Подключение ДПТ
Имеется ДПТ тип П-62 УХО-4
мощность 14 кВт 220В 73А
Частота вращения 1500/2250об/мин
Насколько я понимаю двигатель может работать в двух режимах: 0-1500 об/мин и 0-2250об/мин
При подключении по схеме на крышке двигатель выдает мах. 1500 об/мин, а мне нужно как раз второе значение т.е. 2250 об/мин.
Вопрос что значит вторая цифра в графе об/мин и каким способом можно её достигнут (коммутация и т.д.)
Напряжение выше 220В не выдам (двухмашинник)
-
- Сообщение
Re: Подключение ДПТ
-
- Сообщение
Re: Подключение ДПТ
Напряжение постоянное 220В идет с двухмашинника через реостат для рег. оборотов
Схема на крышке - положение перемычек для реверса и подключения в качестве генератора
Подключили поставив перемычки для прямого вращения по схеме "двигатель"
Если надо завтра точно напишу как стоят перемычки и подключены обмотки
Самый главный вопрос: если на двигателе стоит 1500/2250 об/мин значит он должен
при одном подключении давать мах. 1500об. при другом 2250? Так?
И если да, то как его подключить???
Из двигателя выходят два провода обмотки возбуждения (тонкие) и четыре силовых
Сейчас выдает мах. 1500об/мин.
Заранее спасибо всем откликнувшимся!!!
-
- Сообщение
Re: Подключение ДПТ
При только последовательном обороты выше, но при отсутствии момента нагрузки на валу может саморазрушится.
При параллельном - удобно регулировать частоту вращения.
Смешаное/компаундное возбуждение - регулирует частоту вращения в малых пределах, но менее зависимо от изменения нагрузки.
А поискать Справочник по машинам постоянного тока не пробовали?
-
- Сообщение
Re: Подключение ДПТ
Вроде разоврались!
Двигатель со смешанным возбуждением. Можно было, впринцыпе, добися желаемых оборотов
исключив параллельную обмотку возбуждения, но т. к. момент на валу практически равен нулю
(используется в испытательном стенде с балансиром) двигатель может уйти в разнос.
Добились нужных оборотов понизив напряжение на параллельной ОВ в два раза.
Всем еще раз спасибо!!! Тему можно закрыть!
-
- Сообщение
Re: Подключение ДПТ
drakon288 писал(а):Вроде разоврались
-
- Ссылки на тему
Ссылка: | |
BBcode: | |
HTML: |
-
- Объявления
Вернуться в Электрооборудование, электротехника
Кто на форуме
Всего посетителей: 1, из них зарегистрированных: 0, скрытых: 0 и гостей: 1 (основано на активности пользователей за последние 10 минут)
Больше всего посетителей (279) здесь было 04 сен 2013, 15:45
Сейчас эту тему просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости 1
Права доступа
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения
Легенда
Новые сообщения | Нет новых сообщений | Форум закрыт | |||
Подфорум Новые сообщения | Подфорум Нет новых сообщений | Ссылка на форум |
-
- Объявления
phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB Связь с администрацией Администраторский раздел |
|