и пусковых конденсаторов.

Изображение
Есть двигатель, у которого обмотки рассчитаны для подключения к сети 220В/127В. При схеме соединение обмоток звездой его подключают к трехфазной сети 220В, а при схеме соединение обмоток треугольником подключают к трехфазной сети 127В.

Но заметьте, что в формулу подставляем напряжение сети...)
Всё в этом мире могло быть другим, но имело бы тот же смысл!...

Аватара пользователя
Looking
Belarus
Член клуба
Член клуба
Инженер
Инженер

Re: 3х-фазный двигатель на 220В (звезда)

Сообщение Looking » 20 июн 2011, 02:09

Всё в этом мире могло быть другим, но имело бы тот же смысл!...

Аватара пользователя
Pukin
Член клуба
Член клуба
Инженер
Инженер

Re: 3х-фазный двигатель на 220В (звезда)

Сообщение Pukin » 20 июн 2011, 07:59

Looking писал(а):
Ну и что не так??

Очень хорошо, что Вы разобрались с тем, что такое фазное напряжение у двигателя. А теперь смотрим бирку в посте
Яков » 16 июн 2011, 16:50

Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться!
на бирке нарисована Y 220В.

Это значит что напряжение на обмотке двигателя 127 В dolf

Аватара пользователя
Looking
Belarus
Член клуба
Член клуба
Инженер
Инженер

Re: 3х-фазный двигатель на 220В (звезда)

Сообщение Looking » 20 июн 2011, 11:46

Нет, но а в формулу то напряжение сети подставляется...)
С = 2800*I/U;
где I, U - номинальный фазный ток и напряжение однофазной сети

Вот для проверки, для звезды на каждые 100Вт 7мкФ (это грубо), получаем 56мкФ. Это ближе к 43 чем к 75мкФ. Блин, перечитал, 7мкФ это для треугольника, а для звезды меньше... :( Значит и меньше ёмкость будет...)
Хотя мне можно и 1000мкФ поставить, двигатель то всё равно работать будет...)
Всё в этом мире могло быть другим, но имело бы тот же смысл!...

Аватара пользователя
Pukin
Член клуба
Член клуба
Инженер
Инженер

Re: 3х-фазный двигатель на 220В (звезда)

Сообщение Pukin » 20 июн 2011, 11:55

Looking писал(а):
но а в формулу то напряжение сети подставляется...)

Если внимательно читать ссылку Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться!, то в первом (1) абзаце автор пишет о том, что считать номинальным напряжением и током. И что должно подставляться в формулу.

Нет аватара
lechiy
Бригадир
Бригадир

Re: 3х-фазный двигатель на 220В (звезда)

Сообщение lechiy » 20 июн 2011, 17:22

я думаю 3*8=24мкф должно бы хватить для звезды . для треугольника в три раза больше :)

Строительная доска объявлений
Строительная доска объявлений

Объявления на нашей доске просматриваются большим количеством посетителей, переходят из рук в руки и всегда имеют хороший отклик.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Электрооборудование, электротехника»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: archive.org_bot и 0 гостей