генератор выдает в место 50 герц 53

Обсуждение электрооборудования: стабилизаторы, генераторы, инверторы, солнечные панели, ИБП, UPS, аккумуляторы, конвекторы, котлы, ТЭНы, насосы, вентиляторы, электродвигатели, трансформаторы, ВРУ, АВР, щитовое, сварочное, лифтовое оборудование, бытовая техника и т.д.
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Картинки не открываются? Для просмотра вложений, произведите Вход или Регистрация.
Нет аватара
Валериан
Автор темы
Russia
Член клуба
Член клуба
Бригадир
Бригадир

Сообщение #1 Валериан » 03 сен 2010, 19:26

1. Какой привод у генератора.
2. Что за регулятор частоты вращения генератора.
3. Каким образом регулируется (настраивается) частота, задаваемая регулятором.
4. Для чего генератор подключать к ups.
:D

Сообщение #1  Похожие темы » 03 сен 2010, 19:26

Посмотрите здесь:
Трансформатор на 12В выдает фазу на обоих клемах.
Как защитить место пайки?
Как найти повреждённую место в проводке
Наши компьютеры - рабочее место
Конкурс на лучшее фото «Моё рабочее место»
Вопросы и ответы по электрике

Сообщение #1  Объявления » 03 сен 2010, 19:26

Вложения доступны только для зарегистрированных пользователей. Произведите Вход или Регистрация.
Нет аватара
Валериан
Автор темы
Russia
Член клуба
Член клуба
Бригадир
Бригадир

Сообщение #2 Валериан » 04 сен 2010, 11:48

От skeptik: вас беспокоит что 53, а не 50герц???
От yura: если ваш генератор работает сам по себе а не в паре с другим генератором просто не обращайте на это внимание это не принесет вреда вашему электрооборудованию

Marek беспокоит то, что ups отказывается принимать от генератора ток и в логах upsa пишется 53 герца.
Для решения проблемы необходимо выяснить:
1. Какой привод у генератора.
2. Что за регулятор частоты вращения генератора.
3. Каким образом регулируется (настраивается) частота, задаваемая регулятором.
4. Для чего генератор подключать к ups.

Аватара пользователя
RandoM
Бригадир
Бригадир

Сообщение #3 RandoM » 06 сен 2010, 10:55

Странный UPS. На всех известных мне моделях(АРС, SVEN и пр.) черным по белому(или белым по черному) написано что рабочая частота 50-60гц.
Сила, брат, в Амперах..

Аватара пользователя
Василич
Энергетик
Энергетик

Сообщение #4 Василич » 06 сен 2010, 19:09

Стандартно аварийный генератор питает нагрузку через схему АВР на контакторах и обязательно рвется ноль!!! (независимо одно или трехфазный генератор) - при исчезновении основного питания автоматически подключается к аварийному генератору, при восстановлении сети происходит возврат схемы, но запуск генератора должен быть автоматическим/дистанционным, а включение контактора резервного ввода с задержкой большей времени выхода генератора на режим (2-5 минут) НЕЛЬЗЯ ОДНОВРЕМЕННО ВКЛЮЧАТЬ К НАГРУЗКЕ ОБА ИСТОЧНИКА. Частота генератора снижается под нагрузкой - обычно 20-30% мощности генератора гасят нагрузочником - например теплопушкой - возможно у Вас недогружен генератор (оптимально 60-70%)
Электричество - оно вещь в себе - ему ничего не объяснишь!

Аватара пользователя
Василич
Энергетик
Энергетик

Сообщение #5 Василич » 18 сен 2010, 19:12

Нормально ставится АВР выбирающая питание от сети или генератора- а ИБП (для подзаряда) является нагрузкой оного, в то же время компы или иная бесперебойная нагрузка питаются от него всегда и нормальный ИБП работает в режиме выпрямление/зарядка аккумулятора/от аккумулятора инвертирование/сглаживание/нагрузка - ему нестабильность частоты по фигу - Скорее у вас неисправность входных фильтров ИБП или он вообще стоит в режиме электронного байпаса/обхода в виду обрыва/неисправности батареи - тогда частота действительно важна
Электричество - оно вещь в себе - ему ничего не объяснишь!

Аватара пользователя
алиш
Электрик
Электрик

Сообщение #6 алиш » 20 сен 2010, 06:19

попробуй показать движок не электрикам а механикам в частности карбюраторщикам если он бензиновый или хотя бы посоветоваться для начала. Обороты движка напрямую зависят от количества подаваемого топлива в камеру сгорания, вот отсюда надо плясать. Удачи:

Аватара пользователя
алиш
Электрик
Электрик

Сообщение #7 алиш » 20 сен 2010, 06:24

да забыл обычно 50гц это 1500об/минн
53гц это 1590об/мин надо сбавить на 90 чтоб идеально а достаточно и на 50-60.

Нет аватара
SwordRuss
Участник
Участник

Сообщение #8 SwordRuss » 21 окт 2010, 12:27

нужна доработка генератора или как вариант поставить разделяющий трансформатор тем самым сделать полноценную фазу с 220 на проводе и постоянным нулем на другом проводе. настенный котел очень чувствителен к фазеровке


Рекомендуем посмотреть

 Ещё страницы »


Вернуться в «Электрооборудование, электротехника»