УЗА 150-80 УХЛ4 (зарядное устройство)

Обсуждение электрооборудования: стабилизаторы, генераторы, инверторы, ИБП, UPS, аккумуляторы, конвекторы, котлы, ТЭНы, насосы, вентиляторы, электродвигатели, трансформаторы, ВРУ, АВР, щитовое, сварочное, лифтовое оборудование, бытовая техника и т.д.
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Как вступить в Клуб электриков?
Нет аватара
karel
Автор темы
Участник
Участник

УЗА 150-80 УХЛ4 (зарядное устройство)

Сообщение karel » 02 май 2011, 17:05

Вопросов много , но задам самые главные
1- Нужна схема этого зарядного (в инете устал уже искать ,а может не везёт)
2-Суть такова ,при подаче напряжения (V) стоит по нулям ,хотя должен выдать сразу в пределах 80 волт на выходе . после 30-40 мин. ( V ) показывает прим. 50 ( V ) и всё .
при нажатие кнопки (пуск) ничего не происходит.

Исправил. Слишком большие буквы вы выбрали для вопроса. Не вмещаются на мониторе.

Отблагодарить »
Аватара пользователя
анатолий03
Член клуба
Член клуба

Re: УЗА 150-80 УХЛ4 (зарядное устройство)

Сообщение анатолий03 » 02 май 2011, 19:13

valvolodin.narod.ru/schems4.html
здесь какаято схема.

Отблагодарить »
Нет аватара
karel
Автор темы
Участник
Участник

Re: УЗА 150-80 УХЛ4 (зарядное устройство)

Сообщение karel » 02 май 2011, 19:28

анатолий03 -за схему спасибо надеюсь они идентичны.Ещё бы знающий человек подсказал бы на второй

Отблагодарить »
Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Почётный Гуру клуба
Почётный Гуру клуба

Re: УЗА 150-80 УХЛ4 (зарядное устройство)

Сообщение Anatoliy » 02 май 2011, 20:51

Может поможет.
Паспорт.
Для просмотра вложений, произведите Вход или Регистрация.

Отблагодарить »
Аватара пользователя
Василич
Член клуба
Член клуба

Re: УЗА 150-80 УХЛ4 (зарядное устройство)

Сообщение Василич » 03 май 2011, 12:40

В догонку - в схеме есть цепь обратной связи - при плохом контакте или отсутствии нагрузки (аккумулятора) напряжение на выходе будет меньше нормы, а так же при отказе управления одним из тиристоров (именно в нем самом - проверять осциллографом)
Электричество - оно вещь в себе - ему ничего не объяснишь!

Отблагодарить »
Нет аватара
karel
Автор темы
Участник
Участник

Re: УЗА 150-80 УХЛ4 (зарядное устройство)

Сообщение karel » 05 май 2011, 07:07

Простите ! Но опять всё не то и не туда .На второй вопрос нужен ответ.

Отблагодарить »
Нет аватара
fedonin
Новенький

Re: УЗА 150-80 УХЛ4 (зарядное устройство)

Сообщение fedonin » 08 июл 2015, 16:57

Добрый День! Прошу прощения, если не ко времени, дата форума старая, но тема может быть интересна кому-то, независимо от времени. Мы на своем предприятии (Саратовский Полиграфкомбинат) переделали три таких зарядных шкафа. Применили PIC-контроллеры PIC16F876A. Схема получилась очень простой, ее и прошивку прилагаю.
С Уважением к форуму, А.Федонин.
Для просмотра вложений, произведите Вход или Регистрация.

Отблагодарить »
Нет аватара
fedonin
Новенький

Re: УЗА 150-80 УХЛ4 (зарядное устройство)

Сообщение fedonin » 09 июл 2015, 11:18

Прошу прощения, кажется в архиве первый вариант платы - в нем нет развязывающих диодов в цепях импульсных трансформаторов, без них могут быть небольшие проникновения импульсов из канала в канал, и, если тиристоры чувствительные, возможны их ложные срабатывания. Выглядит, как периодически возникающие всплески тока. С "родными" тиристорами, типа Т160 это не происходит, они грубые, а, например, МТТ100 могут отреагировать. Прикрепляю исправленный вариант платы. И еще: в схеме не отображены датчики тока, реально это две катушки от пускателей, одетые на два выходных провода с силовых трансформаторов, соединенные последовательно. Включена эта цепь между землей платы и входом, идущим на PORTA.5.
PLATE-3.jpg

PLATE-2.jpg

С Уважением к Форуму, А.Федонин.
Для просмотра вложений, произведите Вход или Регистрация.

Отблагодарить »
Нет аватара
fedonin
Новенький

Re: УЗА 150-80 УХЛ4 (зарядное устройство)

Сообщение fedonin » 11 окт 2015, 20:15

Всем Привет! Если есть интерес к нашей конструкции, мы для нового шкафа чуть переделали программу, теперь в ней есть в сервисном режиме еще регулировка пределов задания. Если, например, требуется ограничить напряжение выхода не выше определенного уровня.
С Уважением к Форуму, А.Федонин.
Для просмотра вложений, произведите Вход или Регистрация.

Отблагодарить »
Нет аватара
vitaliyy
Заглянувший

Re: УЗА 150-80 УХЛ4 (зарядное устройство)

Сообщение vitaliyy » 18 фев 2016, 12:25

Люди добрые ответьте пожалуйста на такой вопрос, у нас на предприятии имеется данное зарядное устройство, так вот при включении выключателя пуск сразу выбивает автомат который который находится внутри самого зу а никакой документации к зарядному устройству нет и какие цепи этот автомат предохраняет непонятно. Визуальный осмотр ничего не дал,видимых повреждений нет. Может кто с такой неисправностью сталкивался и подскажет в чем может быть причина.

Отблагодарить »
  • Рекомендуемый контент

  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Электрооборудование, электротехника»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: archive.org_bot и 0 гостей