ФОРУМ ПО ЭЛЕКТРИКЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСТВУ |
Полная версия | Вход • Регистрация |
Поиск • Благодарности • Фото-галерея Видео электриков • FAQ |
Форум электриков » Оборудование » Электрооборудование, электротехника |
Пред. тема | След. тема Страница 1 из 2 [ Сообщений: 23 ] На страницу 1, 2 След. |
Начать новую тему | Ответить |
Версия для печати |
Нужна ли отдельная линия электропроводки под кондиционер? |
---|
Нужна ли отдельная линия электропроводки под кондиционер? |
AvataraM - Новенький
|
21 фев 2011, 10:06 |
Уважаемые специ!
Я собираюсь ставить в комнате кондиционер. Мощность его в режиме охлаждения 2500 Вт, в режиме обогрева - 3400 Вт. Также потребляемая мощность при обогреве 930 Вт, при охлождении - 620. В интернете пишут, что необходимо для него сделать отдельную электроповодку + отдельный автомат на 16-25 ампер в щитке. Знакомый строитель говорит, что делать этого не нужно, т.к. это всё лишние траты денег, в которых заинтересованы фирмы. Хватит и такой проводки. При том, что дому нашему лет 30, проводка никогда не менялась. Проводка похоже алюминевая (мне так кажется). Мне знакомому возразить нечего, так как ничего в этом не понимаю. Помогите пожалуйста разобраться, чтобы не запудрили мозги девушке Заранее спасибо! |
Re: Нужна ли отдельная линия электропроводки под кондиционер? |
bob - Стажёр
|
21 фев 2011, 10:44 |
под кондер нужна отдельная линия и отдельный автомат взависимости от сечения провода.Т.е. провод1.5-16А, 2.5-20А. первая причина. дом старый, проводка возможно алюм. вторая причина: представим что у вас кондер ломаеться. из за поломки выбивает автомат. соответственно линия старой проводки к которой вы эго подключите будет обесточина. да еще наверника у вас две пробки или пару автоматов. значит либо вообще не будет освещение и розеток. либо часть. еще вопрос вы написали инфо о его мощности. вы уверены что вы написали правильно. откуда вы это взяли. и сколько лет вашему знакомому, который посоветовал вам не тянуть провод, не ставить автомат?
|
Re: Нужна ли отдельная линия электропроводки под кондиционер? |
Pukin - Мастер
|
21 фев 2011, 10:57 |
AvataraM писал(а) Знакомый строитель говорит, Ваш знакомый строитель не прав. AvataraM писал(а) Мощность его в режиме охлаждения 2500 Вт, в режиме обогрева - 3400 Вт. Также потребляемая мощность при обогреве 930 Вт, при охлождении - 620. Столько чисел,что можно запутаться. Предположложительно брать максимум 3400Вт. Там должен быть еще ток указан. 3400Вт/220В = 15.45 А Это немало. Обязательно отдельную группу на отдельный автомат защиты номиналом 16А |
Re: Нужна ли отдельная линия электропроводки под кондиционер? |
bob - Стажёр
|
21 фев 2011, 11:14 |
Pukin писал(а) Столько чисел,что можно запутаться. Предположложительно брать максимум 3400Вт. Там должен быть еще ток указан. 3400Вт/220В = 15.45 А Это немало. Обязательно отдельную группу на отдельный автомат защиты номиналом 16А не маловато ли 16А. 3.4квт 220в автом. и провод 3X1.5??? я бы в данном случае расчитал по другому: 3400/220 =20.4А значит провод 3X2.5, автомат 25А. |
Re: Нужна ли отдельная линия электропроводки под кондиционер? |
AvataraM - Новенький
|
21 фев 2011, 11:22 |
bob писал(а) еще вопрос вы написали инфо о его мощности. вы уверены что вы написали правильно. откуда вы это взяли. и сколько лет вашему знакомому, который посоветовал вам не тянуть провод, не ставить автомат? Информацию по мощности я взяла из характеристики здесь Знакомому строителю немало лет, может 50-60, даже не знаю))) Он вообще не электрикой занимается, но так по мелочи.. розетки сделать - сделает, а вот про кондиционер он вообще мало знает. |
Re: Нужна ли отдельная линия электропроводки под кондиционер? |
bob - Стажёр
|
21 фев 2011, 11:36 |
не надо слушать таких знакомых. лучше обратиться к спецам. и ненадо ничего возвражать вашему знакомому. разве идут к сантехнику за советом как вставить пластиковые окна. каждый должен заниматься своим делом. по поводу технических харак. первые показания ваши это не эл.нагрузка. а вторые показания эл.нагрузки.
|
Re: Нужна ли отдельная линия электропроводки под кондиционер? |
AvataraM - Новенький
|
21 фев 2011, 11:45 |
bob писал(а) не надо слушать таких знакомых. лучше обратиться к спецам. Вот я и обращаюсь к спецам, но сначала здесь.. так сказать независимым Теперь понятно. Спасибо! |
Re: Нужна ли отдельная линия электропроводки под кондиционер? |
bob - Стажёр
|
21 фев 2011, 11:54 |
еще вопрос у вас счетчик и автоматы в квартире или на лест. полощадке?
|
Re: Нужна ли отдельная линия электропроводки под кондиционер? |
AvataraM - Новенький
|
21 фев 2011, 12:05 |
bob писал(а) еще вопрос у вас счетчик и автоматы в квартире или на лест. полощадке? На лестничной площадке. |
Re: Нужна ли отдельная линия электропроводки под кондиционер? |
bob - Стажёр
|
21 фев 2011, 12:08 |
какая серия автоматов?
|
Re: Нужна ли отдельная линия электропроводки под кондиционер? |
Anatoliy - Почётный Гуру клуба
|
21 фев 2011, 12:09 |
bob писал(а) не маловато ли 16А. 3.4квт 220в автом. и провод 3X1.5??? я бы в данном случае расчитал по другому: 3400/220 =20.4А значит провод 3X2.5, автомат 25А. А почему при мощности 3,4 у вас ток 20.4А? |
Re: Нужна ли отдельная линия электропроводки под кондиционер? |
bob - Стажёр
|
21 фев 2011, 12:13 |
примерно 1квт=6А
|
Re: Нужна ли отдельная линия электропроводки под кондиционер? |
AvataraM - Новенький
|
21 фев 2011, 12:20 |
bob писал(а) какая серия автоматов? Серия??? Всё что я о них знаю - это что они на 16 А. Но если где-то посмотреть можно, то напишу потом. |
Re: Нужна ли отдельная линия электропроводки под кондиционер? |
bob - Стажёр
|
21 фев 2011, 12:23 |
какого цвета флажки переключаете которыми автоматы?
|
Re: Нужна ли отдельная линия электропроводки под кондиционер? |
AvataraM - Новенький
|
21 фев 2011, 12:29 |
bob писал(а) какого цвета флажки переключаете которыми автоматы? Скажу вечером, когда до дома доберусь. |
Re: Нужна ли отдельная линия электропроводки под кондиционер? |
Anatoliy - Почётный Гуру клуба
|
21 фев 2011, 12:30 |
bob писал(а) примерно 1квт=6А Такой ток будет при косинусе 0,75 что в кондиционере врядли. |
Re: Нужна ли отдельная линия электропроводки под кондиционер? |
sergey_sav - Лидер тех. поддержки
|
21 фев 2011, 19:36 |
Pukin писал(а) Столько чисел,что можно запутаться. Предположложительно брать максимум 3400Вт. А что бы не запутаться, не надо смотреть на мощность тепловых агрегатов... Под такой кондей вполне достаточным будет кабель 3*1,5 и АВ 10А. Просто нельзя применять для стационарной проводки кабель меньшим сечением... |
Re: Нужна ли отдельная линия электропроводки под кондиционер? |
Pukin - Мастер
|
21 фев 2011, 19:47 |
sergey_sav писал(а) А что бы не запутаться, не надо смотреть на мощность тепловых агрегатов... Дык как же не смотреть? А глаза тогда зачем? И пишут зачем? Мысль Вашу понял так: тепловые или охлаждающие агрегаты рабтают в повторно-кратковременном режиме, следовательно их расчетная мощность будет меньше максимальной. |
Re: Нужна ли отдельная линия электропроводки под кондиционер? |
sergey_sav - Лидер тех. поддержки
|
21 фев 2011, 20:28 |
Pukin писал(а) Мысль Вашу понял так: ... Мысль была несколько иная.... Часто путуют мощность охлаждения (обогрева) и мощность потребления. В реале электрическая мощность потребления в три раза меньше мощности охлаждения (обогрева), то есть, кондиционер мощностью 3,4 кВт будет потреблять от сети чуть более киловатта, как чайник или утюг... Поэтому бытовые кондеи могут безболезненно включаться в обычную бытовую розетку, как впрочем и стиралки... Но для исключения гемора при их использовании предпочтительно и СМ и кондеи подключать к обособленным линиям. Вот и весь секрет. |
Re: Нужна ли отдельная линия электропроводки под кондиционер? |
Pukin - Мастер
|
21 фев 2011, 21:12 |
sergey_sav писал(а) кондиционер мощностью 3,4 кВт будет потреблять от сети чуть более киловатта, Отсюда вывод: читайте на шильдике ток, он не подведет! |
Начать новую тему | Ответить Вернуться к началу |
На страницу 1, 2 След. Страница 1 из 2 [ Сообщений: 23 ] Пред. тема | След. тема |
Сейчас эту тему просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости 1 |
Форум электриков » Оборудование » Электрооборудование, электротехника |
Полная версия |