Сообщение #1 Валериан » 03 сен 2010, 19:26
1. Какой привод у генератора.
2. Что за регулятор частоты вращения генератора.
3. Каким образом регулируется (настраивается) частота, задаваемая регулятором.
4. Для чего генератор подключать к ups.
Вложения доступны только для зарегистрированных пользователей. Произведите Вход или Регистрация.
-
Валериан
Автор темы
Член клуба
Бригадир
-
-
- Сообщений: 121
- Зарегистрирован: 20 ноя 2009, 20:48
- Возраст: 54
- Репутация: 0
- Имя: Валериан
- Профессия: инженер-электрик
- Пол: Мужской
- Откуда: Пермь
Сообщение #2 Валериан » 04 сен 2010, 11:48
От skeptik: вас беспокоит что 53, а не 50герц???
От yura: если ваш генератор работает сам по себе а не в паре с другим генератором просто не обращайте на это внимание это не принесет вреда вашему электрооборудованию
Marek беспокоит то, что ups отказывается принимать от генератора ток и в логах upsa пишется 53 герца.
Для решения проблемы необходимо выяснить:
1. Какой привод у генератора.
2. Что за регулятор частоты вращения генератора.
3. Каким образом регулируется (настраивается) частота, задаваемая регулятором.
4. Для чего генератор подключать к ups.
-
RandoM
Бригадир
-
-
- Сообщений: 129
- Зарегистрирован: 05 ноя 2008, 19:47
- Возраст: 93
- Репутация: 0
- Имя: Вася
- Пол: Мужской
- Откуда: Кемерово
- Поблагодарили: 1 раз
Сообщение #3 RandoM » 06 сен 2010, 10:55
Странный UPS. На всех известных мне моделях(АРС, SVEN и пр.) черным по белому(или белым по черному) написано что рабочая частота 50-60гц.
Сила, брат, в Амперах..
-
Василич
Энергетик
-
-
- Сообщений: 856
- Зарегистрирован: 08 мар 2010, 09:26
- Возраст: 58
- Репутация: 100
- Имя: Алексей
- Профессия: Электрик
- Пол: Мужской
- Откуда: Кемерово
- Благодарил (а): 34 раза
- Поблагодарили: 76 раз
Сообщение #4 Василич » 06 сен 2010, 19:09
Стандартно аварийный генератор питает нагрузку через схему АВР на контакторах и обязательно рвется ноль!!! (независимо одно или трехфазный генератор) - при исчезновении основного питания автоматически подключается к аварийному генератору, при восстановлении сети происходит возврат схемы, но запуск генератора должен быть автоматическим/дистанционным, а включение контактора резервного ввода с задержкой большей времени выхода генератора на режим (2-5 минут) НЕЛЬЗЯ ОДНОВРЕМЕННО ВКЛЮЧАТЬ К НАГРУЗКЕ ОБА ИСТОЧНИКА. Частота генератора снижается под нагрузкой - обычно 20-30% мощности генератора гасят нагрузочником - например теплопушкой - возможно у Вас недогружен генератор (оптимально 60-70%)
Электричество - оно вещь в себе - ему ничего не объяснишь!
-
Василич
Энергетик
-
-
- Сообщений: 856
- Зарегистрирован: 08 мар 2010, 09:26
- Возраст: 58
- Репутация: 100
- Имя: Алексей
- Профессия: Электрик
- Пол: Мужской
- Откуда: Кемерово
- Благодарил (а): 34 раза
- Поблагодарили: 76 раз
Сообщение #5 Василич » 18 сен 2010, 19:12
Нормально ставится АВР выбирающая питание от сети или генератора- а ИБП (для подзаряда) является нагрузкой оного, в то же время компы или иная бесперебойная нагрузка питаются от него всегда и нормальный ИБП работает в режиме выпрямление/зарядка аккумулятора/от аккумулятора инвертирование/сглаживание/нагрузка - ему нестабильность частоты по фигу - Скорее у вас неисправность входных фильтров ИБП или он вообще стоит в режиме электронного байпаса/обхода в виду обрыва/неисправности батареи - тогда частота действительно важна
Электричество - оно вещь в себе - ему ничего не объяснишь!
-
алиш
Электрик
-
-
- Сообщений: 69
- Зарегистрирован: 13 сен 2010, 08:50
- Возраст: 38
- Репутация: 0
- Имя: Алиш
- Профессия: Энергетик
- Откуда: Karshi
- Поблагодарили: 2 раза
Сообщение #6 алиш » 20 сен 2010, 06:19
попробуй показать движок не электрикам а механикам в частности карбюраторщикам если он бензиновый или хотя бы посоветоваться для начала. Обороты движка напрямую зависят от количества подаваемого топлива в камеру сгорания, вот отсюда надо плясать. Удачи:
-
алиш
Электрик
-
-
- Сообщений: 69
- Зарегистрирован: 13 сен 2010, 08:50
- Возраст: 38
- Репутация: 0
- Имя: Алиш
- Профессия: Энергетик
- Откуда: Karshi
- Поблагодарили: 2 раза
Сообщение #7 алиш » 20 сен 2010, 06:24
да забыл обычно 50гц это 1500об/минн
53гц это 1590об/мин надо сбавить на 90 чтоб идеально а достаточно и на 50-60.
-
SwordRuss
Участник
-
-
- Сообщений: 11
- Зарегистрирован: 05 авг 2010, 11:11
- Репутация: 0
- Откуда: Ростов-на-Дону
Сообщение #8 SwordRuss » 21 окт 2010, 12:27
нужна доработка генератора или как вариант поставить разделяющий трансформатор тем самым сделать полноценную фазу с 220 на проводе и постоянным нулем на другом проводе. настенный котел очень чувствителен к фазеровке
-
Рекомендуем посмотреть
Ещё страницы »
Вернуться в «Электрооборудование, электротехника»
Кто на форуме
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость
Права доступа
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения
Ищите заказы на электрику?
- Разместите Ваши услуги
- Получайте предложения
- Выбирайте заказы
Добавить услугу
|
Ищите хорошего электрика?
- Разместите заказ
- Получайте предложения
- Выбирайте мастера
Добавить заказ
|
У Вас есть интересная новость?
- Разместите Вашу новость
- Добавьте ссылку
- Получайте новых пользователей
Добавить новость
|
У Вас есть интересная статья?
- Разместите Вашу статью
- Добавьте ссылку
- Получайте новых пользователей
Добавить статью
|
|
Copyright © Форум по электрике и электричеству «Электрический Дом» 2005 - 2018 Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Limited
Time: 0.257s | Queries: 50 | Peak Memory Usage: 7.97 МБ Дата запуска форума: 21.11.2005. Версия 3.1.10.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|