проблема при подключении 3ф двигателя
Возникла проблема при подключении 3ф двигателя в 2ф сеть 220в. Двигатель 2,2кВт, 2800об/мин(маркировку точно не помню). Двигатель пускается нормально, но после разгона издает звук "тр-тр-тр" , при этом мигает свет, подбором емкости конденсаторов удалось только немного снизить интенсивность звук/мигание. В чем дело?
-
- Сообщение
-
- Сообщение
- Anatoliy
- Почётный Гуру клуба
- Старший энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 158 +38 / -0
Но думаю по характеру описания провал напряжения у вас доходит до 150, 170 В
-
- Сообщение
- yura
- Мастер
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
-
- Сообщение
- Петрович32 / Автор темы
- Участник
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
появился сопутствующий вопрос:
есть ли разница к каким из 3х проводов подключать 220В? И что будет если подключить наооборот?
посоветуйте где почитать об особенностях подключения эл. двигателей?
-
- Сообщение
- yura
- Мастер
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Re: проблема при подключении 3ф двигателя
Петрович32 писал(а):Здравствуйте!
Возникла проблема при подключении 3ф двигателя в 2ф сеть 220в.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Петрович32 писал(а):добавлю. емкость была 100-160мкф- это ведь немного даже для рабочих.
есть ли разница к каким из 3х проводов подключать 220В? И что будет если подключить наооборот?
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
- yura
- Мастер
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
sergey_sav писал(а):Пока мощность двигателя не озвучена, вопрос бессмысленный.Петрович32 писал(а):добавлю. емкость была 100-160мкф- это ведь немного даже для рабочих.Двигатель будет вращаться в другую сторону.есть ли разница к каким из 3х проводов подключать 220В? И что будет если подключить наооборот?
Да он написал 2,2 киловата.Автор видно не электрик видел я его 2фазы просто не стал голову ему забивать он и так запутается лиш бы не влез под напругу.
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
yura писал(а):Да он написал 2,2 киловата...
Тогда рабочий кондёр может вполне оказаться и 180, а пусковой в 2—2,5 раза больше рабочего. При этом не мешает учесть тот факт, что рабочий ток будет более 15А... Как там с сетью у автора, потянет? А то, может быть, что при просаде напряжения и получаем
звук "тр-тр-тр" , при этом мигает свет
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
- yura
- Мастер
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
1. не отключенны пусковые кондеры
2.перепутанны обмотки начало конец.
3.двигатель соеденен в звезду на 380
4.двигатель 127/220 соеденен в звезду на 220
В третьем и четвертом (особенно в четвертом) случае 100-150 мкф двигатель запустят на ура но для работы этого много формулы писать лень но так и будет 100%.
5.автор путает и мощность 0,22кВт или типа того.
Плохо что молчит надеюсь живой.
Настораживает что он запустился при 2,2кВт с этими 100-160мкф. трехтысячники тяжело запускаются и там надо на запуск 400 мкф. а то и поболе вот я и думаю что что-то человек напутал.
-
- Сообщение
- Петрович32 / Автор темы
- Участник
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
да, за сеть 220В 2ф извиняюсь.Дв. 2,2кВт/2850об.мин.
"2.перепутанны обмотки начало конец.
3.двигатель соеденен в звезду на 380"
вот это может быть, т.к есть только 3 провода и все, нет клемм. Как проверить схему соединения?
до гаража сегодня не дошел- завтра замерю напряжение в сети и при нагрузке
-
- Сообщение
- Anatoliy
- Почётный Гуру клуба
- Старший энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 158 +38 / -0
А вот то что вы запускали двигатель в гараже.
Это тема для размышления
-
- Сообщение
- yura
- Мастер
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Да плюньте вы на сеть была бы плохая вы бы его не запустили.
-
- Сообщение
- Anatoliy
- Почётный Гуру клуба
- Старший энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 158 +38 / -0
Вы верно описываете ситуацию.
Но обратите внимание это гараж.
Вот вначале нужно посмотреть напряжение на входе вводного автомата.
А уж потом идти по цепочке.
Возможных проблем.
-
- Сообщение
- yura
- Мастер
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Anatoliy писал(а):Юра.
Вы верно описываете ситуацию.
Но обратите внимание это гараж.
Вот вначале нужно посмотреть напряжение на входе вводного автомата.
А уж потом идти по цепочке.
Возможных проблем.
Да нет тут проблем я просто сталкивался с этим десятки раз практически и каждый раз запуская дома электроточило и не отпустив сразу пусковую кнопку я слышу этот звук и лампочка начинает пульсировать. У меня два электрочила одно 0,550кВт им такого эфекта не добьешся трусить его начинает но лампочка не реагирует а второе 2,2кВт 2850об./мин и тр.тр.тр. и лампочка пульсирует и в гараже и в дом занеси один черт много микрофарад после запуска.У автора это происходит потому что обмотки соеденены на 380 в звезду а сеть 220 ток у двигателя маленький и конденсаторов получается много для работы для разгона отлично.А пересоеденит он на 220 двигатель не запустит так как этих мкф. хватит только для работы а на разгон будет мало вот такой парадокс я могу это объяснить с формулами и подробно но это долго писать просто лень. Поверит автор или за сказку примет это в принципе всеравно пусть сеть меряет если делать нечего я написал как оно может быть 98%.Но два процента я оставил на хитрый прикол или я просто не понял автора. Главное мою идею проверить легко отключив после разгона конденсатор пропал звук я прав и мерять не чего не надо.
-
- Сообщение
-
- Сообщение
- yura
- Мастер
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
-
- Ссылки на тему
Ссылка: | |
BBcode: | |
HTML: |
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
-
нуждаюсь в помощи при подключении лампы с датчиком движения
romasinio в форуме Электроустановочные изделия - 1
- 491
-
Looking
15 янв 2012, 15:38
-
нуждаюсь в помощи при подключении лампы с датчиком движения
-
-
Пылесос при подключении сети сам по себе включается
Azatick в форуме Электрооборудование, электротехника - 1
- 259
-
ВИТАЛИЙ ЙЙ
23 фев 2013, 23:38
-
Пылесос при подключении сети сам по себе включается
-
-
Электрофритюрница Tecnoinox FRS35E7, помощь в подключении.
Partizzan в форуме Электрооборудование, электротехника - 1
- 132
-
СетХеор
15 сен 2013, 19:41
-
Электрофритюрница Tecnoinox FRS35E7, помощь в подключении.
-
-
Соединение «нулей» при подключении резервного электропитания
vladkis в форуме Заземление, зануление, молниезащита - 15
- 2357
-
Mixas
08 дек 2011, 14:40
-
Соединение «нулей» при подключении резервного электропитания
-
-
нужна помощь в подключении (замене выключателя)
DISYA-21 в форуме Вопросы от чайников - 2
- 830
-
Anatoliy
24 мар 2010, 14:00
-
нужна помощь в подключении (замене выключателя)
-
- Объявления
Вернуться в Электрооборудование, электротехника
Кто на форуме
Всего посетителей: 1, из них зарегистрированных: 1, скрытых: 0 и гостей: 0 (основано на активности пользователей за последние 10 минут)
Больше всего посетителей (279) здесь было 04 сен 2013, 16:45
Сейчас эту тему просматривают: archive.org_bot и гости 0
-
- Объявления
|