Подключение эл.плиты, сеть 380 трехфазка
Помогите плз с подключением электро плиты, запуталась я чейто..
На розетку плиты проведена трехфазка, фаза-нейтраль = 228в, фаза-земля=228в, линейное должно быть 380 но померить не могу - нечем, получается нейтраль заземлена, как найти де нейтраль а де земля не вскрывая распредщитка? По цветам не соблюдены стандарты, ибо проводку делали чукотские лоси(((
Да и помойму такое подключение не гут ибо при обрыве нульпровода напруга пойдет на корпус и шарахнет током?
Соединение не через узо, вроде просто дифавтомат.
(плита рассчитана на подкл 400в три фазы)
-
- Сообщение
- slavapril
- Заслуженный Ректор клуба
- Энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 125 +40 / -0
Подключение эл.плиты, сеть 380 трехфазка
Раньше я завидовал тем, кто получал больше меня. Теперь я завидую тем, кто ходит на работу с удовольствием
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Подключение эл.плиты, сеть 380 трехфазка
0xf1e2h писал(а):...
На розетку плиты проведена трехфазка, фаза-нейтраль = 228в, фаза-земля=228в, линейное должно быть 380...
....
(плита рассчитана на подкл 400в три фазы)
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
- 0xf1e2h / Автор темы
- Новенький
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Подключение эл.плиты, сеть 380 трехфазка
sergey_sav писал(а):Если три провода на розетке, то это однофазка и замеры сделаны верно. Осталось определить, где ноль рабочий, а где защитный.
Не три провода а 5, три фазы, ноль защитный заземленный и ноль рабочий, и вопрос именно как бы это определить, где какой.
sergey_sav писал(а):Любая бытовая плита имеет варианты подключения 3ф, 2ф, 1ф. (RTFM!)
Это было утверждение а не вопрос, я в курсе.
видимо у меня с выражением мысли что-то не то.
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Подключение эл.плиты, сеть 380 трехфазка
Не три провода а 5, три фазы, ноль защитный заземленный и ноль рабочий, и вопрос именно как бы это определить, где какой.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
- 0xf1e2h / Автор темы
- Новенький
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Подключение эл.плиты, сеть 380 трехфазка
slavapril писал(а):Уважаемая жительница Маскалии . У вас обычная бытовая плита с 3-х фазным подключением. Для нормальной работы ей нужны все три фазы и ноль, т.к. во-первых, все тэны рассчитаны на 220В; во-вторых, от этих же 220В питаются индикаторные лампы. Если розетку монтировал не дурак(а ее клеммы должны быть подписаны при изготовлении на заводе) - просто воткните и пользуйтесь. А если у вас есть какие-то сомнения в разводке проводов и вы в ужасе от своей паники - пригласите специалиста И знайте, что дифавтомат - это не что иное как автомат со встроенным в него УЗО. Судя по вашим вопросам - лучше пригласите спеца.
я не в ужасе и не в панике, уважаемый slavapril, просто не встречала до сей поры такой разводки. Розетку монтировал именно дурак и клеммы не подписаны, иначе я бы не стала задавать дурацкий вопросьев. стандарт цвета не соблюден, розетка смотнирована накоротко - разобрать посмотреть что внутри как подключено сложно.
Просто воткнутть я не могу ибо весь вопрос в подключении клеммной колодки плиты к шнуру с вилкой, чем и занимаюсь, а автомат у меня БЕЗ узо. Это разные вещи, вам ли не знать?
-
- Сообщение
- 0xf1e2h / Автор темы
- Новенький
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Подключение эл.плиты, сеть 380 трехфазка
sergey_sav писал(а):если вводной АВ или рубильник четырёхполюсный, то можно определить без вскрытия щитка, в противном случае только вскрытие поможет...Не три провода а 5, три фазы, ноль защитный заземленный и ноль рабочий, и вопрос именно как бы это определить, где какой.
Трехполюсный он, блин, неохота как вскрывать, я то и хотела б без вскрытия обойтись
-
- Сообщение
- 0xf1e2h / Автор темы
- Новенький
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Подключение эл.плиты, сеть 380 трехфазка
Сразу скажу что специалиста вызывать не хочется не по жадности а потому что хочу разобраться сама, просто практики нет, особенно по бытовым приборам.
2slavapril: пардон, пишешь наспех када , все перепутаешь вечно, конечно диф он с узо, в башке каша, но конечно просто узо и диф вещи разные полюбому
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Подключение эл.плиты, сеть 380 трехфазка
Уважаемые электрики помогите врубиться!
Только не стоит искать это соединение в Вашем щитке, эта точка может находиться во ВРУ здания.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
- 0xf1e2h / Автор темы
- Новенький
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Подключение эл.плиты, сеть 380 трехфазка
sergey_sav писал(а):Защитный проводник соединён с нулевым рабочим в системах питания TN, TNC, TNCS. Предполагаю, что у Вас последняя, коль новострой.Уважаемые электрики помогите врубиться!
Только не стоит искать это соединение в Вашем щитке, эта точка может находиться во ВРУ здания.
Мдэ, спасибо.. По системам как будет время почитаю, да. Для обьщего образования..
Можно прозвонить например чем-нить типа лампы, узо по идее должно отключиться при подключении нагрузки в фаза-земля? Тогда этот провод можно вешать на клемму "земля" плиты? Или все таки прозвонкой на щитке? Земляной провод должен быть один на клемме розетки (желто-зеленый по стандарту), Раньше было все проще, сейчас спрашиваю потому что все изменилось, мало ли чего..
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Подключение эл.плиты, сеть 380 трехфазка
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
- 0xf1e2h / Автор темы
- Новенький
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Подключение эл.плиты, сеть 380 трехфазка
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Подключение эл.плиты, сеть 380 трехфазка
Тогда не вижу проблем в поиске защитного провода. Как и сказано ранее, выключив дифавтомат, прозвонить нули относительно корпуса щита или защитного контакта любой розетки.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
- 0xf1e2h / Автор темы
- Новенький
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Подключение эл.плиты, сеть 380 трехфазка
спасибо, приеду туда, спробую...
-
- Ссылки на тему
Ссылка: | |
BBcode: | |
HTML: |
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
-
Выбивает автомат спустя 3-5 минут ПОСЛЕ выключения эл.плиты
1, 2 shtirlits в форуме Электромонтаж в квартире - 20
- 2085
-
shtirlits
16 ноя 2011, 19:41
-
Выбивает автомат спустя 3-5 минут ПОСЛЕ выключения эл.плиты
-
-
Требуется схема подключ двигателя АИМЛ 71В2 в сеть 220вольт.
were-woolf в форуме Электрооборудование, электротехника - 1
- 293
-
Looking
15 май 2011, 23:28
-
Требуется схема подключ двигателя АИМЛ 71В2 в сеть 220вольт.
-
-
Можно ли просто включить однофазный прибор в трёхфазную сеть
tsvigo в форуме Электрооборудование, электротехника - 2
- 47
-
tsvigo
19 мар 2015, 21:18
-
Можно ли просто включить однофазный прибор в трёхфазную сеть
-
-
Розетка в кухне для газовой плиты
1, 2 MrGalaxy в форуме Электромонтаж в квартире - 21
- 4730
-
slavapril
27 сен 2011, 00:00
-
Розетка в кухне для газовой плиты
-
-
Схема подключения электрической плиты
elhouse в форуме Схемы по электрике - 0
- 268
-
elhouse
29 июн 2014, 17:31
-
Схема подключения электрической плиты
-
- Объявления
Вернуться в Электрооборудование, электротехника
Кто на форуме
Всего посетителей: 1, из них зарегистрированных: 1, скрытых: 0 и гостей: 0 (основано на активности пользователей за последние 10 минут)
Больше всего посетителей (279) здесь было 04 сен 2013, 16:45
Сейчас эту тему просматривают: archive.org_bot и гости 0
-
- Объявления
|