- Объявления
Электромонтаж Электромонтажные работы в деревянном доме. www.electric-house.ru |
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
-
- Сообщение
- Givi99 / Автор темы
- Заглянувший
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Выгорели сразу три фазы двигателя. Почему?
Странно что выгорели все три фазы, ведь подключение двигателя без использования нуля!
Впервые вижу такое.
Есть идеи, почему это могло произойти?
-
- Сообщение
- Looking
- Член клуба
- Мастер
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 18 +5 / -0
Re: Выгорели сразу три фазы. Почему?
-
- Сообщение
- Алексей_Е
- Участник
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Выгорели сразу три фазы. Почему?
Looking писал(а):Если все 3 проводка выходили не в кембрике. От вибрации и холода нарушивается изоляция в месте касания проводков и корпуса.
какие нафик 3 проводка когда речь идет о 6кВ 700кВт вам эти цифры хоть о чем нибудь говорят?
-
- Сообщение
- Anatoliy
- Почётный Гуру клуба
- Старший энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 158 +38 / -0
Re: Выгорели сразу три фазы. Почему?
Может быть вы имели в виду питание привода 6кВ а мощность 700 кВт. ?????????????
-
- Сообщение
- Алексей_Е
- Участник
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Выгорели сразу три фазы. Почему?
Anatoliy писал(а):Givi99
Может быть вы имели в виду питание привода 6кВ а мощность 700 кВт. ?????????????
это он и имел ввиду
-
- Сообщение
- Anatoliy
- Почётный Гуру клуба
- Старший энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 158 +38 / -0
Re: Выгорели сразу три фазы двигателя. Почему?
-
- Сообщение
- Grumm
- Инженер
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 26 +10 / -0
Re: Выгорели сразу три фазы двигателя. Почему?
Влага, вибрация, дв-ль б/у крашеный, заклинил.
-
- Сообщение
- Givi99 / Автор темы
- Заглянувший
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Выгорели сразу три фазы двигателя. Почему?
Grumm писал(а):Это не с пятимашинника ЭКГ ?
Влага, вибрация, дв-ль б/у крашеный, заклинил.
Нет. Я не знаю что такое пятимашинник. Двигатель новый. Импортный. Вал не заклинил
-
- Сообщение
- Василич
- Лидер тех. поддержки
- Инженер
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 57 +16 / -0
Re: Выгорели сразу три фазы двигателя. Почему?
-
- Сообщение
- Pukin
- Мастер
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 8 +4 / -0
Re: Выгорели сразу три фазы двигателя. Почему?
Givi99 писал(а): ... Странно что выгорели все три фазы, ведь подключение двигателя без использования нуля! ....
Как Ноль влияет на КЗ ?
ЗЫ Как один из маловероятных сценариев - грязь, пыль и проч. Через нее "прошило".
-
- Сообщение
- Anatoliy
- Почётный Гуру клуба
- Старший энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 158 +38 / -0
Re: Выгорели сразу три фазы двигателя. Почему?
Причину можно установить лишь разобрав двигатель.
Но так как двигатель виртуален, то перечисление бесконечное.
Но вот почему автор ничего не сказал о защите???? Вопрос.
-
- Сообщение
- Алексей_Е
- Участник
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Выгорели сразу три фазы двигателя. Почему?
Pukin писал(а):Не понял вот эту фразуGivi99 писал(а): ... Странно что выгорели все три фазы, ведь подключение двигателя без использования нуля! ....
Как Ноль влияет на КЗ ?
ЗЫ Как один из маловероятных сценариев - грязь, пыль и проч. Через нее "прошило".
Товарищи какой может быть ноль на 6кВ(на такое напряжение нейтраль транс-ра изолированная)
-
- Сообщение
- Алексей_Е
- Участник
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Выгорели сразу три фазы двигателя. Почему?
Anatoliy писал(а):Тогда как с такой терминологией на высокой стороне обслуживать.
Анатолий а что с терминологией не так?
-
- Сообщение
- Алексей_Е
- Участник
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Выгорели сразу три фазы двигателя. Почему?
-
- Сообщение
- Anatoliy
- Почётный Гуру клуба
- Старший энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 158 +38 / -0
Re: Выгорели сразу три фазы двигателя. Почему?
Алексей_Е писал(а):Anatoliy писал(а):Тогда как с такой терминологией на высокой стороне обслуживать.
Анатолий а что с терминологией не так?
внутри клемной коробки .
Спокон веков этой клемной коробке название борно
-
- Сообщение
- Алексей_Е
- Участник
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Выгорели сразу три фазы двигателя. Почему?
Anatoliy писал(а):Алексей_Е писал(а):Anatoliy писал(а):Тогда как с такой терминологией на высокой стороне обслуживать.
Анатолий а что с терминологией не так?
внутри клемной коробки .
Спокон веков этой клемной коробке название борно
ну уж если быть таким дотошным то борно название в простонародье,на самом деле если не ошибаюсь то название этой корбке БРНО
-
- Сообщение
- Pukin
- Мастер
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 8 +4 / -0
Re: Выгорели сразу три фазы двигателя. Почему?
"БРНО (Bro) - город в Чехии, административный центр Южно-Моравской области 388 тыс. жителей (1990). Машиностроение, текстильная, химическая, полиграфическая, пищевая промышленность. Международные промышленные ярмарки....."
Никаких других значений это слово не имеет (на просторах интернета). Предполагаю, что клемная колодка Брно изобретена или изготавливалась в г. Брно. Как в свое время "Крона" стало названием всех батарей похожих на "Крона" ;)
А еще есть такое мнение:
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Re: Выгорели сразу три фазы двигателя. Почему?
Борны (иначе называемые клеммами) — в электротехнике, означают на динамоэлектрических машинах и других электрических приборах медные зажимы для закрепления проводов (проводников, проволок).
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Ссылки на тему
Ссылка: | |
BBcode: | |
HTML: |
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
-
Подключение водонагревателя с использованием свободной фазы
Diabolium в форуме Электрооборудование, электротехника - 9
- 260
-
slavapril
25 апр 2014, 01:15
-
Подключение водонагревателя с использованием свободной фазы
-
-
Можно ли запитаться от разных нуля и фазы?
Amar в форуме Электромонтаж в квартире - 19
- 4465
-
Александр Охрименко
17 фев 2010, 00:14
-
Можно ли запитаться от разных нуля и фазы?
-
-
3 фазы и ни одного нуля - такое возможно?
ivanlebedev в форуме Электромонтаж в квартире - 1
- 670
-
slavapril
01 фев 2011, 20:44
-
3 фазы и ни одного нуля - такое возможно?
-
-
Какое питание заведено? 3-фазы?
sergey_12 в форуме Электромонтаж в квартире - 13
- 576
-
116rus
26 апр 2013, 09:53
-
Какое питание заведено? 3-фазы?
-
-
Две фазы в розетке, нестандартная разводка.
Vovik_12 в форуме Электромонтаж в квартире - 6
- 285
-
Vovik_12
29 мар 2014, 09:42
-
Две фазы в розетке, нестандартная разводка.
-
- Объявления
Вернуться в Электрооборудование, электротехника
Кто на форуме
Всего посетителей: 1, из них зарегистрированных: 1, скрытых: 0 и гостей: 0 (основано на активности пользователей за последние 10 минут)
Больше всего посетителей (279) здесь было 04 сен 2013, 16:45
Сейчас эту тему просматривают: archive.org_bot и гости 0
-
- Объявления
|